Ehrlich gesagt kann man auf den Plänen nicht wirklich was erkennen... |
||
|
||
Ja stimmt geht ziehmlich schwer, da nur mit Bleistift der VA drinnen steht und die Zonen schwer zu erkennen sind. Ich werde später noch ein besseren Plan reinstellen. |
||
|
||
Also kennen täte ich wen, hab über das htd-Forum zu skyme gefunden.
Die Planung wird dann optimiert hinsichtlich niedriger Vorlauftemperatur. Kostet allerdings was, gerne mehr per PN. |
||
|
||
|
||
Nochmal der Grundriss: blau: VA 15 cm gelb: VA 5 cm grün: VA 10 cm Im Bad OG habe ich schon VA 5cm eingezeichnet. Ansonsten ist das so wie vom Installateur per Hand gezeichnet. |
||
|
||
Im Bad unbedingt zusätzlich noch mehr Fläche über wandheizung - und einen Installateur suchen der Ahnung und nicht nur "erfahrung" hat |
||
|
||
Würde es gar nicht anders machen wollen. Habe es so gemacht (Randzonenheizung 50cm) und es ist im Raum von der Wärme her optimal. Im Bad gibt es trotz fehlender Wandheizung auch kein Problem (ca. 23°). Heislplaner hat aber schon recht: Mehr Fläche schadet auf keinen Fall, vor allem wenn es richtig warm sein muss. Eine Wandheizung ist auch ganz angenehm. |
||
|
||
Wie gesagt FBH FBH [Fußbodenheizung] soll die nächsten 2 Wochen kommen. Innenputz ist ja schon drinnen, da ist eine Wandheizung keine Option mehr. Fürs Bad kommt aber zusätzlich noch ein elektrischer Badheizkörper für die Handtücher und bei Bedarf noch ein Infrarotpanel von der Decke. Werd heute noch versuchen die Kreislängen anzupassen. Vielleicht kommt ja eine brauchbare Lösung raus. |
||
|
||
Ich habe jetzt versucht die Kreislängen anzupassen und diese liegen jetzt viel enger beieinander.
Wollte auch die Wärmeleistung pro Raum ausrechen, aber da bin ich leider gescheitert. Was mir nicht klar ist: In einer Demoversion für die Berechnung einer Flächenheizung ist mir aufgefallen, dass sobald ich den Verlegeabstand verringere für den Raum (Rohr wird kürzer) auch die Spreizung steigt. Ich lese hier immer eine Spreizung von 5K ist optimal aber dafür müsste ich den Verlegeabstand wieder hochdrehen was ja auch nicht optimal ist. Will im Sommer damit auch kühlen. Auf was soll den mehr geachtet werden: Das die Rohrlängen ziehmlich gleich sind? oder Die Heizlast genau der Flächenheizung entspricht? (VA und Rohrlänge egal)? Was kann man zum Verlegeplan sagen? |
||
|
||
Der Installateur hat jetzt von mir wie gewünscht die Abstände alle verringert und in seinem Berechnungsprogramm jede Zone wie von mir eingezeichnet berechnet. Natürlich alles mit geringen Verlegeabständen. Ausgespuckt hat es dann Vl. Temp. 38°C mit 5°C Spreizung.
Ist diese VL VL [Vorlauf]-Temperatur normal oder habe ich da alles schlimmverbesesrt mit meinen Wünschen? z.B Hat das Bad jetzt statt 75% Deckung (10 VA) nur mehr 35% Deckung (VA5). Soll ich lieber den Installateur machen lassen wie ursprünglich geplant oder soll ich die geringen Verlegeabstände und gleich langen Rohrlängen undbedingt durchziehen? Es wird heute noch begonnen mit der FBH FBH [Fußbodenheizung]. |