da besteht ein grundsätzlicher unterschied zwischen erd-wp und luft-wp: eine erd-wp hat quasi (fast) konstante leistung, weil die quelle konstant ist; die luft-wp gleitet extrem mit der außentemperatur, nennleistung wird bei +2° angegeben, was für den einsatz als reine ww-pumpe übers jahr gemittelt hinkommt, aber als leistungsangabe der heizleistung natürlich ein (marketing-) scherzerl ist. deine heizlast tritt auf bei auslegungstemperatur (bsplw salzburg -16°) und da hat die luft-wp wohl weniger als die halbe leistung, sprich der heizstab muß ran. heizlast 6,1kw mit einer 6,7kw luft-wp zu bedienen wäre eine krasse unterdeckung und ein ökonomisches desaster; bei erd-wp würde die auslegung genau passen. eine luft-wp mit ihrer nennleistung A2 bei +2° auf die heizlast bei -16° auszulegen ist schon ein zeichen besonderer kompetenz; 3 hb'ler haben sich da also bei dir ausgezeichnet? frag sie doch einmal nach der leistung bei auslegungstemperatur - die heißt ja nicht umsonst so ... den integrierten puffer wird die hoval zum abtauen brauchen; je nach vereisung wird der prozeß umgekehrt, dh die wärme aus dem haus/puffer in den luft-wärmetauscher gepumpt um die vereisten lamellen abzutauen... 1 |
||
|
||
Danke für die Info,
stimmt das werd ich die drei noch fragen... hab soeben bei hoval kundendienst angerufen und ihm meine situation erklärt, er meinte, dass die Auslegung mit 9,5 kW super passen würde. er nannte mir auch den richtpreis den unser Installateur-Favourit auch erreicht. Muss ihn noch fragen wo bei der genannten LWP LWP [Luftwärmepumpe] der Bivalenzpunkt ist. |
||
|
||
wenn er ein typischer ist wird er sagen 'so bei -12° und drunter hats ja eh nie' 'zwinker'
wenn er ein guter ist zeigt er dir 2 kurven: die erste ist die heizlast deinen hauses in abhängigkeit der außentemperatur, die zweite ist die leistungskurve deiner wp in abhängigkeit der außentemperatur; dort wo sich beide schneiden ist der bivalenzpunkt, sprich die wärmeleistung der wp bei dauerbetrieb enspricht genau der heizlast des gebäudes. und den rest der fläche zwischen blauer und roter kurve bis zur auslegungstemperatur muß der heizstab 'ausfüllen'... |
||
|