Hat jemand eine Idee dazu? |
||
|
||
Hallo, warum so umständlich? Lt. Datenblätter sind die Komponenten für eine Versorgungsspannung von 12V DC und 24 Volt DC ausgelegt. Ich würde bei 12V bleiben und ein Netzteil für Hutmontage 12V DC mit einer Leistung von 30 Watt nehmen. Gibt es auch mit 60W. Alternativ kann man auch 15V DC nehmen. Klingeltransformatoren liefern in der Regel Wechselspannung! Gruß |
||
|
||
Servus, ich habe auch EKey und Motorschloss (in Kombination mit Loxone) selbst installiert, bin aber kein Elektikter.... ad 1: Ich würde für den A-Öffner der Türe ein 12V/2A Netzteil nehmen, so wie in der Anleitung geschrieben. Kostet laut einer schnellen Google-Suche unter 20€. ad 2: Ich glaube die Skizze des Elektikers ist falsch, sie schaltet die +24V (7) über das EKey Relais (8) zum Öffner (S) und ich denke dass kann nicht gut gehen. Du musst die die +12V (auf 7) über das Ekey Relais (8) zum Öffner (S) schalten. Das würde dann der Skizze der Anleitung entsprechen. Die +24V sind rein für die Versorgung des EKey (5,6). |
||
|
||
|
||
Danke für den input! 1. So wie in dieser Skizze? 2. Über willhaben könnte ich mir im 5€ einen klingeltrafo besorgen. 12V, 1A, Wechselstrom. Sicher, dass ich Gleichstrom brauch? 3. Laut Datenblatt vom motorschloss darf es mit maximal 1A angespeist werden. Es steht - nur in Verbindung mit security comfort 12V 2A... Also - soll ich mir einen Klingeltrafo 12V, 1A, Gleichstrom besorgen, geht Wechselstrom auch? |
||
|
||
Ja diese Skizze passt jetzt. Du hast Recht, 12V/1A ist richtig. Ich kann dir aber leider nicht sagen ob Gleichstrom oder Wechselstrom besser oder schlechter ist. Laut Anleitung sollte beides gehen und ich vermute dem Relais vom EKey wirds egal sein was es schaltet. |
||
|
||
Hm, die Spannungsversorgung von 12V mit 1A geht ja direkt ans motorschloss, nicht an die ekey Steuereinheit? Somit ist die Frage, ob das Motorschloss Gleichspannung und/oder Wechselspannung verträgt oder? |
||
|
||
Das interpretierst du nicht richtig. Richtig ist: Die maximale Stromaufnahme vom Motorschloss ist 1A. Soviel sollte der Klingeltransformator auch liefern. In Verbindung mit dem Security Modul, dass ja auch einen Strom benötigt, sollte man ein Netzteil nehmen, dass 2A liefert. |
||
|
||
D. H. Für die Versorgung des motorschlosses kann ich auch einen 12v Trafo mit 1.5A nehmen? Oder Schadet die zu hohe stromstärke auf Dauer dem motorschloss? Und bez. Dc und AC: Geht laut obigem datenblatt nicht beides? |
||
|
||
Nein, ein zu hoher Strom schadet dem Motorschloss nicht. Schaden könnte eine zu hohe Spannung. Ein Verbraucher nimmt nur den Nennstrom auf (z.B. 1A). Auch wenn das Netzteil (DC) oder der Trafo (AC) mehr liefern könnte. Ich würde ein Schaltnetzteil mit geringen Standby Verbrauch einsetzen. Trafos haben im Vergleich zu Schaltnetzteilen hohe Leerlaufverluste (Standby kosten). Z.B. HDR-15-12 - KOSTET 10 Euro und hat nur 0,3W Leerlaufverluste. |
||
|
||
https://www.amazon.de/Eltako-SNT12-230V-12VDC-1A-Schaltnetzteil/dp/B003AQLANW/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Dieses Netzteil für die Versorgung des motorschlosses würde passen? |
||
|
||
1) Ja du kannst auch einen Trafo nehmen der 1.5A oder mehr liefern kann. Er muss nur mindestens 1A liefern. Ein Trafo, der nur 0.2A liefert, geht nicht! Im Datenblatt steht max. Stromaufnahme 1A und nicht max Strombelastung von 1A. 2) lt. den Datenblatt geht Wechselspannung von 12V - 18V und Gleichspannung von 12V - 26 Volt. Man findet auch ein Datenblatt wo steht Gleichspannung 12-24V. Ich kenn jetzt das elektrische/elektronische Innenleben von dem Schloss nicht, aber bei diesen Angaben sitzt da ein Gleichrichter auf der Eingangsseite im Schloss und richtet die Wechselspannung gleich. Und bei Versorung mit Gleichspannung, braucht er diese nicht mehr gleichrichen. Man kann es auch so machen, wie du es gezeichnet hast. Ich würde es so machen. |
||
|
||
Ja, aber auch dieses. https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-HDR-15-12-DIN-Rail/dp/B06XWSYRCF&ved=2ahUKEwimxuzjq_fmAhUOqIsKHZsiDFMQFjAAegQIAhAC&usg=AOvVaw3KsVkWAmEMZ67jQtsptCEs/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
||
|
||
Nachtrag: der Begriff Klingeltrafo deshalb, weil diese eine gavalnische Trennung vom Netz hatten und recht günstig waren. Schau mal auf das Datum von diesen Zeichnungen -> 1999. Und da war wahrscheinlich dieses Schloss schon einige Jahre auf dem Markt. Da gab's diese günstigen elektronischen Netzteile gar nicht. |
||
|
||
Dein link geht leider nicht.. |
||
|
||
Kann ich jetzt z. B. diesen Trafo nehmen? Bekäme ich um 5 Euro von willhaben... Hat aber Wechselspannung |
||
|
||
Gehen würde es, ich würde es wie bereits geschrieben mit einem Schaltnetzteil machen. Bei einem Elektriker sollte sowas auch kurzfristig verfügbar sein. Gib einfach HDR-15-12 bei Google ein ;) |
||
|
||
Ok, danke, d. H. ein Schaltnetzteil ist wie ein klingeltrafo, nur optimiert und besser! |
||
|
||
Die 15W Leistung der Schaltnetzteile ist in Ordnung und richtig dimensioniert? Kommt mir rel. wenig vor...? |
||
|
||
Ein 12V Netzteil mit 15W Leistung liefert eine Stomsträrke von 1,25A. (W=V*A) |
||
|
||
Klingt einleuchtend ;) |