Auf manchen Fotos sieht man leider wenig Details. Soviel aber generell dazu: Mit Schaumparty und Silikonschmiererei wird das niemals dauerhaft luftdicht. Der Elektroschlauch gehört eingeputzt und das Kabel schaut dann aus einem Dichtstopfen raus. https://www.schaecke.at/aus/Kategorien/Leitungsf%C3%BChrung/Installationsrohre/Rohrverschlussstopfen-f%C3%BCr-Installationsrohre/Rohrverschlussstopfen-winddicht-Kunststoff-%C3%98-25-mm-grau/p/2740826 |
||
|
||
auf alles fälle. Dichtstopfen sind schon super und die klane Dosen auf der Fassade is sowieso a Pfusch. Entweder macht man an Hirschmannstecker aufs Kabel oder man macht drin a Dose neben den Fenster |
||
|
||
Alter Verwalter. Ich bin ja weitgehend Laie und hol mir hier Feedback und halt vom Elektriker der mir die Verteiler baut und anschließt. Aber das ist ja echt unterirdisch. Zu den kritisierten Punkten ist eigentlich alles gesagt. |
||
|
||
|
||
Hab dir noch schnell 2 Details von uns fotografiert. Hier kommt der Schlauch durch den Kasten, vorne drauf ein Stopfen. Hier kommt das Kabel von links - Hirschmann Kupplung und Stecker - rechts weg zum Motor. Das ist eine saubere Lösung, wo man auch wieder dazu kommt und etwas richten / tauschen kann. |
Das triffts, das ist ja der Oberpfusch, hab ich so knapp nach dem Aufstehn gar nicht gesehen, dass dort Dosen in der Fassade versenkt werden sollen. ||
|
||
Oder kannst auch innen klemmen, wenn du eh sxhwanzerl drauf hast |
||
|
||
@uzi10 : Tut mir leid, ich hab nix verstanden von deinem letzten Beitrag. |
||
|
||
Extremer Pfusch! Die Durchlässe für die Beschattungssteuerung hätte genau dort hingebohrt werden sollen, wo das Anschlusskabel dann benötigt wird. Ein Kabel, das nicht in einem Flexrohr verläuft, sondern direkt eingeputzt/geschäumt wurde ist ein absolutes No-Go! Von den (noch dazu später nicht mehr zugänglichen) Klemmdosen ganz zu schweigen. Ich würde sofort den GU informieren und bis zur Behebung einen Baustopp verhängen. Falls der nicht einsichtig sein sollte, dann zieh einen Sachverständigen bei. Spätestens dann solltest Du aber gleich mal alles überprüfen lassen, denn ein GU, der da auch nur einen Funken von Uneinsichtigkeit zeigt, kannst Du nicht vertrauen. |
||
|
||
Ich meinte damit, wenn die Raffs ein Kabelschwanzerl drauf haben(wie bei mir die Schlotterer) dann kannst auch innen einen UP Klemmdose neben dem Fenster setzen und alles ist tauschbar. Im Kasten ist sowieso ein Hirschmannstecker |
||
|
||
Oder man macht sich die Arbeit und zieht direkt von der Steuerung ein Kabel bis zum Motor und setzt den Stecker dort neu... dann spart man sich halt die ganzen UP Dosen bzw deren thermische Schwächung der Aussenhülle zumindest beim 50er Ziegel. |
||
|
||
Also ich bin überall direkt mit den Kabel raus und diese wurden mit so gummi mit starken und großen klebeflächen an den Ziegel geklebt . |
||
|
||
dichtmanschetten sind gut. vorsicht die richtigen nehmen wegen UV schutz |
||
|
||
So hätte ich es am liebsten gemacht aber mein Elektriker hat mir davon abgeraten. Grund: Falls bei der Beschattung irgendetwas kaputt gibt es oft Schwierigkeiten mit dem Hersteller wenn am Stecker etwas geändert wurde. Auch wenn der Fehler nichts damit zu tun hat bietet es eine Basis für den Hersteller sich rauszuwinden |
||
|
||
@uzi10 : Könntest du beispielhaft ein konkretes Produkt für solche geeigneten Dichtmanschetten nennen? |
||
|
||
Kaiser gibts für aussen mit der alukaschierung. Gibt auch die billigen aus papier. |
||
|
||
@uzi10: Also am besten die aus Alu-Butyl, von denen eine über 30 Euro kostet... |
||
|
||
ja die wären für aussen. aber wenns geschützt wäre reichen aussen |
||
|
||
@uzi10: wenn die unter einer fassade (mit 4 cm steinwolle) geklebt werden, dann reichen ...? |