Guten Morgen,
mich beschäftigt derzeit der Heizungswechsel von Öl auf Wärmepumpe und mich würde eure Meinung dazu interessieren.
Konkret geht es um ein Haus (Baujahr 1994) mit 220m² und ca. 3.500l Ölverbrauch pro Jahr. In den Schlafräumen sind Heizkörper und in allen anderen Räumen eine FBH FBH [Fußbodenheizung] verbaut. Nur zwei der Schlafräume werden auch tagsüber als Kinder/Spielzimmer genutzt. Im gesamten Haus sollen nun die Fenster/Türen saniert werden und auch eine Wärmepumpe eingebaut werden. Wir gehen derzeit von einer Heizlast von 13kW aus. Leider ist aufgrund des Platzes kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich, wodurch nur Luft oder Tiefenbohrung in Frage kommt. Diese Entscheidung ist noch abhängig vom Angebot für die Tiefenbohrung.
Wo ich aber derzeit unschlüssig bin, ist die Art der Heizungsverteilung im Haus. Hier haben wir nun zwei Angebote (derzeit noch alles auf Luftwärmepumpe) vorliegen:
Variante A)
  • Luft/Wasser Wärmepumpe mit 14,4kW (Waterkotte Basic Line Air Bloc 7015)
  • Pufferspeicher mit 200l
  • Wärmepumpenboiler mit 400l für Warmwasser (inkl. Einbindung der bestehenden 6m² Solaranlage)
  • 1x Mischer für FBH FBH [Fußbodenheizung]

Variante B)
  • Luft/Wasser Wärmepumpe mit 10kW (Stiebel Eltron WPL-A 10 HK 400 Premium)
  • Durchlaufspeicher 740l (SBS 801 W SOL) (inkl. Einbindung der bestehenden 6m² Solaranlage)
  • 1x Mischer mit Bypass für FBH FBH [Fußbodenheizung]
  • 1x Mischer für Heizkörper
  • 4.000€ teurer als Variante A
Nach einigen Recherchen hier im Forum ist mir klar, dass der Pufferspeicher vermeiden bzw. so klein wie möglich sein sollte. Knackpunkt für den Stromverbauch wird vermutlich die Vorlauftemperatur für die Radiatoren sein, die ggf. durch Tausch der zwei Radiatoren in den Kinderzimmern noch gesenkt werden könnte.
Würdet ihr eher die Variante mit Puffer+Boiler oder den Durchlaufspeicher bevorzugen?

Danke!

  •  Akani
11.4.2024  (#1)
Die beiden Räume evtl mit größere Heizkörpern ausstatten oder FBH FBH [Fußbodenheizung] nachrüsten um gleiche Systemtemperaturen auf einen Heizkreis zu bekommen. Bei den Angaben zum Haus selbst solltest du erst über thermische Sanierungsmaßnahmen nachdenken.
Zudem hat ein Puffer im Heizsystem bei WP WP [Wärmepumpe] nichts verloren. 
Welche Systemtemperaturen hast du bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und welche bei Heizkörpern?
Bei 14 Kw Heizlast sollte die WP WP [Wärmepumpe] mit der Kennlinie des Gebäudes abgestimmt werden

1
  •  passra
  •   Gold-Award
11.4.2024  (#2)

zitat..
schrieb: [ref]:79038_1#79038[/ref]Durchlaufspeicher 740l (SBS 801 W SOL)

Stiebel: Nur ein Behälter zur Trinkwarmwasserbereitung und für die Raumheizung

Das ist doch noch größerer Müll (Kombipuffer) als der obige Pufferspeicher. Beides energetisch unbrauchbar.
Wenn schon Puffer, dann Variante 1 und das aber nur in Reihe im Rücklauf.

Ansonsten wie schon geschrieben: Heizkörperleistung in den Kinderzimmern verdoppeln (Typ33 länger und höher) und dadurch Systemtemperaturen FBH FBH [Fußbodenheizung] und HK angleichen und dann nur noch mit einem Heizkreis fahren. Eventuell bei den wenigen Zimmern auf Wärmepumpenheizkörper (z.B. Jaga) gehen.

1
  •  applebora
11.4.2024  (#3)
Vielen Dank für die Infos. Bei -11 Grad hatte ich diesen Winter bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] zwischen 40 und 45 Grad Vorlauftemperatur. Bei den Radiatoren habe ich leider nicht geschaut.

Ja, Sanierung (Fenster, Türen, Kellerdecke) wird parallel gemacht. Aber unter 10 kW werde ich vermutlich nicht kommen.

Bei Variante 1 hat mir der Installateur versichert, dass der Rücklauf für den Mischer verwendet wird.

Danke für die Empfehlung der Heizkörper - werde die dann gleich mitmachen.

1


  •  AndiBru
  •   Gold-Award
12.4.2024  (#4)
Wir haben im Altbau Niedetemperatur Heizkörper (haben sie von JAGA mit DBE Steuerung) seit 2008 keine Probleme, du brauchst halt hinter dem Heizkörper Strom und die Gebläse hört man bei Volllast wie einen PC Lüfter von Damals emoji

Aber nicht durchgehend natürlich.

Sind sehr zufrieden und fahren mit 38 Grad ohne Fassaden emoji

Also Heizkörper tauschen. Vorlauf runter.

LG