|
|
||
Steht in der Anleitung. Gehäuse ab und mit einem spitzen Gegenstand die thermosicherung wieder reseten. Meine, das war das mittlere Loch, lieber aber nochmal selbst schauen. |
||
|
||
Danke für die schnelle Antwort, habe ich gefunden: Muss die WP WP [Wärmepumpe] dazu Ein, Aus oder im Wartungsmodus sein? Dazu habe ich leider nichts gefunden... |
||
|
||
Erledigt im laufenden Betrieb. Warum der Alarm gekommen ist, ist mir immer noch ein Rätsel, die 89° wurden nie erreicht, der Durchfluss war nie unter 5l/min 🤷♂️ somit gelöst - danke |
||
|
||
|
||
bei periodischer erhöhung will er den heizstab dazu nehmen. ob dann ne luftblase drin war, schmutz im sieb, o.ä. ... ob der durchfluss kurz unterbrochen war, höchsttemp... sieht man im uplink nicht unbedingt, da die WP WP [Wärmepumpe] schneller reagiert, als daten gesendet werden. beobachten und drücke im auge behalten. heißgastemp mal im auge behalten. |
||
|
||
Heute ist der Fehler wieder gekommen nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung. Das Problem jetzt... Obwohl durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] bei -3°C, steht die berechnete Vorlauftemperatur auf 20°C und bewegt sich nicht. Daher schaltet auch kein Verdichter ein (RL bei 24°C), Gradminuten zählen hoch.. Unterm Tag wird das schon gehn aber irgendwann wirds dann kalt werden. Werd erneut den Reset versuchen aber wenn das immer wieder kommt. Doch ein Fall für den KNV Kundendienst? Ich bin mir gerade sehr unsicher 😨 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]