Meine Fragen:
1. Kann e_AWZ,H durch eine Formel aus anderen (unten angeführten) Kennzahlen ausgedrückt werden? 
2. In welche der unten angeführten Kennzahlen gehen folgende Komponenten der Haustechnik ein?
  (a) Wärmerückgewinnung einer Kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL)
  (b) Wärmepumpe für Heizung + Warmwasser
  (c) Photovoltaik

Ich versuche noch zusammenzufassen, was ich verstanden zu haben glaube:
1. HHSB (Haushalts-Strombedarf): Produkt BGF (Brutto-Grundfläche) * flächen-bezogenem Default-Wert für den <Haushalts->Strom-Verbrauch. (Der Default-Wert entspricht etwa dem durchschnittlichen flächen-bezogenen Strom-Verbrauch eines österreichischen Haushalts.) Somit nur von BGF abhängig!
2. WWWB (Warmwasser-Wärmebedarf): Produkt BGF (Brutto-Grundfläche) * flächen-bezogenem Default-Wert für den Energie-Bedarf für Warmwasser (in Abhängigkeit von der Gebäude-Kategorie; der Default-Wert entspricht etwa dem durchschnittlichen flächen-bezogenen Energie-Bedarf für Warmwasser). Somit nur von BGF (und Gebäude-Kategorie) abhängig!
3. HWB (Heiz-Wärmebedarf): Energie-Bedarf, um im Gebäude eine Innenraum-Temperatur von 22°C (vor OIB-RL6-2019: 20°C) herzustellen bzw. zu erhalten. HWB = Wärme-Verluste (durch Gebäudehülle & Lüften) - Wärme-Gewinne (intern & solar) * Wärme-Gewinn-Nutzungsgrad.
4. HEB (Heiz-Energiebedarf): HEB = HWB + WWWB + Verluste des gebäude-technischen Systems (Bereitstellung, Verteilung, Speicherung und Abgabe der Wärme sowie allfällige Hilfs-Energie).
5. EEB (End-Energiebedarf) bzw. LEB (Liefer-Energiebedarf): Jene Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung, Warmwasser und <Haushalts->Strom zugeführt werden muss; der End-Energiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Liefer-Energiebedarf). EEB = HEB + HHSB - (Endenergie-Erträge - Hilfs-Energiebedarf für Endenergie-Erträge).
6. PEB (Primär-Energiebedarf): EEB zuzüglich der Verluste in allen Vorketten (d.h. EEB zuzüglich Aufwand für Herstellung und Transport des jeweils eingesetzten Energie-Trägers).
7. PEB = PEB_erneuerbar + PEB_nicht-erneuerbar.
8. f_GEE (Gesamtenergieeffizienz-Faktor): Quotient EEB / Referenz-EEB_2007 (welcher dem Stand der Bautechnik von 2007 entspricht).
9. e_AWZ,H (Energie-Aufwandszahl Heizen): ?
10. CO_2eq: dem EEB und seinen Vorketten zuzurechnende Treibhausgas-Emissionen ausgedrückt in CO₂-Äquivalenten.

  •  berhan
  •   Gold-Award
25.1.2021  (#1)

zitat..
chris72 schrieb: 1. Kann e_AWZ,H durch eine Formel aus anderen (unten angeführten) Kennzahlen ausgedrückt werden



2021/20210125412383_th.png

zitat..
chris72 schrieb:   (a) Wärmerückgewinnung einer Kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL)

HWB_real,SK, aber nicht HWB_Ref,SK welches für die HEB_Ref,SK verwendet wird.

zitat..
chris72 schrieb:   (b) Wärmepumpe für Heizung + Warmwasser

Ich vermute jetzt mal HEB_real,SK. Aber auch nur dann wenn es für die Wärmebereitstellung verwendet werden kann (WP, Infrarotpaneel)

Die HEB_real,SK kommt in meinem EA EA [Energieausweis] gar nicht vor.