« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erfahrung mit Stiebel-Eltron WPL 10 IK?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Seppl82
4.6. - 6.6.2011
3 Antworten 3
3
Hallo,

hat jemand mit dieser Luft-Wärmepume Erfahrung?

(Link zum Datenblatt) http://www.google.at/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stiebel-eltron.de%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Fmba%2F269371_33930_8130_wpl_10_a_i_ik__de_.pdf&ei=4DbqTceYM4XsOa_Y2IwB&usg=AFQjCNGjWbitjED_iveCoXzh6Jav3WUH2A

Wir bekommen diese Wärmepumpe zur Innenaufstellung mit SBB 301WP Hochleistungsregisterspeicher 300l.

Was micht etwas verwundert: ich finde nirgends Vergleichstests zu Wärempumpen dieser Art.

Was für eine Jahresarbeitszahl hat diese WP WP [Wärmepumpe] eigentlich - im Datenblatt steht nur die Leistungszahl....bekomme ich damit eh kein problem zwecks Wohnbauförderung?

Wir haben ca. 125m² (20°C) + 20m² Keller (18°C) Wohnnutzfläche bei einer NEZ NEZ [Nutzheiz-Energie-Kennzahl] von 41.

Würde eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung Sinn machen?

Wir würden jetzt eine Steigleitung für später vorsehen....die kostet aber auch gleich mal 700€....wie und wann würde sich eine Solaranlage bei einem (noch) 2 Personenhaushalt amortisieren? (2 Kinder in Planung ^^)

  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
6.6.2011  (#1)
Vergleichstests - z.B.: http://www.ntb.ch/fileadmin/Institute/IES/pdf/PruefResLW110323.pdf
http://www.ait.ac.at/uploads/media/AIT_EN_2011_PrueftabelleDV.pdf

Praxistests:
http://www.agenda-energie-lahr.de/Phase2-Berichte.html
Mit Stiebel WPL 25: http://www.aee.or.at/downloads_1/WP_Feldmessung.pdf

Passable Leistungszahlen erreichen normalerweise nur modulierende Geräte ohne Pufferspeicher und mit niedrigen Vorlauftemperaturen...

Generell zeigt sich, dass die meisten WPs Probleme mit der Warmwasserbereitung haben (Verbrauch bis zu 25 kWh/Tag bei 3 Personen!).
Bei sparsamem Umgang mit Warmwasser sind andere Methoden vorzuziehen (wir benötigen z.B. im Schnitt ~1 kWh/Tag für 4 Personen mit DLE und Wärmerückgewinnung).

Euer Stiebel Gerät ist eher nicht am letzten technischen Stand. Und der "Hochleistungsspeicher" hat einen Bereitschaftsenergieverbrauch von 2,1kWh/Tag, was nicht gerade eine Spitzenleistung darstellt, da ja auch noch die Leitungsverluste dazukommen...

1
  •  Seppl82
6.6.2011  (#2)
oje, die Wanddurchführungen sind bereits angegeben - bei der Wärmepumpe sind somit keine Änderungen mehr möglich.
Was ist daran nich letzter Stand der Technik im Vergleich zu anderen Herstellern?
Vorlauftemp ist bei uns 28°C, glaub ich.

Was wäre eine sinnvolle Warmwasseraufbereitung? (Wir sind täglich-Duscher...) momentan noch täglich Vollbadnehmer, da wir noch keine Dusche haben ^^

Und was wäre ein gute Warmwasserboiler?

grüße
seppl

1
  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
6.6.2011  (#3)
@Seppl82 - Wie schon erwähnt, modulieren die besseren WPs. Im oben erwähnten Test hatte die Stiebel WPL pro Tag 22 Starts bei 0° (=jedesmal hoher Anlaufstrom + Verschleiß) - eine richtig dimensionierte modulierende WP WP [Wärmepumpe] würde da durchlaufen.

Beim Warmwasser hängt die sinnvollste Lösung von Eurem tatsächlichen Tagesverbrauch ab. Ein verbrauchsbewusster Durchschnittshaushalt benötigt ohne Wannenbäder cà 25 Lt/Tag/Person - siehe obiger Agenda-Lahr-Bericht. Bis 100 Lt/Tag Gesamtverbrauch ist ein DLE am günstigsten (keine Bereitschaftsverluste), bis 200 Lt ein DLE mit Wärmerückgewinnung (jeweils ohne Speicher!), bei höherem Verbrauch würde ich an eine kleine Solaranlage denken (auch mit DLE und WRG, um ertragsarme Tage zu überbrücken). WPs sind bei Warmwasser eher nur 2. Wahl, und können auch kleiner dimensioniert werden, wenn man sie von der WW WW [Warmwasser]-Erzeugung abkoppelt.

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Wärmepumpe Wasser/Wasser