·gelöst· F1155-6 Alarm 52 - Temperaturbegrenzeralarm

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  cuthx
  •   Bronze-Award
17.8.2023 - 16.1.2024
5 Antworten | 3 Autoren 5
5
Hallo zusammen,

wir sind gestern aus dem Urlaub zurück gekehrt, WPWP [Wärmepumpe] war in der Zwischenzeit nur mit kühlen beschäftigt + WW-Bereitung wurde auf Sparmodus von 12:00 - 13:00 begrenzt (PV). 

Also gestern wieder Wasser aufgedreht, Zeitliche Sperre raus, Sparmodus auf Normal geändert und noch die periodische Erhöhung aktiviert.
WPWP [Wärmepumpe] legt los wie üblich alles bestens.
Ich schaue später im Handy auf die App, WPWP [Wärmepumpe] arbeitet noch ok. Schaue später nochmal und sehe ZH läuft mit 2.0kW. 

Denk mir nur häää? Warum? ZH ist doch deaktiviert.

Geh in den Keller und seh das schöne Ding schon rot leuchten mit der Fehlermeldunng:
2023/20230817974391.jpg

Alarmnummer: 52
Erschienen: 16.08.2023 20:49:53
Verschwunden: 17.08.2023 11:29:37
Die Heizpatronentemperatur ist zu hoch.
Mögliche Ursachen:
- Kein Wasserfluss an der Heizpatrone.
TIPP!
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann beim Transport ausgelöst haben.
Wählen Sie den Hilfsbetrieb aus und wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Laut dem ist der Alarm verschwunden aber wenn ich ins Alarm Protokoll bei der WPWP [Wärmepumpe] sehe kommt er immer wieder obwohl die WPWP [Wärmepumpe] nichts macht.


2023/20230817905972.jpg
 
Habe im Uplink unter den Info-Meldungen reingesehen und gefunden:
Alarmnummer: 162
Erschienen: 16.08.2023 20:27:54
Verschwunden: 16.08.2023 20:49:53 → genau als Alarm 52 ausgelöst wurde
Dieser Alarm wird beim nächsten Verdichterstart automatisch zurückgesetzt.
Mögliche Alarmursache:
- Gewählte Heizkurve und bzw. oder Heizkurvenverschiebung zu hoch.
- Niedriger Fluss im Heizsystem.
- Gewählte Stopptemperatur für die Brauchwasserbereitung zu hoch.
Wenden Sie sich bei wiederholt auftretenden Alarmen an Ihren Installateur.

Also denke ich mir, ok ich reinige den Filterball.


2023/20230817569988.jpg

Periodische Erhöhung deaktiviert, schalte die WPWP [Wärmepumpe] ab, sperr den Hahn (im Foto offen ersichtlich), öffne die Schraube und es rinnt und rinnt und rinnt und hört nicht auf, dass ich die Schraube wieder zumache. Hahn sperrt wohl nicht, etwas dreck ist aber definitiv nur beim öffnen rausgekommen, aber mehr als das der Gesamtdruck im System runtergegangen ist, ist nicht passiert.


2023/20230817248226.jpg

Installateur angerufen, 2 Wochen Betriebsurlaub, Whatsapp geschrieben - er schaut ob er jemanden erwischt, der es sich ansehen kann, hat für diese Woche aber keine Hoffnung.
Eine Idee wie ich den Fehler wegbekomme? 
Habe ich etwas anderes übersehen? → muss ich die Kühlung abschalten? Hakt es da?

Firmware: 9240R3
Einstellungen WPWP [Wärmepumpe]:


2023/20230817645418.jpg


2023/2023081724352.jpg

Danke im Voraus!

LG
Matthias



  •  Jan83
17.8.2023  (#1)
Steht in der Anleitung. 
Gehäuse ab und mit einem spitzen Gegenstand die thermosicherung wieder reseten. Meine, das war das mittlere Loch, lieber aber nochmal selbst schauen. 

1
  •  cuthx
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#2)

zitat..
Jan83 schrieb:

Steht in der Anleitung. 
Gehäuse ab und mit einem spitzen Gegenstand die thermosicherung wieder reseten. Meine, das war das mittlere Loch, lieber aber nochmal selbst schauen.

Danke für die schnelle Antwort, habe ich gefunden:

2023/20230817720266.png
Muss die WPWP [Wärmepumpe] dazu Ein, Aus oder im Wartungsmodus sein?
Dazu habe ich leider nichts gefunden... 


1
  •  cuthx
  •   Bronze-Award
18.8.2023  (#3)
Erledigt im laufenden Betrieb.
Warum der Alarm gekommen ist, ist mir immer noch ein Rätsel, die 89° wurden nie erreicht, der Durchfluss war nie unter 5l/min 🤷‍♂️

somit gelöst - danke

1


  •  cacer
  •   Gold-Award
18.8.2023  (#4)
bei periodischer erhöhung will er den heizstab dazu nehmen.
ob dann ne luftblase drin war, schmutz im sieb, o.ä. ... 

ob der durchfluss kurz unterbrochen war, höchsttemp... sieht man im uplink nicht unbedingt, da die WPWP [Wärmepumpe] schneller reagiert, als daten gesendet werden.

beobachten und drücke im auge behalten.

heißgastemp mal im auge behalten.

1
  •  cuthx
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#5)
Heute ist der Fehler wieder gekommen nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung.
Das Problem jetzt... Obwohl durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] bei -3°C, steht die berechnete Vorlauftemperatur auf 20°C und bewegt sich nicht.
Daher schaltet auch kein Verdichter ein (RL bei 24°C), Gradminuten zählen hoch.. Unterm Tag wird das schon gehn aber irgendwann wirds dann kalt werden.

Werd erneut den Reset versuchen aber wenn das immer wieder kommt. Doch ein Fall für den KNV Kundendienst? Ich bin mir gerade sehr unsicher 😨

1