|
|
||
servus ... jeder installateur hat hier seine handschrift, mancher stellt die maschine gerne zwischen die sole-ein/-aus leitungen, mancher installiert lieber auf einer seite mit seinen ganzen armaturen und komponenten - einfach mit deinem abstimmen... GANZ WICHTIG! gleich von anbeginn kalt und warm mehrfach markieren damit die wp nicht verkehrt angeschlossen wird... hier ein typical das wir dazu mit deinem wp-hersteller entwickelt hatten... verteiler fällt bei dir weg... |
||
|
||
Hallo Arne ☺️, danke für deine Antwort. Gibt es einen Mindestabstand, welcher eingehalten werden muss zw WP WP [Wärmepumpe] und Solerohrdurchführungen durch die Bodenplatte? Installateur installiert von der Seite. Danke!!! |
||
|
||
bitte gerne ... harter mindestabstand sind 5cm, aber dein installateur wird sich zurecht mehr wünschen damit er dort vernünftig installieren kann. wenn auf einer seite nur das rohr hochgezogen wird reichen aus meiner sicht 10cm lichter abstand. wenn die ganzen armaturen & sicherheitseinrichtungen plus vase/mag installiert werden braucht man deutlich mehr, dann gehts richtung 50-100cm |
||
|
||
|
||
So ist bei uns geworden. Achsabstand 1,0 mtr würde aber lieber 1,2 mtr machen, wandabstand 10 cm mitte KG Rohr zur wand |
||
|
||
Danke Akani! Du meinst von Mitte WP WP [Wärmepumpe] zu den Rohren sinds jeweils 50 cm nach links und 50 nach rechts? |
||
|
||
Vielen, lieben Dank!! |
||
|
||
hab gehofft daß du deine installation einstellst ... 😎 |
||
|
||
Ja klar Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Meine Bilder bitte immer verwenden wenn sie hilfreich sind Ja genau, diese würde ich im Nachhinein auf 60 cm je Seite erhöhen zwecks Platz zum anbinden. Wenn du den Platz hast oder eben die Leitungen nach oben ziehen Dan ist mehr senkrechte Leitung vorhanden |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]