|
|
||
11K hub quelle zu senke ... unfaßbar... bei 35K -> cop 4,9 bei 25K -> cop 6,5 bei 15K -> cop 8 irgendwann wird hier einer mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im herbst noch den 10-er reßen ... 😎 🙏 💪 |
||
|
||
ich war schon auf 8° sole-ein herunten (TB), aber jetzt ist die heizperiode' wieder vorbei (heizgrenze 11°/48h im automodus)... |
||
|
||
hatte voriges Jahr am 29.Oktober genau an 10er :D.. und öfters 9,2 und 9,5 noch im November 1 |
||
|
||
|
||
Aktuell 2220W / 223W = 9,85 Nachts fahre ich -1 Grad beim VL VL [Vorlauf] dann sollte COP 10 geknackt werden. Quelle: RGK 300m 40er Rohr. Edit: 2338 / 222 = 10,53 |
||
|
||
Ich kann leider noch nichts dazu sagen meine war Anfang Mai das letzte mal in Betrieb. 😃 |
||
|
||
Ja bei uns läuft die Heizung auch wieder seit ca. 10 Tagen für so 8-20 Stunden pro Tag - gibt einfach keinen "richtigten" Herbst mehr - entweder heiß oder kalt. Wärmequelle 3x90m TP Standort Burgenland Durchschnittliche AT 8.2°C (48h) Aktuelle AT 12.9°C Sole ein 11.3°C Sole aus 8.2°C WQP 50% Verdichter 24Hz COP 4500/680 = 6,6 Was mich wundert sind eure Sole Spreizungen die zwischen 4,5K und 5,4K liegen. Habt ihr hier euren besten Arbeitspunkt gefunden? |
||
|
||
die ideale spreizung hängt von der quelle und der absoluten soletemperatur (und dem kältemittel) ab. mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sind größere spreizungen besser, weil es keinen thermischen kurzschluß kalt/warm gibt und man daher pumpenstrom sparen kann. die Nibe maschinen regeln die solespreizungen gleitend nach kennlinie bis 6K... bei dir mit sonde und R410A wird das optimum eher bei 3-4K liegen... @heinzi00, @uzi10, @mampfgnom vielen dank für eure großartigen beispiele ... 2 |
||
|
||
Ja bei soletemp um die 0 grad und höhere VL VL [Vorlauf] Temps als 27grad oder eher bei 30grad schauts eh nimma so rosig aus 😂😂 |
||
|
||
Danke für die gute Erklärung |
||
|
||
Nabend, Jetzt kann ich auch amal was beitragen... Sry noch nicht komplett..... Standort: NÖ,Neulengbach Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] n/a Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 13,5°C KNV(Nibe) F-1255-6 PC (noch nicht offiziell in Betrieb genommen und parametriert) RgK 300m Da40 WPWP [Wärmepumpe] war grad beim WW WW [Warmwasser] bereiten KT-Pumpe: KT ein 16.1°C KT aus 10.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 31% Verdichter: 45 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.2 kW RGK Leistung (errechnet): 6.x kW Gebäude: Beheizte Fläche: 130 m² +2 Kellerräume temperiert, FBH Lg |
||
|
||
Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich das vor ein paar Tagen hatte: 2K Spreizung bei 14,5l = 2018W, P_elektr. war zw 196W und 204W 7h später, komplette WPWP [Wärmepumpe] inkl. Allem: COP = 10,29. Wenn auch nur für ein paar Stunden über 10. 😁 |
||
|
||
danke dir, großartig ... ich pack die 10K hub quelle/senke noch immer nicht ... wenn wir die noch zusammenradieren können wir im herbst passiv heizen. saisonspeicher erdreich rules !!! |
||
|
||
bei mir wär der kollektor jtzt auch noch zwischn 17,6 und 19grad warm. das würd auch Mega Werte ergeben, wenn ich nur mit ca 25grad VL VL [Vorlauf] heize(was anfangs is). Aber ich muss noch nicht heizen |
||
|
||
ich hab mir nun einen Filter gebastelt, der nur mehr die "echte" Soletemp. anzeigt. Der Tempwert bleibt hier stehen, wenn die Solepumpe nicht läuft, und wird erst mit bissl Verzögerung wenn die Pumpe anläuft wieder aufgezeichnet. (wobei ich die Verzögerungszeit noch bissl raufdrehen muss...) Wird vielleicht in Zukunft schönere Sole-Temp. Kurven übers Jahr zaubern: |
||
|
||
ganz aktuell: COP = 10,33. 😎 (Allerdings wurde RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in den letzten 12h nicht belastet.) |
||
|
||
Was meinst du damit? Delta Sole ein und VL VL [Vorlauf] Temperatur? d.h. je kleiner das delta ist, umso besser, oder? 🤔 |
||
|
||
genau: der hub quelle/senke ist eigentlich der einzige parameter bei einer gegebenen wp der die effizienz bestimmt... beispiel F/S 1x55-06/7,5: [0/35] -> 35K hub -> COP 4,8 [10/35] -> 25K hub -> COP 6,5 [17/27] -> 10K hub -> COP 10 bei 35° vorlauf wäre dazu gleichwertig eine soletemperatur von 25°... der zweite prüfstandswert 10/35 ist typisch für unsere neubauauslegungen mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und flächenheizung: 5° sole-ein gewichtet über den winter und (maximal) 30° vl-temperatur... |
||
|
||
Seit einigen Tagen ist unsere s1255-6 im Heizbetrieb, jedoch temperaturbedingt immer wieder mit Unterbrechungen. COP passt glaub ich 😎 |
||
|
||
@FlyingEisbaer : Die elektrische Leistung beim Menüpunkt "Inverter" ist allerdings ein Schätzeisen und berücksichtigt nicht die Pumpen. Mein gemessener Wert von derzeit 206W kommt von einem externen Leistungsmesser, der die komplette Heizung berücksichtigt. Beim Wert "Inverter" steht da bei mir grad "157W" drin.... |
||
|
||
Klar das die Pumpen noch nicht dabei sind, aber als Anhaltspunkt nicht so schlecht. Mit Pumpen werde ich auf ca 220W kommen im Moment
Danke für das Heads-up! |
||
|
||
9K hub quelle/senke ... 🤩 🙏 💪 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]