Ich kenne dieses Gerät nicht aber durch den Bypass wirst du wohl nicht viel spüren. Der ist nicht dazu da das Haus im Sommer zu kühlen, sondern es wird lediglich verhindert, dass es noch zusätzlich erwärmt wird, da die Luft einfach nur am Wärmetauscher vorbeigeführt wird.
Um zu kühlen bräuchtest du zusätzlich noch einen Sole- oder Erdwärmetauscher. Ich habe bei meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einen Sole-WT, welcher aktiviert wird sobald die Fortluft eine bestimmte Temperatur überschreitet. |
||
|
||
Sommerbypass: bei höheren AT AT [Außentemperatur] nicht aktiv, da die WRG die Außenluft auf annähernd Raumtemperatur abkühlt.
Bei niedrigern AT AT [Außentemperatur] aktiv, um die kühlere Außenluft direkt dem Haus zuzuführen. Da man in dieser Zeit ohnehin über die Fenster lüftet, ist der Effekt vernachlässigbar. Ein Sole-Erdwärmetauscher, der vor dem Gerät liegt, erfordert einen funktionierenden Sommerbypass. Er ermöglicht eine Abkühlung der Außenluft auf ungefährt Raumtemperatur und eine leichte Entfeuchtung. Einen Kühleffekt darf man davon allerdings nicht erwarten. Die großen Fehlerquellen bei solchen Systemen liegen erfahrungsgemäß bei den richtigen Temperatureinstellungen und Hysteresen, Fehlfunktionen der Sensoren und dem Erkennen, ob es sich um Winter- oder Sommerbetrieb handelt. |