Ich heize das WW WW [Warmwasser] (Speicher 350L) mit der Wärmepumpe die auch für die Heizung ist mit ! ( Erdwärme mit Tiefenbohrung )
Nun meine Frage dazu: der Installateur hat mir das WW WW [Warmwasser] im Menü bei der Wärmepumpe auf 45 Grad eingestellt , jetzt haben einige Bekannte gemeint das dass viel zu niedrig ist , es sollte mindestens auf 60 Grad eingestellt sein wegen Bakterien usw...!
Stimmt es , dass man mindestens einmal im Monat auf 60 Grad aufheizen soll oder blödsinn, was steckt da dahinter ?

  •  user
  •   Bronze-Award
15.5.2014  (#1)
Hi!

Habe ziemlich die gleiche Ausgangsbasis wie du. Ich heize mein Warmwasser ab 42 Grad bis 49 Grad. bezüglich Bakterien meinst du sicher Legionellen. Wir handhaben es so, ca. 1mal pro Monat auf 70 Grad heizen und gut ists (haben leider sehr kalkhaltiges Wasser). Allzulange steht das Wasser sowieso nicht im Boiler, da wir ein 4 Personenhaushalt sind.
lg

1
  •  hotz68
  •   Gold-Award
15.5.2014  (#2)
.ja bei uns stehts auch nie lange im Speicher !

Wie machst das dann , stellst dann manuell einmal im Monat im Menü auf 70 Grad um , oder ...?
DANKE

1
  •  user
  •   Bronze-Award
15.5.2014  (#3)
Bei mir gibts einen Menüeintrag "Legionellenschaltung". Da kann ich die Uhrzeit und den Starttag pro Woche definieren.

1


  •  sensai
  •   Gold-Award
15.5.2014  (#4)
-Wir heizen unser WW WW [Warmwasser] auf max 45° auf.
Unser Boiler hat aber einen Frischwasserstadion.
d.h. das Wasser im Boiler ist nicht unser Duschwasser.
Somit sind uns Legionelle egal.

http://www.idm-energie.at/de/idm-frischwassertechnik.html

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
15.5.2014  (#5)
@Legionellen - Ich heize meinen 300l Boiler (für 2 Pers), wenn er unter 40°C fällt auf 48°C auf und lebe immer noch emoji

1
  •  TW4010
  •   Silber-Award
15.5.2014  (#6)
Ich auch emoji

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.5.2014  (#7)

zitat..
hotz68 schrieb: Stimmt es , dass man mindestens einmal im Monat auf 60 Grad aufheizen soll oder blödsinn, was steckt da dahinter ?


Im EFH Blödsinn...das Thema kommt ihr alle paar Monate wieder auf.
In Kombination mit einer WPWP [Wärmepumpe] sinkt die Effizienz massiv, wenn das WW WW [Warmwasser] auf über 70 Grad erwärmt werden muß, um die Legionellen abzutöten.
Ausserdem ist´s auch nur die halbe Miete, es müßten auch sämtliche Leitungen und Armaturen gespült werden (mit 70 Grad).

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
15.5.2014  (#8)
ich auchemoji

1
  •  sir_rws
15.5.2014  (#9)
ich auch emoji

1
  •  bts
  •   Silber-Award
15.5.2014  (#10)

zitat..

Im EFH Blödsinn...


ACK! Die Menschheit duscht nun wirklich schon ziemlich lange ohne Frischwasserstation und ohne explizit auf >65 Grad im Speicher zu achten. Nach einem längeren Urlaub kann man ja mal aufheizen, aber sonst... Kennt jemand einen Fall von Legionellen im EFH?

Vergleicht das mal mit der Gefährdung durch Radon. Da hat bei uns kaum jemand Ahnung oder Angst davor. Dennoch sterben 200-300 Schweizer jährlich an Lungenkrebs, weil die Radonbelastung im Eigenheim zu hoch war.

http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00238/01355/01357/10301/index.html?lang=de



1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Richtiges Heizen - Heizungsteuern