Wieviel VL VL [Vorlauf] schafft die WPWP [Wärmepumpe]?
Wenns 40 grad kann, dann spricht nix dagegen. Obwohl 35grad ja auch reichen würden. |
||
|
||
Gefühlsmäßig ist das keine gute Idee ... wobei ich beeindruckt bin, hab schon länger nix mehr von 4kW-Häusern gesehen. Ich glaub, das würde den Kollektor auch im Sommer in Richtung Gefrierpunkt bringen und den Winter unerträglich machen.
Nur so am Rande ... kann man auch heute noch einen Estrich ohne Ausheizen belegreif bekommen? Wieviel länger dauerts? |
||
|
||
Sorry das ist aber kompletter Schwachsinn, ich habe im September ausgeheizt und die Sole Temp ist auf 8° runter (Maschine lief auf Anschlag bei 40° VL) und hat sich bis zur Heizsaison wieder auf 15° erholt. Goofgoo baut ja eine großzügige Quelle, da mache ich mir keine Sorgen. Eigentlich geht es beim Ausheizen darum, das der Estrich die Belastungstest bis Auslegungstemperatur +5° macht. Das ist bei einem 4 KW Haus max 35°. Bei mir wären es 37° gewesen. Ich habe bis 40° Ausgeizt somit 8° über Auslegungs VL VL [Vorlauf]! Ja kann man, kommt aufs Wetter an wie lange es dauert. Mein Estrich war bis zum ausheizen quasi trocken. Mein Ausheizprogramm dauerte auch nur 2 Wochen. Somit insgesamt 12 Wochen. Ohne Ausheizen sollen es 14 - 16 Wochen sein, aber dann fehlt der Belastungstest. |
||
|
||
|
||
|
Geh raus in die Sonne ... Vitamin D hebt die Stimmung ||
|
||
War ich schon musste die Augen zu kneifen boahh so hell |
||
|
||
Grabenkollektor-Maulwurf ... kommst Du gar nicht mehr ans Tageslicht? Falls dyarne an Dir vorbeibuddelt ... zieh den auch mal vorbeugend raus an die frische Luft *fg*
Im Ernst ... ich hab ja einige hundert (tausend) Wärmequellen-Beiträge ausgelassen ... sind wir so weit, dass Estrichausheizen uneingeschränkt mit derselben Quelle möglich ist? Nur Sommer? Tipps? |
||
|
||
PreacherSon hat beispielsweise mit einer zu kleinen Quelle ausgeheizt und ist am Ende Januar ordentlich ins Minus gerutscht - 1 bis -2 grad Sole ein denke ich. Aber noch lange nicht bedenklich.
Ich selbst habe im September ausgeheizt, meine Quelle gibt mittlerweile wieder +6° her. Ende Januar war der kälteste Betrieb mit +3,6° Es werden noch viele folgen. Mir hat das ausheizen mit WPWP [Wärmepumpe] vielleicht 70,- an Strom gekostet! Ja ich denke man kann bedenkenlos ausheizen. Auch in der Heizsaison, wenn die Quelle so halbwegs passt. |
||
|
||
Ich habe auch im - denkbar ungünstigen Zeitpunkt dafür - September mit meiner Wärmepumpe ausgeheizt, konventionelle Flächenkollektor an kleinster Flexotherm Wärmepumpe. Bin zwar auch bisserl ins - gerutscht im Winter, aber es hat funktioniert und ich bin nicht erforen Das Ausheizen war so kostengünstig und effizient durchführbar. Ich muss aber dazusagen dass ich mit Festwerten gearbeitet habe und nur auf max. 35° raufgegangen bin. |
||
|
||
bei mir wird auch gegen ende april / anfang mai ausgeheizt. 205 m2 mit 6kw wp (die werde ich auf 7,5kw entsperren). (haus hat ca. 4 kw heizlast)
bedenken habe ich nur wegen lüften, da ich nicht so oft auf der baustelle sein. vielleicht werde ich den pensionierten nachbar bestechen, dass er für mich den notdienst macht. ;) |
||
|
||
sicher, es dauert halt nur länger. problem im sommer: das ausheizen funktioniert so, dass die wärme die entsteht mehr feuchte aufnehmen kann. also wird's wärmer und feuchter. dann bläst man schlagartig die luft raus. es fließt kühlere, weniger feuchtere luft nach. und das spiel geht von vorne. im sommer ist das problem, dass man diese temp/feuchte differenz nicht so effektiv schafft. andererseits kann man dauerlüften. am tag heiß, in der nacht kühler. der prozess dauert halt länger bis es bereit für parkett ist.. |
||
|
||
bin an dem tag in voller sonne vor dem alpenpanorama gesessen und hab über die zukunft der erdwärme diskutiert und wie man diese auf die welt bringt ... haben wir dich zugetextet? beim flachkollektor ja. der wird ja im sommer von wärme geflutet, man könnte damit 5 heizsaisonen bestreiten, nur die gibts im sommer zum glück ja nicht. im winter fließt der großteil zurück an die erdoberfläche, nur ein kleiner teil geht per wp ins haus. estrich ausheizen mit wp und flachkollektor ist wie wenn man im sommer ein paar kübeln wasser aus dem meer schöpft. man braucht dennoch keine angst haben daß die ebbe wegbleibt ... bei richard haben wir hardcore getestet: - herbst inbetriebnahme mit estrichausheizen ohne (heizstab - da waren wir die einzigen die sich das getraut haben, bei allen anderen haben die heizies abgewunken) - direkt anschließend grundheizen zum fertigarbeiten im haus mit gekippten fenstern - direkt anschließend erste heizsaison mit feuchtem gebäude und frischer quelle mit noch nicht optimaler ankoppelung erdreich/kollektor - aktuell 6° sole-ein genau aus dem grund kann man einen flachkollektor gar nicht aktiv regenerieren, weil das wäre wiederum so wie bei flut ein paar kübeln wasser ins meer schütten und hoffen daß die ebbe ausbleibt. |
danke, danke ...
||
|
||
du kriegst in deinem erdkollektor im sommer 5 heizsaisonen eingelagert, eine davon brauchst du selber im winter. eine halbe zweite nimmst du zum ausheizen und 3,5 fahren im winter wieder gen himmel ... folgende tipps: - zu beginn den estrich dort abholen wo er thermisch liegt. also nicht bei 18° gleich 25°-vl vorgeben. - der wp 2-3 tage zeit geben um die 5° sprünge zu absolvieren. - wenn die vl-temp nicht schnell genug erreicht wird geschoßweise ausheizen. - nicht über die maximale vl-temperatur deiner auslegung hinaus ausheizen (max 35°) |
ja, unbedingt!
||
|
||
ich kann mich noch an die zweite verhandlungsrunde mit installateur erinnern, wo ich gemeint habe, ich werde mit der wp ausheizen und daher brauche ich das elektrogerät nicht. hr. k'rschn'r war verwundert, da zum ausheizen 50° temp nötig sind usw.
ich bestand auf wp, punkt. ;) und dann heuer vor ca. 2 monaten: besprechung baumeister und estrich-lieferant. ich wollte zuerst die technische spez. des wiedner estrichs wissen. es wurde mir eine mail versprochen. bisher nichts gekommen. und dann fragte ich, was ich zu beachten habe, da ich mit wp ausheizen werde. wiedner: KEIN PROBLEM, einfach die zieltemp 35-40 grad um 1-2 wochen länger halten, ev. zyklus ein zweites mal wiederholen. |
||
|
||
ja, wir missionare ...
war doch vor kurzem ein faden hier wo der fertighausbauer dem installateur verboten hatte mit 50° den estrich zu 'zerstören' ... http://www.estrich-auer.at/ausheizen-laut-oe-norm.html |
||
|
||
und das meint professor bernd dazu...
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2144858 1 |
||
|
||
Hilfe! habe gestern meinen estrich bekommen aber da wusste ich noch nicht, dass ich dafür eine Uni Abschluss brauche... Hätte ich doch auf Mutti gehört Sry fürs OT OT [Off Topic]: kann ich nach den 3 Wochen das heizprogramm starten und de WPWP [Wärmepumpe] begrenzen nach unten das die sole nicht ins Minus rutscht? Und dann eher mehr Heizstab? Will nicht die TB beleidigen |
||
|
||
Natürlich!
Hast ja die beste Regelung... Da kannst alles einstellen, Solegrenze, tageweise Ausheiztemperatur, etc etc Machen wir dann gemeinsam wenn du startest... |
||
|
||
alles klar super!
die pumpe steht und wartet nur mehr auf strom und sole. hoffe der bohrfirma lässt mich diese woche nicht wiedermal sitzen. der TB sollte ja 2 wochen nicht angezapft werden |
||
|
||
Habe beim Insti wegen Ausheizen mit x2 S3 angefragt, hier die Antwort:
|
||
|
||
Gibts keine möglichkeit die vl temp manuell einzustellen?? Zumindest wäre möglich so estrich auszuheizen, wenn du selbst die vl vorgaben manuell festlegst.
Wenn der estrich längere zeit steht (bei mir 3 monate) kannst du mit ca. 4kw 3 stockwerke, ca 205 m2 ausheizen. Wie bei mir. Deine wp würde dann halt bei 32 vorlauf auf 100% laufen. |
||
|
||
Ich habe generell wenig Ahnung von Heizungen und Technik im Allgemeinen, habe die Wärmepumpe und die zugehörige Steuerung auch noch nicht gesehen, steht aber schon bei Insti im Lager.
Ich nehme an, dass die x² einfach kein Ausheizprogramm anbietet, wäre für mich aber kein Problem, täglich am Bedienpanel einen neuen Wert einzugeben wenn nötig. Aber schafft die x² wirklich maximal 30°C Vorlauf?? Nicht mal die 35°C? Also selbst fürs Ausheizen im Juli zu schwach? (geht für mich eigentlich mehr ums Funktionsheizen als ums Trocknen) Ausheizgerät kostet mich halt einige Hunderter (insgesamt dann wohl sogar vierstellig) für Leihgebühr, Montagekosten und vielfachen Stromverbrauch im Vergleich zur x². Bei mir sind es 135m² (exkl. Treppe), die auszuheizen sind, der Keller hat keine Heizung. |