Hallo, wo ist bzw. steht deine Anlage. Vielleicht wohnt ein User nicht weit weg von dir. Unsere Anlage (Raum Fürstenfeld) 15.5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost-Süd-West Ausrichtung lieferte im August 1556 khw bis heute. Bester Tag 07.08.2021 91,84 kwh produziert und 12,6 kw Tageshöchstleistung. lg. Maxi |
||
|
||
Danke für die Rückmeldung - das wäre ja wesentlich mehr als bei mir (alleine die Peak-Leistung). Ich verstehe nicht, dass es im Peak immer bei 6.1kW aufhört - eventuell ein thermisches Problem? Der Anlagenbauer meint das passt schon so... Anlage steht im Wienerwald, Region Purkersdorf. LG |
||
|
||
Ziemlich egal wo die Anlage in Österreich steht, ein Peak von 6,1 kW ist natürlich viel zu wenig. Stell mal ein Bild der Ertragskurve von einem guten Tag ein. |
||
|
||
|
||
Vage Vermutung Kann es sein dass dein OST bzw WESTteil auf 1en String zusammengefuehrt wurde ? Hast du 1e oder 2 GAK GAK [Generatoranschlusskasten]-Boxen - mal als groben Indikator |
||
|
||
Laut Anlagen errichter habe ich 2 Strings, beide getrennt in den WR WR [Wechselrichter] geführt und 2 GAK GAK [Generatoranschlusskasten] Boxen. Anbei das Profil vom 21.8. Danke und LG |
||
|
||
Naja, hier wird eindeutig bei 6 kW limitiert. Hast du sicher einen 10 kW Wechselrichter verbaut? Wenn ja dann ist er in den Einstellungen auf 60% limitiert. Dein Solarteur soll das beheben bzw. richtig einstellen... |
||
|
||
@Ricer: Unglaublich aber wahr. Lt. Homepage ist es ein 6.0 Plus WR WR [Wechselrichter]. Der Errichter ist komplett aus dem Häuschen, meint, er hatte 100% lt. Karton einen 10er. Naja, wird getauscht, danke für eure Hilfe schon mal. LG |
||
|
||
Hänge mich auf den Thread gleich drauf, mit dem Unterschied das ich definitiv einen 10kwp Wechselrichter verbaut habe. Anlage: 9Platten NO 6Platten SO 8Platten SW 6Platten NW 29 Platten, 12,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung], Walmdach 25Grad. Grundsätzlich bin ich ja bis dato sehr zurfrieden. Da nun die bis dato besten Tage des Jahres sind, wollte ich mal Fragen ob ob die kurve gut aus sieht und wie weit ihr schätzt das die PEAK Leistung richtung Juni, Juli noch gehen wird? Ist die Kurve und die Leistung Plausibel. Anbei das Beispiel von gestern. heute schaut es noch besser aus, da knacken wir die 40kw pro Tag. |
||
|
||
Kann nur Vergleichswerte anbieten. Habe derzeit eine 16kwp Anlage (wird demnächst auf 20kwp aufgestockt) - 5kwp sind 25 mit Grad Neigung Richtung Süden ausgerichet. 6kwp sind mit 13 Grad Neigung Richtung Süden ausgerichtet und jeweils 2,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] sind mit 13 Grad Neigung Richtung Osten bzw. Westen ausgerichtet. Habe gestern 75kwh produziert mit der Anlage (war nicht zu 100% sonnig). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]