Kann man bestimmt. Wieviel Wärme wurde pro Jahr benötigt (für Heizung und Warmwasser)? |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Keine Ahnung, beim Ölkessel gab es keinen WMZ. 1300l Heizöl. Aber da hab es noch eine Solarthermie mit Heizungsunterstützung, es wären also noch etwas mehr Liter gewesen. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsgrad angenommen 0,8 macht bei 1500 L/Jahr à 10 kWh/L etwa 12000 kWh HWB. Mit konservativ angenommener JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 (wahrscheinlich eher 5) ergibt das 3000 kWh Strom |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1500l, weil Du für die Energie der ST noch 200l dazurechnest? Dann wären es die bisherigen 1800kWh fürs gesamte Haus+3000kWh bei JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4=4800kWh. Allerdings könnte ich den Strombedarf für Ölheizung und ST wieder abziehen. Dann wären es insgesamt ca. 4500kWh an. Bei JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 5 sind es letztlich ca. 4000kWh. Irgendwo dazwischen wird es wohl liegen. Plus Kühlbedarf. Danke. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nein, einfach falsch gelesen oder getippt. Könnte schwören da stand 1500 👻... Ehrlich gesagt keine Ahnung wieviel eine ST beitragen kann. War die groß? @passra hat seine Energiebilanz irgendwo sehr genau dokumentiert. Der hat eine ST. Warum gehts dir? Um die Stromkosten oder musst du dem neuen Anbieter irgendwas nennen? Wenns nur um zweiteres geht, würd ich keine Wissenschaft draus machen und das genau so grob schätzen... |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mein EAWEAW [Energieausweis] sagt folgendes (HEIZUNG, WW is nicht dabei, wenns passiv Kühlen ist würd ich sagen macht <1% aus, wenns aktiv ist je nach Standort vielleicht 3%): an meinem Standort ![]() Ergibt prozentuell:
Könntest ja mal mit diesen Werten "hochrechnen". Aber mach keine Wissenschaft draus, es geht ja nur um eine ungefährabschätzung |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Es geht nur um die kWh für einen neuen Stromanbieter. Danke Euch. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hallo krebs8, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ob du da 2000, 4000 oder 6000 reinschreibst ist vielleicht nur für den Teilzahlungsbetrag interessant, aber prinzipiell komplett egal, denn abgerechnet wird eh am Schluss. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Grad bei den Diskontern und Kampftarifen würde ich das anders sehen. War das nicht wo im Kleingedruckten, dass man dann an die angegebene Menge gebunden war und alles was darüber war, wurde teurer? Hab da was im Hinterkopf. Die rechnen glaube ich mit den Volumina für ihre eingekauften Kontingente gegen. ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hallo krebs8, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärmepumpe: Neuer Jahresstromverbrauch abschätzbar? |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ist bei meinem Tarif genau so der Fall. Nur auf die angegebenen kWh gilt der reduzierte Preis. Darüber hinaus wird es dann richtig teuer. Macht auf jedenfall Sinn, sich über etwas höhere Teilzahlungen abzusichern. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Und ein Bonus ist z.T. auch davon abhängig. Die Angabe soll halt gleich zu Beginn einigermaßen passen. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nimm 6.000 kWh und go, es wird dich keiner strafen, wenn du weniger hast. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dann sind aber auch die Abschläge 50% höher. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Wenn das so ist Würd ichs auch so machen. Lieber bekommst am Ende was raus |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
So ist es. Halte die Diskussion darüber auch als etwas akademisch. Wir sprechen als Beispiel über einen unrabattierten Strompreis von 25 Cent vs. 11 Cent rabattiert. Nehmen wir vereinfacht an, man zahlt alles am Anfang und sparen wir die Netzentgelte aus. Dann geht es bei einem um 1000 kWh zu hoch geschätzten Teilbetrag um 250 Euro, auf die man ein Jahr lang keinen Zugriff hat und Opportunitätskosten (6% Zinsen - willkürlich) von 15 Euro. Setzt du aber 1000 kWh zu wenig an, zahlst du den Differenzbetrag abzüglich der Zinsen mehr: - 125 Euro. Also gehst du das Risiko und setzt eine Punktlandung, kannst dir fünf Leberkässemmeln als Belohnung kaufen. Die Energie ist meiner Ansicht nach wo anders besser aufgehoben😅 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Sonst schaltet man halt gegen Ende des Jahres, wenn zu wenig verbraucht worden ist, halt den Heizstab dazu. 🤣 /s |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
😀 nimm 4500 kWh ich tippe auf etwas weniger. deine WP WP [Wärmepumpe] hat seit dezember etwa 70%-75% vom jahresverbrauch gemacht. kommt noch bisschen märz-april, okt-nov und bisschen WW WW [Warmwasser] im sommer dazu, wovon das meiste von der PV gedeckt wird. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Endlich ein sinnvoller Einsatz des WW WW [Warmwasser] Heizstabs ohne, dass die WP WP [Wärmepumpe] mit ihrer Effizienz reinpfuscht😅 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]