« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erklärung Drehzahl Warmwasserbereitung Pumpe Nibe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  maduuto
5.4. - 6.4.2022
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Moin. Habe die F2040-6 mit der VVM S320. Bin sehr zufrieden auch durch die Optimierungstipps hier. Das einzige was ich nicht verstehe: Pumpendrehzahl sind bei Heizung und Warmwasser auf Auto, bei Kühlen auf 90 % (um möglichst viel Wärme loszuwerden)

Heizung auf Auto pendelt zwischen 73 und 76% Drehzahl. Bei Brauchwasser jedoch ist da alles dabei, von 5% bis 80 Prozent schon alles gesehen. Wovon macht die Nibe abhängig welche Drehzahl da verwendet wird und was für einen Sinn hat das? Vielleicht verstehe ich das mal.

Danke :)

  •  cacer
  •   Gold-Award
5.4.2022  (#1)
welche bereitermethode? zieltemperatur?
bei den sole-WPs nutzen die meisten DeltaT

1
  •  maduuto
6.4.2022  (#2)
ja Zieltemperatur, Starttemp 44, Stop 47. Luftwasserwärmepumpe

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
6.4.2022  (#3)
von 44 auf 47?
scheint mir verschwenderisch.
da muss doch ständig WW WW [Warmwasser] gemacht werden, oder hängt da ein riesen topf dran?
schonmal DT versucht, oder hat die WP WP [Wärmepumpe] zu hohe mindestleistung?
mit den besonderheiten der luftpumpen hab ich keine erfahrung.
sonst würde ich raten auf DT zu gehen und start mal viel niedriger zu wählen (abhängig vom speicher)

edit: bei zieltemp regelt die WP WP [Wärmepumpe] WT vermutlich so, daß sie die wärme grade noch weg bekommt.

1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: LWP statt Gas / Monoblock oder Splitanlage?