« Forum für Sonstiges  |

·gelöst· Enthärtungsanlage Wasserhärte messen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Benji
  •   Gold-Award
1.12. - 10.12.2024
14 Antworten | 7 Autoren 14
14
Ich hab seit einigen jahren eine Judo iSoft im Einsatz. in den letzten Wochen habe ich irgendwie den Verdacht dass die Enthärtung nicht mehr ganz so funktioniert wie sie soll (wieder etwas hartnäckigere Wasserflecken, Mehrverbrauch Waschmittel). Deswegen würde ich die Wasserhärte vor/nach der Anlage gerne mal nachmessen.

Könnts ihr mir da was empfehlen?

Aus meinem "vorigen Leben" kenne ich noch die Bestimmung von Gesamt- und Carbonathärte aus der Aquaristik... ist das geeignet? Wenn ja, was davon? (Carbonat würde ich mal vermuten). Anyway - kaufen müsste ich sowieso etwas..

  •  chris4789
  •   Bronze-Award
1.12.2024  (#1)
Ich habe da eine Titrierlösung.
Das rumtropfen ist zwar etwas mühsam, aber erinnert mich iwie an den Chemieunterricht, den ich immer geliebt habe 😊

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
1.12.2024  (#2)
Ist bei der Judo gar kein Messkit dabei? 

Wie du sagst kannst auch aus der Aquaristik Messkits verwenden, also von Sera, JBL etc 

Und Gesamthärte musst du messen, nicht Carbonat

1
  •  JoeSi
  •   Bronze-Award
1.12.2024  (#3)
Ich hab mir dieses Testkit gekauft 
https://www.amazon.de/dp/B081K5JR9S?ref=cm_sw_r_cso_cp_ud_dp_F0WDYCKKGDCSMYF84FVH&ref_=cm_sw_r_cso_cp_ud_dp_F0WDYCKKGDCSMYF84FVH&social_share=cm_sw_r_cso_cp_ud_dp_F0WDYCKKGDCSMYF84FVH&starsLeft=1&skipTwisterOG=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Wie genau das jetzt ist, kann ich nicht beurteilen, aber das Meßergebnis hat bis jetzt zur eingestellten Soll- Härte gepasst. Das reicht mir um zu wissen, ob die Anlage funktioniert. (Wir verschneiden von 20 DH auf 7)

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Benji,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Enthärtungsanlage Wasserhärte messen



  •  Benji
  •   Gold-Award
1.12.2024  (#4)
Danke, Testkit ist bestellt!

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
1.12.2024  (#5)

zitat..
Lu1994 schrieb: Ist bei der Judo gar kein Messkit dabei? 

kann sein dass "damals" (sicher 10 jahre her) eins dabei war

zitat..
Lu1994 schrieb: Und Gesamthärte musst du messen, nicht Carbonat

Ok danke. Aber - wieso eigentlich?

die Enthärtung fungiert doch als Ionentauscher, ersetzt Calcium- durch Natrium-Ionen. Dadurch sollte sich die Gesamthärte ja nicht ändern, nur deren Zusammensetzung?

Allerdings ist mein Chemie-Unterricht auch schon Jahrzehnte her emoji


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
4.12.2024  (#6)
So Testkit ist angekommen, und hab gestern gleich gemessen:

Gesamthärte vor der Enthärtungsanlage: 23° (passt auch gut mit der Angabe der Gemeinde 22.3° zusammen)

Gesamthärte nach der Enthärtung: 16° !

Eingestellt wäre die Anlage auf 8° das wird sie nicht schaffen wiel die Judo maximal halbe/halbe verschneiden kann, aber 11-12° sollte sie schon schaffen... 16° sind zu viel oder?

Jemand eine Idee woran das liegen kann? 

1
  •  JoeSi
  •   Bronze-Award
4.12.2024  (#7)
Ich würde
  • mal über mehrere Tage und verschiedene Uhrzeiten messen um einen "mittelwert" zu bekommen
  • danach einfach mal den Sollwert der Anlage verändern und wieder ein paar mal messen ob sich was ändert 

Vielleicht kann man an der Anlage einen Art "Kalibrierung" machen (der Anlage sagen, jetzt sind es keine 8 sondern 11). 

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
4.12.2024  (#8)
Für mich klingt das nach einer völlig verstellten Einstellung oder einem Defekt. Bei 16°dH macht sich der Kalk bereits an allen Ecken und Enden bemerkbar. Ich empfehle ebenfalls, die Messung noch zu unterschiedlichen Tageszeiten zu wiederholen und dabei auch nachzusehen, wo die Anlage gerade hinsichtlich Regenerationszyklus steht. Ziel sollte 4-6°dH sein.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
4.12.2024  (#9)
Danke für euren Input!

a) kommt nächste Woche der Judo Werkskundendienst und macht mal ein "großes Service" (nach fast 10 Jahren die erste Wartung)

b) dann werde ich die Messungen (mehrfach) wiederholen

c) 4-6°dH werde ich vermutlich nie schaffen, aus zwei Gründen
- die Judo kann maximal 50% "verschneiden" oder anders gesagt: die Härte maximal halbieren (warum das so ist wusste ich mal, habs aber vergessen)
- von über 20 auf 5°dH würde vermutlich zu einem starken Anstieg des Natrium-Gehalts führen, was ja auch nicht unbedingt erwünscht ist

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
8.12.2024  (#10)
Macht ihr eigentlich gelegentlich wassertests/Analyse oder habt ihr das überhaupt schon gemacht? Man lest ja immer wieder von Korrosion an Kupfer / Messing usw.

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
8.12.2024  (#11)
Ja, standardmäßig 1x/Jahr.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
9.12.2024  (#12)

zitat..
Benji schrieb: von über 20 auf 5°dH würde vermutlich zu einem starken Anstieg des Natrium-Gehalts führen, was ja auch nicht unbedingt erwünscht ist

Trinkt ihr das enthärtete Wasser? Wenn nein, sowieso egal. 

Wenn ja:
1 °dH weniger gibt ~8 mg/l Natrium hinzu. 
200 mg/l dürfen in Summe nicht überschritten werden. Basis des Wassers addieren. Sollte auch kein Problem werden.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
10.12.2024  (#13)
Update: gerade war der Servicetechniker von Judo da:

Einer der beiden Wassermengenmesser war leicht korrodiert, daher war die Messung falsch und damit hat die Verschneidung nicht mehr richtig funktioniert. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten waren nicht mehr optimal.

Jedenfalls ist die Anlage jetzt wieder "wie neu", alles neu abgedichtet und geschmiert, ein paar Teile getauscht. Kontroll-Messung zum Abschluss: exakt 8°dH

Der Techniker ist mir übrigens extrem positiv aufgefallen: sehr freundlich, sehr kompentent, sehr schnell, sehr sauber; und hat alle meine Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Daumen hoch!

Ich habe das mit der "maximalen Verschneidung" übrigens falsch rum verstanden: Die Anage kann schon bis (theoretisch) 1° runter enthärten, aber ist nach oben hin beschränkt, d.h. sie muss die Härte mindestens halbieren (eigentlich sinds 60% aber egal)

Abschließende Frage, weil hier von "4-6°dH" die Rede war: wie habts ihr eure Anlagen so eingestellt? Ich war nämlich mit meinen 8°dH immer recht zufrieden... ich denke mir "so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich enthärten"

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
10.12.2024  (#14)
Hab unsere Aqmos auf 4-5 dH eingestellt, damit haben wir gar keine Kalkflecken mehr, bei 8 hatten wir dann doch noch leichte Ablagerungen 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Erfahrungen mit Radonbrunnen