Erdwärme für konventionelle Flächenheizkörper ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  waldhoera
22.8. - 24.8.2023
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
ich möchte meine Heizung von Flüssiggas auf Erdwärme (Tiefenbohrung) umstellen. Unser Haus hat aber konventionelle Heizkörpger. Der HWB ist 46/m²a. Beheizte Fläche ca 250 m². 3 x 100 m Tiefenbohrung ist vorgesehen.  Wird eine KVN-WP S1155-16 dafür funktionieren ?

  •  Akani
22.8.2023  (#1)
Bist dir da sicher mit 16 kw. Mein Bauch sagt max die 12er. Wieviel Gas jagst im Jahr durch? Mit welcher Systemtemperatur kommst im Kernwinter klar? Eingestellte Heizkürve?

1
  •  waldhoera
23.8.2023  (#2)
Hallo Akani, du hast im Prinzip recht, denn KNV sagt 12 KW, der Installateur 16 KW. Ca. 3000 ltr. FL-Gas brauche ich, am Gasbrennwertgerät habe ich eine max. Vorlauftemp. von 55 eingestellt. Damit komme ich auch durch.  Die Heizkennlinie ist 13 - (Elco-Trigon ss 22.1)

1
  •  Akani
23.8.2023  (#3)
Dann wirklich max die 12er. Würde mir sogar trauen die 6er ein zu bauen. Die aber gleich auf die offenen 7,5 kw für die quelle auslegen. Ich denke dass deine alte Gasheizung auch wenns brennwert is auch zu groß ausgelegt ist und trotzdem viele verluste auch durch stillstand hat.Wennst noch tiefer kommen würdest mit der vl Temperatur. Oder sind noch thermische Sanierungen vorgesehen oder zu verbessern bevor du die WP WP [Wärmepumpe] zu groß auslegst

1


  •  waldhoera
23.8.2023  (#4)
Hallo Akani, danke, ich denke du hast mich für die 12er überzeugt. Sanierungen sind nicht mehr vorgesehen, Ytongmauerwerk/12cm Baumit-Open-Reflect/Dachboden+Kellerdeckendämmung; Internormfenster mit 1.1 wären die nächste Maßnahme auf 0,79 ? Auf Grund der hohen Kosten für die Tiefenbohrung denke ich auch über eine Luftwärmepumpe nach, aber die hat einen COP - um die 3 ?? LG

1
  •  Akani
23.8.2023  (#5)
Offen und ehrlich. Lieber investiere in die Bohrung. Kosten hast du einmal. Dann aber geringere Folgekosten. Vor allen bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] hast effektiv viel mehr Verluste wahrscheinlich schon durch häufiges abtauen durch die systemtemperatur bei euch. Ich denke auch ohne Heizkörperthermostate dass du deinen VL VL [Vorlauf] noch um gute 5k reduzieren kannst oder noch paar Heizkörper vergrößern. Kosten dazu sind echt gering

1
  •  waldhoera
23.8.2023  (#6)
an die HK-Vergrößerung habe ich auch schon gedacht, derzeit habe ich Brötje 11er und 22 er

1
  •  Akani
23.8.2023  (#7)
Da geht dann definitiv noch was

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
24.8.2023  (#8)
welche Vorlauftemperaturen hast du bisher?

1
  •  luxmoo
24.8.2023  (#9)

zitat..
waldhoera schrieb: am Gasbrennwertgerät habe ich eine max. Vorlauftemp. von 55 eingestellt

Auch wenn du den Vorlauf noch um 10 Grad reduziert bekommst würde ich an deiner Stelle die Finger von Luftwärmepumpen lassen. Da eignet sich die Erdwärme deutlich besser.


1