Ohne mehr von deiner Anlage zu wissen, würde ich sagen, dein Installateur hat grundsätzlich recht.
--> je niedriger der Volumenstrom (den du ja teilweise drosseln willst), desto höher die Spreizung (Differenz Vorlauf/Rücklauf) ... das hängt unmittelbar voneinander ab. Beispiel (angenommen): 1.500 l/h Volumenstrom --> 5 K Spreizung 750 l/h Volumenstrom --> 10 K Spreizung Durchflusseinstellungen notieren, und dann probieren, dann siehst du ja, wie hoch die Spreizung wird ... im schlimmsten Falle wieder so einstellen wie vorher, und evt. eine Zusatzheizung im Bad vorsehen. --> Stellmotoren/Raumthermostate machen auf oder zu. ERR (wieviele denn? ... hast du einen Puffer?) bringen den Volumenstrom noch mehr aus dem Soll (Spreizung ca. 5 K bei FBH FBH [Fußbodenheizung]). |