sollte genügen.. ich weiß jetzt nicht im detail wie dein haus ausschaut bzw. wie gut es gedämmt ist.. aber auf übrt 35°VL bei einem neubau mit FBH FBH [Fußbodenheizung] + BKA solltest meiner meinung nach nicht kommen.., sonst hast was gröberes verbockt... |
||
|
||
Ich hab im Endeffekt gar keine Berechnung gehabt, da dann nach meinem "Gefühl" die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt wurde. Hat garnicht so schlecht funktioniert, nur leider das Bad im EG etwas verhunzt (kann aber dank Greenwater und HK auf Temperatur kommen). Die originale Auslegungstemperatur war 38°C... Ich bin zur Sicherheit aber trotzdem auf 38°C gegangen. Die paar Euro Angstzuschlag waren es mir Wert - wenn ich auch nie im Leben über die 35°C drüberkommen werde, so wie ich das sehe... |
||
|
||
Danke für eure Einschätzungen! 25er Ziegel + 24cm EPS ist der Wandaufbau. Ich gehe dann sicherheitshalber auf 38, werden ohnehin auf die PV-Anlage warten und damit kostengünstiger ausheizen können. |
||
|
||
|
||
FBH+BKA und 4,4 kW Heizlast, ich schätz die maximale Vorlauftemperatur für eine Raumtemperatur von 22°C wir bei höchstens 26°C liegen, wenn der Volumenstrom um die 25-30 l/min liegt. Bei mir sind es maximal 27°C Vorlauf bei einer Raumtemperatur von 24°C, aber auch nur wenn ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit PV Energie mit 7-8 kW auflade. Normal sind bei mir 25-26°C Vorlauf, ausgeheizt habe ich mit 32°C. Die 38°C sind nicht notwendig. 1 |
||
|
||
Danke für die Infos, berhan! Dann schraub ich alles wieder ein wenig runter . Ist es beim Ausheizen eigentlich so, dass man drin lieber keine weiteren Arbeiten machen soll (wegen Tür auf/zu oder weil es für die Arbeiter zu schwül wird)? Ist Stoßlüften trotzdem OK? Wir würden eventuell ausmalen wollen in diesem Zeitraum. Vielleicht schaffen wir es, bei < 30°C VL VL [Vorlauf] auszumalen. Aber dann fällt das Lüften flach, was beim Malen sicher nicht schlecht wäre... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]