ich habe nochmal bessere Fotos gemacht. Aktuell verbaut sind WIKA Thermometer von 0 bis 60 Grad. Diese sind einfach eingesteckt (Foto). Ich würde die gerne tauschen gegen analoge mit wesentlich kleinerer Skala (0-10 grad?) oder digitale mit Anzeige. Hat jemand einen Tip? |
||
|
||
Sind die im selben Heizkreis den die WP WP [Wärmepumpe] bedient? Dann hast du die Digital. Warum willst dich auf Eieruhren verlassen die man a noch verstellen kann und b nur zum groben Überblick da sind. Zeit und Geldverschwendung |
||
|
||
Nein :) ist der Wasserkreis. Die Wärmepumpe misst natürlich ihren "mini" kreis (zwischen WP WP [Wärmepumpe] und Lupi Plattenwärmetauscher). Die betreffenden Anzeigen sind der Vor und Rücklauf der Quelle zu/vom Lupi. Ich weis die Temperaturen eh ziemlich genau. Aber wenn ich für paar Euro eine bessere Anzeige bekomme hätte ich das investiert. |
||
|
||
|
||
die kosten max n paar euro |
||
|
||
Pass auf, dass du nicht dem Messwahn verfällst - ist schrecklich für den Betroffenen 😀😀. Die zeigen die Temperatur auf 1/100 Grad Celisus an, ob diese auch so genau messen, wird man schwer überprüfen können, ausser man hat zufällig ein geeichtes Fluke 1502A mit einem Neupreis von ca. 5000-6000€ bei der Hand. Ein Eiswasser-Test sagt aber auch ein wenig über die Messgenauigkeit aus. Als Messfühler braucht man unbedingt PT100 4-Wire der Sensor-Klasse A. Und die Leitungen müssen sehr gut, inklusiver T-Stücke für die Tauchhülsen, thermisch isoliert sein. |