Calciumsulfat- oder Betonestrich? |
||
|
||
Betonestrich |
||
|
||
Bei meinem Protokoll vom Estrichleger für meinen Zemetestrich der am Samstag eingebracht wurde steht eine maximale Temperaturerhöhung von 5K/24h bis zum erreichen der max. VL-Temperatur. (wobei hier von einer Starttemperatur von 15°C ausgegenagen wird) Mindestdauer inkl. Standzeit und Abheizen 11 Tage. Abheizen kann dann mit Temperaturverringerung von 10k/24h erfolgen. Gemäß dem wäre es also in einer Woche nicht möglich, wie es tatsächlich in der Praxis aussieht weiß ich aber nicht. |
||
|
||
|
||
Möchte der Installateur oder gewollt wegen Zeitdruck? bzw. gibts schon eine Heizung? |
||
|
||
Ok, abgebunden hat er dann schon - ABER: Er hat die Feuchte noch gespeichert! Wenn du dich an´s Ausheizprotokoll haltets hat der Estrich genügend Zeit damit ein großteil der Feuchte entweicht und beim Funktionsheizen bis 35°C (mehr ist nicht nötig da das deine max. VL-Temp. sein wird) bekommt der Estrich dann auch seine (Mini-) Risse welche er durch diese Temperatur sowieso bekommt. Verkürzt du diese Phase auf eine Woche kann die nicht entwichene Feuchtem, je nach Bodenbelag, zum Problem werden! Weiters kann sein das der Estrich seine Dehnungen und Risse auch erst später vollzieht wenn du jetzt nicht lang genaug auf Temperatur gehst. Sprich: Ich würde es nicht akzeptieren da du unvorhersehbare Probleme bekommen könntest (Schimmel unterm Belag, Gesprungene Fliesen aufgrund Estrich-Bewegung). Ein Tipp noch: Mit den Sockelleisten würde ich ein gutes Jahr warten. Der Estrich setzt sich nämlich Anfangs ein paar Millimeter, wäre dann Schade um die Arbeit... |
||
|
||
Hatte auch so ein Teil im Einsatz. Liegezeit Estrich 24 Tage, danach 11 Tage Ausheizzeit mit max. 35 Grad. +1 Ich hab's leider nicht so gemacht😪. Zum Glück halten sich die Abstände zwischen dem Boden und den Sockelleisten in Grenzen. lG |
||
|
||
@Erdloch Untersage ihm diese Vorgehensweise strikt! a) ist dein Estrich vielleicht gar nicht reif genug, da zu den 21 Tagen ab Einbringen nur solche voll zählen, wo die mittlere Temperatur des Estrichs 15 °C war. b) gilt, dass der Estrich erst abgeholt werden muss. Bei 5 °C gibt es gar keinen Start. c) gilt eine Dauer: Aufheizen + Halten + Abheizen >= 11 Tage. Also zusammengefasst ein grober Unfug! |
||
|
||
Wie bringt man den Estrich in dieser Jahreszeit auf 15°C? Bereits mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] oder mit Heizlüfter das Haus selber auf 15°C heizen? Haben das Thema nämlich auch aber ich hab noch keine WPWP [Wärmepumpe].... also bei mir würde nur übrig bleiben 24h Heizlüfter aufzustellen drinnen. Bei uns ist er jetzt 3 Tage alt. Hätte eigentlich gehofft vor Weihnachten die WPWP [Wärmepumpe] zu bekommen um dann die Feiertage zum Ausheizen zu nutzen. |
||
|
||
Unbedingt mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] und viel Zeit. Das kann gleich mal eine Woche mehr dauern, bis man überhaupt an einen Start denken kann. VL und RL RL [Rücklauf] beobachten bis die Spreizung kleiner wird und sich eine mittlere Temperatur von 15 °C einstellt. |
||
|
||
Warum möchtest du eigentlich heuer noch ausheizen? lG |
||
|
||
Heißt theoretisch muss man das Ausheizen beginnen, dann 21 Tage bei 15°C bleiben und dann kann man erst richtig anfangen? |
||
|
||
Nein, 21 Tage oder länger, falls es im Haus kälter war als 15 °C, tust du gar nichts außer warten. Hier härtet der Estrich aus. Dann kommt das Temperieren. Dann kommt das Ausheizen. |
||
|
||
Ich hab das so verstanden das der Estrich unter 15°C gar nicht richtig aushärtet, dann müsste ich ja ewig warten bis es im Haus von selber wieder 15°C hat. Hab ich wohl falsch verstanden also die 21 Tage oder länger einfach mal lassen auch wenns nur z.B. 5°C hat drinnen, dann wenn die Heizung da ist nach diesen 21 Tagen langsam auf die 15°C gehen bis diese stabil erreicht sind und dann erst mit dem eigentlichen Ausheizen starten hab ichs jetzt richtig verstanden? |
||
|
||
Hab mal einen Zeitfaktor gesehen, bin mir nicht sicher ob hier im Forum oder von einem Estrichlieferanten. Bspw. so: über 15°C --> 21 Tage. Jeder Tag der kälter als 15° ist, zählt nur noch 0,75 Jeder Tag kälter als 10°,zählt nur 0,5 Tage ...usw Hast du also alle Tage unter 10°, wären es am Ende 42 Tage bis du mit dem ausheizen beginnen kannst (und dann nicht direkt mit 25° sondern den Erstrich dort abholen, wo er ist und langsam(!!) hochfahren, keine 5° Sprünge jeden zweiten Tag) Bitte mich nicht auf den o.g. Faktoren festnageln, am besten direkt beim Lieferanten nachfragen! |
||
|
||
Das mit dem Faktor habe ich auch in den Angaben eines Herstellers gelesen. 0,7 für Tage unter 15 °C, die 0,5 sind mir noch nicht untergekommen. |
||
|
||
Das wirds dann sein. Nachdem ich im Sommer ausgeheizt habe, hatte ich diese Textstelle nur überflogen und mir nicht genau gemerkt. Also 30 Tage würde ich schon warten, bevor hier langsam aufgeheizt wird. |
||
|
||
Absolut, hier wegen ein paar Tagen herumhetzen und die Güte vom Estrich aufs Spiel setzen ist es nicht wert. |
||
|
||
Danke für alle Antworten, wir werden es jetzt im Endeffekt genau so machen mit 11-12 Tagen ausheizen bis max. 40 Grad mit der Wärmepumpe. Bis die kommt liegt der Estrich 1,5 Monate, das sollte also dann schon passen |
||
|
||
Bildquelle: https://i.imgflip.com/87qe50.jpg |
||
|
||
40 Grad sind ideal im Altbau, schlecht gedämmt und eventuell noch großer Abstand bei der Fußbodenheizung. |
||
|
||
Welche maximale Temperatur würdet ihr für einen Neubau empfehlen? Wir haben ca 10 cm Abstand zwischen den Fußbodenheizungsrohren. Man liest ja des Öfteren von 35 Grad, aber unser Estrichbauer hat gemeint, dass wenn es im Winter extrem kalt wird, die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe auch mal auf 40 Grad steigen kann - keine Ahnung ob das so stimmt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]