|
|
||
Hi, ich werde aus deinen Diagrammen überhaupt nicht schlau.
21,7 Starts pro Tag finde ich persönlich viel zu viel. Meine macht 1-2 Starts pro Monat, ist vielleicht bisschen wenig, aber bei einer modulierenden LuftWP müsste pro Tag weniger Starts nötig sein. (Ich habe 139 Starts bei 2250h) Vielleicht kannst du mal deine Einstellungen veröffentlichen. |
||
|
||
Also die Start/Stopps sind viel zu viel. Die Frage ist woher kommen diese.
Hat die WPWP [Wärmepumpe] eine Gradminuten-Regelung? Wenn ja wäre ein Diagramm mit Gradminuten, VL soll und VL VL [Vorlauf] ist vielleicht hilfreich. Auf welchem Zähler lest du die Strom kWh ab? WPWP [Wärmepumpe] Tarifzähler? |
||
|
||
Hallo,
welche Einstellungen sind interressant?. Es sind hunderte vorhanden. Ich habe einen eigenen Stromzähler (kWh) nur für die Heizung installiert bekommen. Anbei das Diagramm mit den Gradminuten. Im Vorlauf (Orange) sind die Spitzen nach oben das Aufheizen des WW WW [Warmwasser] und die Spitzen nach unten die Enteisung. Die Anlage hat ein Umschaltventil Brauchwasser/Heizungsmedium und eine Lade=Heizungspumpe. |
||
|
||
|
||
also mir schaut es so aus als ob die Wärmepumpe die Wärme nicht los wird.
Vielleicht kannst du ein Hydraulik Schema hochladen. Verwendest du Einzelraumregler? Gibt es eine Weiche oder ein Überstromventil? Der Rücklauf steigt relativ schnell. |
||
|
||
Hallo, danke für die Anworten.
Hydraulischer Abgleich wurde gemacht., es gibt keine Einzelraumregler, die Anlage ist Aussentemperaturgesteuert. Zur Weiche, wie zuvor geschrieben die Anlage hat ein Umschaltventil Brauchwasser / Heizung, Überstromventil im RL RL [Rücklauf] vorhanden, voll geöffnet. Die Steuerung ist eine SMO40 (Baugleich zur Steuerung die in der F1155 verbaut ist, zumindest sind mir noch keine Unterschiede aufgefallen). Zu den Einstellungen bis spezifische Anfragen kommen: Modus = Automatisch BW = Starttemp 45 / Ausschalten 50 Betriebsmodus Ladepumpe = Automatisch Heizkurve = 5 Standby Ladepumpe = 30% ZH = blockiert Warmwasser blockert = von 20:00 - 08:00 Gradminuten: Aktuell 86, Start Verdichter -60, Startdiff ZH 400, Diff. zw. ZH. Stufen 30 Durchfluss FBH FBH [Fußbodenheizung] 25l/min bei 100% Pumpengeschwindigkeit, Standby 12,3l/min bei 30% (Pumpe kann 9-36L/Min) Hier noch das Hydraulik Schema: Die UKV vom Bild einfach wegdenken, die ist nicht vorhanden. LG + frohes neues :) |
||
|
||
Mach ein Foto vom Überstromventil und vom Heizkreisverteiler, wenn die Wärmepumpe läuft.
|
||
|
||
Hallo, ich muss mich korrigieren, es gibt kein Überstromventil. Dieses hier ist am Schluss (vor RL RL [Rücklauf] zum Aussengerät) montiert https://www.oventrop.com/de-AT/produkte/produktgruppen/artikel/1060510/ im Schema oben RN10 (Regulierventil), ist aber nur für das Aussengerät relevant.
Die Einstellungen für die FBHeizkreis-Verteiler wurden geschätzt. Siehe Aufstellung. Anbei die Fotos der 3 Verteiler |
||
|
||
Gradminuten Start auf ca. -300 Stellen. Bei -60 schaltet sie viel öfter. Dazu eventuell die Heizkreispumpen auf fixe Drehzahl 30-40% stellen. |
||
|
||
ja Danke für die Unterstützung,
habe die start Gradminuten in mehrere Schritte auf -200 geändert. Die Zyklen sind von ca. 60 min nun auf ca. 140 min verlängert worden d.h. ca 11 starts am Tag statt 22 |
||
|
||
Das Ding sollte doch modulieren, oder? Selbst mit meiner On/Off-LWP habe ich deutlich weniger Starts... |
||
|
||
Potential gibts sicher auch noch beim WW WW [Warmwasser] Bereiten.. Start/Stopp bei 45 bzw 50°? Da gibts vl auch noch Potential. Ihr erwärmt Wasser, um dann wieder runterzumischen. Oder duscht ihr mit 50°? Edit: Eine modulierenede WPWP [Wärmepumpe] läuft normalerweise im Winter durch ohne zu takten.. GM weiter erhöhen hätt ich mla gesagt.. |
||
|
||
wenn die reale heizlast aktuell geringer ist als die untere modulationsgrenze kann sie nicht durchlaufen und muss takten... |
||
|
||
Wahrscheinlich das selbe Problem wie ich, Heizlast der WPWP [Wärmepumpe] um eine Stufe zu hoch angesetzt, wahrscheinlich hätte bei dir die 12er gereicht 16er empfohlene Heizlast 12KW 12er emffohlene Heizlast 9KW Die 16er hat auch noch fast die doppelte elektrische Aufnahmeleistung als die 12er. Bei 0Grad Aussentemp. schaltet sich meine WPWP [Wärmepumpe] ca. 5-6x pro Tag Habe die 2120-12er und bei mir hätte die 8er (6KW ) mehr als ausgereicht, zu diesem Zeitpunkt war sie leider noch nicht verfügbar. LG |
||
|
||
servus carlito. genau, er hat rund 7kw heizlast. wo hast du die empfohlenen einsatzbereiche her? |
||
|
||
www.knv.at |
||
|
||
die 16er hätte bei A-7/W35 noch immer 7,8kw Heizlast laut Datenblatt, aber da hat sich vermutlich ein Fehler eingeschlichen |
||
|
||
das kann schon sein. wahrscheinlich ist die 16-er eine gedrosselte 20-er. dorthin geht der trend... danke dir! |
||
|
||
Dann gibt´s in Bälde also Chiptuning für Wärmepumpen |
||
|
||
genau! die 1x55-6 war da die erste. ab werk 6kw, mit sportluftfilter dann 7,5kw... bei lwp zähmt man so die leistungskurve zur außentemperatur. man nimmt ein fettes teil und drosselt die leistung auf den wert bei-7 grad... |
||
|
||
Wollte mal fragen ob jemand Erfahrung hat mit Inbetriebnahme von Nibe knv 2120? hab eine aus Schweden... |
||
|
||
Hallo,
die Anlage ist den 2ten Winter im Betrieb und macht 5 bis 6 Zyklen am Tag. Ich versuche die Anlage weiter zu optimieren. Kann jemand erklären warum die Steuerung die Vorlauftemp über der berechnete Vorlauftemp einstellt? (Siehe letzten Diagramm oben, WPWP [Wärmepumpe] läuft bei 70Hz). Die F2120-16 ist eine modulierende WPWP [Wärmepumpe] (in LOG-Dateien habe ich Werte zw. 25-80HZ gesehen). Ich würde erwarten das die Steuerung versucht die Vorlauftemp auf die berechnete Vorlauftemp zu bringen und dann diese zu Halten, was die Anzahl der Zyklen reduzieren würde. Soll eine Luftwärmepumpe überhaupt im Winter durchlaufen? |