seit 3 Wochen bin ich stolzer Bewohner einer DHH mit Daikin Luft-Wärmepumpe Altherma 3 und Warmwasserspeicher. Geheizt wird mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Dazu hätte ich nun eine handvoll Fragen, auf die ich mir gerne Meinungen einholen würde.
Nun stehe ich allerdings nach Einschulung in die Wärmepumpe/Heizung trotzdem äußerst ratlos da, was den Betrieb des Systems im Sommer betrifft.
Unsere Wärmepumpe hat aktuelle eine witterungsgeführte Heizkurve hinterlegt, welche bei unter 20° beginnt die Soll-Vorlauftemperatur zu erhöhen. Über 20° Außen bleibt die Vorlauftemperatur auf 25° (was dem einstellbaren Minimalwert entspricht).
Meiner Auffassung nach könnte die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Sommer zur Gänze ausgeschaltet sein, aktuell läuft sie jedoch mit den besagten 25° einfach weiter. Die Raumheizung könnte ich auf der Wärmepumpe komplett auf "AUS" stellen - wäre das energietechnisch sinnvoll zu tun? Bei heißen Sommertagen muss ja die FBH FBH [Fußbodenheizung] aktuell nicht mit konstant 25° laufen ?
Anders wäre es ja, wenn wir die FBH FBH [Fußbodenheizung] auch zum kühlen verwenden würden, was aktuell noch nicht der Fall ist. Wäre so etwas für den Sommer generell zu empfehlen? Meine Partnerin fürchtet kalte Böden = kalte Füße, ist die Sorge berechtigt?
Hoffentlich könnt ihr mir hierzu eure Meinung kundtun, damit ich etwas Licht ins Dunkel bekomme.
Ich bin zwar auch Laie, was das betrifft (habe auch keine Daikin, sondern Vaillant), aber wir schalten die FBH FBH [Fußbodenheizung] über den Sommer aus. Nur der WW WW [Warmwasser]-Speicher wird geheizt, und das zumeist auch über die Solaranlage. Wir haben 75% Feinsteinzeug im Haus und ja, natürlich werden sie kühl, aber wir empfinden es als angenehm, wenn man von draußen reinkommt 😁 Gekühlt wurde bei uns mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] noch nie, weils eh im Sommer angenehme 22-23°C drinnen hat.
.. ThreeC schrieb: Meiner Auffassung nach könnte die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Sommer zur Gänze ausgeschaltet sein, aktuell läuft sie jedoch mit den besagten 25° einfach weiter. Die Raumheizung könnte ich auf der Wärmepumpe komplett auf "AUS" stellen - wäre das energietechnisch sinnvoll zu tun? Bei heißen Sommertagen muss ja die FBH FBH [Fußbodenheizung] aktuell nicht mit konstant 25° laufen ?
Natürlich ist das sinnvoll, meine WPWP [Wärmepumpe] ist bis auf WW WW [Warmwasser] schon seit Monaten aus und die Kühlung war noch nicht an.
.. ThreeC schrieb: Wäre so etwas für den Sommer generell zu empfehlen? Meine Partnerin fürchtet kalte Böden = kalte Füße, ist die Sorge berechtigt?
Kalte Füße kann es aber bei Fliesenboden geben, der Boden nimmt dann die Raumtemperatur an und wenn diese bei um die 22°C liegt dann fühlt sich das halt kalt an. Würde einfach Schlapfen oder dickere Socken tragen, wenn es so wie heute draußen ein bisschen kälter ist.
Die heizgrenze muss ans haus angepasst werden. Neubau sollte ab durchnittlicher 11 - 13 grad Außentemperatur keine Heizung mehr benötigen. Da gibts ne Einstellung für.