Unterkonstruktion, sofern aus Alu, erden genügt. Dann ist eh alles miteinander verbunden. 1 |
||
|
||
Naja irgendwie muss die Eloxal Schicht der Modulrahmen durchbrochen werden mit zB Erdungspins oder extra gezackten Scheiben zum unterlegen. Und wenn du keinen Kreuzverbund hast die Modulreihen verbunden. Alternativ zu 16mm2 Cu gehen auch 50mm2 Alu Runddraht also 8mm. 1 |
||
|
||
Edelstahl ist ein eher ungünstiger Kandidat, weil rel. schlecht leitfähig, der Aludraht (8mm) hat den Vorteil, dass er keine Isolierung hat (die davonrottet in der Sonne) und keine Galvanic zustandekommt mit der Unterkonstruktion, bei Kupfer kritischer. Ich habe bei mir auch die Modullöcher benutzt (Schrauben und Schellen) und Aludraht verwendet, weil ich den Teragrifteilen keine Blitzstromtragfähigkeit zutraue, bei mir gibt's aber einen integrierten Blitzschutz. Kannst ja meinen thread dazu durchstöbern ... 1 |
||
|
||
|
||
Ich hab den Potentialausgleich nur über die Unterkonstruktion mit 16mm2 Kupfer ausgeführt. Ringkabelschuhe gepresst und M6-Gewinde in die Aluprofile geschnitten - von Profil zu Profil, dann zur Potentialausgleichsschiene im Haus. Mit zwei Akkuschraubern braucht man pro Gewinde weniger als 1 Min im dünnen Alu. 1 |
||
|
||
Danke für die Antworten! die Eloxalschicht der Modulrahmen wird bei der Montage durch Fächerscheiben durchbrochen. Über die Unterkonstruktion kann ich das leicht realisieren da ich dafür Aluprofile Typ B verwendet habe und mit Hammermuttern lässt sich das sauber umsetzten. |