Hallo,

unser Niedrigenergiehaus mit einer Hoval Luft-Wärmepumpe wird bald 15 Jahre alt. Ich wurde unlängst von Hoval angeschrieben, dass ich mir altersbedingt eine Neuanschaffung überlegen soll, da sich die Lebensdauer der WP WP [Wärmepumpe] dem Ende zuneige. Nachdem gerade erst vor 3 Jahren der Kompressor getauscht werden musste, sehe ich meine WP WP [Wärmepumpe] allerdings noch lange nicht am Ende. Denke gesamt 20 Jahre sollten sich so locker ausgehen. Ich habe mir aber trotzdem was anbieten lassen, weil ich mir gerade noch rechtzeitig EUR 5.000,- Förderung für 12 Monate sichern konnte, die es für den Umstieg auf eine moderne WP WP [Wärmepumpe] mit klimafreundlichem Kältemittel gibt/gab. 

Ich stehe nun also vor der Entscheidung, ob ich die Förderung nutzen und die WP WP [Wärmepumpe] bis Ende 2025 erneuern soll, oder eben nicht. Ich habe 3 Angebote eingeholt und alle würden nach Abzug der Förderung immer noch so ca. EUR 30.000 kosten, allerdings inkl. neuem Warmwassertank. Das ist doch eine sehr stolze Summe, wenn man bedenkt, dass nach wie vor alles gut funktioniert. Klar, die neuen Geräte sind effizienter und "smart", aber ist es das wert? Meine Stromkosten nur für die WP WP [Wärmepumpe] sind aktuell ca. EUR 1.000 im Jahr, vielleicht hätte ich dann 800-900? Das soll sich lohnen?

Ich denke, solange ich davon ausgehen kann, dass die Hoval WP WP [Wärmepumpe] gegebenenfalls repariert werden kann, wäre eine Neuanschaffung völliger Irrsinn. Der Komprressor ist ja noch sehr jung und das ist immerhin das teuerste Bauteil. Blöd wär halt nur, wenn mir die Hoval in den nächsten 2 Jahren komplett eingeht und ich was ganz neues kaufen muss, dann aber ev. ganz ohne Förderung.

Ich muss aktuell zum Glück keine Entscheidung treffen und kann die Lage weiter beobachten. Momentan denke ich, dass ich darauf spekuliere, dass es auch künftig eine neue Förderung geben wird oder vielleicht sogar die Preise ohne Förderung etwas sinken. Angesichts der Preise hab ich halt schon den Verdacht, dass bei WPs aktuell sehr schöne Margen verdient werden.

Sind meine Gedanken nachvollziehbar? Andere Meinungen, Empfehlungen?

  •  melly210
  •   Gold-Award
12.1.2025  (#1)
Ich persönlich würde kein völlig funktionierendes Gerät tauschen, schon gar nicht wenn du vor 2 Jahren das teuerste Bauteil sowieso ausgetauscht hast.

1
  •  thohem
12.1.2025  (#2)
Gibt's eine PV? Ich tu mir irgendwie schwer die 1000€ Stromkosten für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] in einem Niedrigenergiehaus in meinen Kopf zu kriegen. Wenn ich komplett überbordende Annahmen treffe, dann kommen bei mir um die 800€ raus. Real wird das aber eher irgendwo bei 500€ liegen. 

Abgesehen davon bin ich halt kein Fan davon, etwas Funktionierendes zu tauschen, nur weil man eine Förderung bekommt. Ich denke aber auch, dass die Förderung der letzten Jahre hier massiv die Preise verfälscht hat, da bin ich bei dir. Ich würd's lassen und abwarten 

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
12.1.2025  (#3)
Niedrigenergiehaus kann vieles bedeuten. Vor 10-15 Jahren hat man bei uns in DE Häuser mit Standard 36er Wand u.ä. so genannt.

1000€ Stromkosten ohne weitere Details kann man noch nicht direkt interpretieren mE. Kommt schon mal auf den individuellen Strompreis an wievielen kWh das überhaupt entspricht.

Ansonsten würde ich mal sagen, gutes Marketing von Hoval... 😉

Ich würde hier nicht zu viele Gedanken auf die "so gutgemeinte" Empfehlung von Hoval verschwenden. Erstens, aus dem bereits genannten Grund, dass der Kompressor erst erneuert wurde und die WP WP [Wärmepumpe] einwandfrei läuft. Zweitens, würde ich mich nicht wegen Förderungen stressen lassen, weil diese oft eingepreist sind, siehe die genannten Angebote mit >30k€. Wenn die Förderung ausgelaufen ist und die WP WP [Wärmepumpe] irgendwann mal wirklich austauschreif ist, wird man unterm Strich sehr wahrscheinlich nicht schlechter wegkommen, denke ich.

2


  •  Puitl
  •   Silber-Award
12.1.2025  (#4)
Was bitte soll bei einer Geräte-Erneuerung (Innen- plus Außengerät plus WW WW [Warmwasser]-Tank plus Umbau) 30k kosten??

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.1.2025  (#5)

zitat..
csaa3843 schrieb: von Hoval angeschrieben

Sehr aufmerksam oder dreist, das muss sich jeder selbst beantworten. 😜

@tepee du hast schon einige Gedanken von mir niedergeschrieben.
Was sagen 1.000 EUR schon aus? Als treuer EVN Kunde wäre der entsprechende Verbrauch doch total in Ordnung. 

Von welchen kWh Strom bzw. Wärme sprechen wir überhaupt? Vielleicht finden wir ja weitere Probleme, wenn wir genauer hinschauen.

@csaa3843 
Weißt du wieviele Starts die Maschine hatte, bevor der Verdichter hopps ging?


1
  •  csaa3843
13.1.2025  (#6)
Vielen Dank für die bereits zahlreichen Antworten!

Habe nochmals nachgesehen, bei den Angeboten mit EUR 30k lag ich nicht ganz richtig, sind nach Förderung wohl eh "nur" ca. 20k. Die 30k wären es dann mit diversesten Extras gewesen.

Aus meiner rudimentäten Angabe "EUR 1.000 Stromkosten für WP WP [Wärmepumpe]" kann man wohl tatsächlich wenig ableiten. Verstehe aber, dass das möglicherweise für die Beurteilung meiner Gesamtsituation wichtig sein könnte. Daher gerne ein paar Details:

Einfamilienhaus 170m² Wohnfläche
Energiekennzahl 44 kw/m²
4 Personen-Haushalt, eher starker Warmwasserbedarf im Winter inkl. Vollbäder, 300L Tank
Letzter Jahresverbrauch WP WP [Wärmepumpe]: 4.500 kwh
Stromlieferant Verbund
WP mit 8kw Leistung
Keine PV

Auch nach Einschätzung der 2 anderen Fachbetriebe, von denen ich Angebote eingeholt habe, ist die aktuelle Anlage durchaus richtig dimensioniert. Auch subjektiv passt es gut wie es ist, wir mussten noch nie frieren.

Der ursprüngliche Kompressor ist übrigens komplett durchgerostet und wurde somit undicht bzw. unbrauchbar. Das hat mich sehr gewundert, wie das passieren kann, auch Hoval konnte mir das nicht erklären. Hätte erwartet, dass ein Gerät, dass für den Einsatz im Freien gedacht ist, etwas besser gegen Korrosion gschützt ist. Das Gehäuse der Ausseneinheit reicht offenbar nicht? Vielleicht wars einfach nur Pech...
Nein, ich weiss nicht wie viele Starts der alte Kompressor hatte.



1
  •  Akani
13.1.2025  (#7)
Würde hierauf erst mal verzichten, das Gerät aus zu tauschen.
Wie sieht deine Anlagenkonstellation sonst aus? FBH? Anlagenhydraulik? Kreislängen? Ist ein Hydraulischer Abgleich gemacht? Einzelraumregelung?
Vielleicht versteckt sich hier noch gutes Potential. 
Ist das eine Luftmaschine?
Interessant wären aber Start und Laufzeit trotzdem, da hierraus gut abgeleitet werden kann.
Und wie du schon schreibst, den Markt abwarten und beobachten.
Schau dich mal online was dir das Angebotene Gerät kostet dann siehst du wieviel die Instis da am Preis draufschlagen.
Stell doch mal Interessehalber die Angebote rein

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#8)

zitat..
csaa3843 schrieb: Stromlieferant Verbund

ich denke, da kannst mit einem alternativen Anbieter am meisten sparen. Vielleicht noch eine PV dazu.

Ansonsten schließe ich mich Akani an. 200 m² BGF * 44 kWh/m²a sind ca. 9 MWh, nehmen wir 4 MWh für einen hohen WW WW [Warmwasser] Bedarf an. JAZ ~ 13000/4500=2,9. 


1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
13.1.2025  (#9)
Bei meiner eher günstigen LWP LWP [Luftwärmepumpe] kostet das gesamte Aussengerät mit Tausch ca. 3,5k Brutto - wenn das einmal in 15 Jahren passiert, wäre mir das egal. Und die Heizung tauschen, weil dich der Hersteller (verständlicherweise) anschreibt? Sicher nicht. Es sei denn, die Ersatzteillage ist dermaßen schlecht, dass ein längerer Ausfall schon eher wahrscheinlich wird.

Vergiss die Förderung - diese ist ME mehr eine Förderung der Betriebe wie der Besitzer. Nicht umsonst fürchtet der Innungs-Obmann heute im Ö1-Journal nun Jobverluste in der Branche, wenn nun ohne Förderung wieder fairer Wettbewerb vorliegt und die Firmen sich durch Leistung und Beratung durchsetzen müssen und nicht wegen der Förderung die "Türe eingelaufen bekommen". Ich kann mir auch ehrlich beim besten Willen nicht vorstellen, was bei einer Standard LWP LWP [Luftwärmepumpe] in Summe mehr als 15k (inkl. Austausch) kosten sollte. Ausser der fette Mercedes des Meisters...

1
  •  Neubau2022
13.1.2025  (#10)
Kompressor durchgerostet?
Ist der Kondensatablauf am Kanal angeschlossen?

1
  •  csaa3843
13.1.2025  (#11)

zitat..
hellsayer schrieb: Es sei denn, die Ersatzteillage ist dermaßen schlecht, dass ein längerer Ausfall schon eher wahrscheinlich wird.


Tatsächlich ist es das was mir am ehesten "Sorgen" macht. Beim Kompressorttausch haben sie betont, das ich Glück hatte, dass das Ersatzteil vorrätig war. Hallo?? Bei gerade etwas mehr als 10 Jahren Alter...? Die Außeneinheit ist offenbar eh nicht von Hoval produziert, sondern Standardware von Daikin. Sieht optisch noch aus wie eine ganz gewöhnliche Klimaanlage, nicht wie diese neuen Design-Dinger.

Die typische Lebensdauer von WPs wird ja oft mit "bis zu 20 Jahre" angegeben. Mir ist inzwischen klar geworden, dass der tatsächliche "WP-Tod" einzig von der Ersatzteilverfügbarkeit abhängt. Ich will ja niemamdem was unterstellen, aber das könnte man gegenüber den Endkunden sehr taktisch ausspielen.

Ja, das Problem gibt es bei anderen Produkten sicher auch, aber selten ist es mit einer derart langen Nutzungsdauer und derart hohen Kosten für einen Ersatz verbunden. 

zitat..
hellsayer schrieb: Vergiss die Förderung - diese ist ME mehr eine Förderung der Betriebe wie der Besitzer. Nicht umsonst fürchtet der Innungs-Obmann heute im Ö1-Journal nun Jobverluste in der Branche,


Ja, habe schon einige Preisvergleiche mit anderen Ländern gelesen. Es ist einfach evident, das Förderungen nie zu 100% dem Förderungsnehmer selbst zugute kommen. Ich werde mir die Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau ansehen.



1
  •  Deep
13.1.2025  (#12)
Was hat dich der Kompressortausch gekostet?

1
  •  csaa3843
13.1.2025  (#13)

zitat..
Deep schrieb: Was hat dich der Kompressortausch gekostet?

Hat alles zusammen EUR 2.500,- gekostet, der Kompressor selbst als Teil ca. die Hälfte davon. Ist mir damals sehr viel vorgekommen, inzwischen hat sich das wohl relativiert. 

Also wenn da nicht ein ultimativer Technologiesprung kommt, ist reparieren wohl auch auf absehbare Zeit klar günstiger.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#14)
Vielleicht auch eine Optimierung deiner ganzen Heizungsanlage, denn eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 2,9 ist wahrlich nicht berauschend.

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
13.1.2025  (#15)
Naja für eine 15J alte LWP LWP [Luftwärmepumpe] finde ich das gar ned mal sooo schlecht. Meine Stand 2020 schaffte letztes Jahr auch nur eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von ca. 5,3 grob geschätzt (2,200kWh Verbrauch gesamt bei 31kWh/m2 und 250m2).