Hallo Community,

ich baue gerade mein Elternhaus um. Dabei habe ich in diversen Räumen im OG die bestehende Rigipsverkleidung geöffnet. Dabei kam zum Vorschein, dass damals (vor knapp 30 Jahren) keine Dampfbremse verbaut wurde.
Zur Verwunderung ist hinter den Platten eigentlich nichts kaputt. Die Glaswolledämmung dahinter ist zwar teilweise braun / Schwarz, aber alles TROCKEN. Es gibt auch relative große Hohlräume durch einen Kniestock von 1,1m. -> TROCKEN

Wie kann das sein?
Eigentlich wollte ich die Dämmung teilweise aufdoppeln. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass, wenn ich da etwas ändere, dass das "System" NICHT MEHR funktioniert. Aus irgendeinem Grund ist in den 30 Jahren nichts kaputt geworden und dass soll auch die nächsten 60 Jahre noch so bleiben.

Soll ich alles beim alten lassen, oder kann ich bedenkenlos Dämmung reingeben wie ich möchte OHNE Dampfbremse, oder MUSS ich im ganzen OG alles runter und neu machen???

Danke für eure Hilfe!

  •  Innuendo
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#1)
Glück gehabt und der Taupunkt war woanders, oder so "diffusionsoffen" die einzelnen Schichten nach Aussen das sich nirgends die Feuchte ansammeln konnte. Je Dichter die Hütte desto "gemeiner" die Problematik.
Ich würde einen Profi mal zu rate ziehen der sich den jetzigen Aufbau genau ansieht und dir Raten kann wie und mit welchen Materialien du weiter vorgehen solltest.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#2)

zitat..
clemenzzo schrieb: Die Glaswolledämmung dahinter ist zwar teilweise braun / Schwarz, aber alles TROCKEN...

so wars bei uns auch.

stellen, da war sie frischgelb, an anderen schwarz. das ist der staubfilm von der jahrelangen luftleckage. wie ein luftfilter ist die mineralwolle dort zugesetzt wo es kräftig rausgezogen hat.

du willst INNEN aufdoppeln?
das wäre eine sehr schlechte idee...

wie schaut denn die außenwand aus?

1
  •  AnTeMa
23.11.2015  (#3)
Wandaufbau bei alter Innendämmung - Beschreibe am besten den genauen Wandaufbau,Stärke, Materialien etc,
Foto von außen und innen, Himmelsrichtung, Lage im Gebäude, Heizsystem.

Innendämmung kann etwas schwierig sein- funktioniert aber bei Beachtung einiger Bedingungen.

Andreas Teich

1


  •  clemenzzo
23.11.2015  (#4)
Das ist schon Teil des Dachstuhls. also dachschräge.
Angeblich Kaltdach

1
  •  clemenzzo
23.11.2015  (#5)
@dyarne
Habt ihr dann alles so belassen wie es war oder neu aufgebaut mit dampfbremse?



1
  •  clemenzzo
23.11.2015  (#6)
Kann es wirklich sein, dass da alles schon so dermaßen undicht ist/war, dass es die feuchte Luft einfach weggeblasen hat??

1
  •  michiaustirol
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#7)
genau das meinte innuendo mit "je dichter desto..."

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#8)

zitat..
clemenzzo schrieb: Angeblich Kaltdach...

dann muß es außen an der traufe hinter der dachrinne belüftungsschlitze mit gitter geben...
und oben am first ablutöffnungen...

zitat..
clemenzzo schrieb: Habt ihr dann alles so belassen wie es war oder neu aufgebaut mit Dampfbremse?

bei uns wars die massive außenwand. wir haben außen dampfgebremst durch abspachteln (luftdichte ebene) und außen fett gedämmt...

1
  •  BAU2014
  •   Silber-Award
24.11.2015  (#9)
meine eltern haben 1980 ein ze.ker haus gebaut. ich hab mal einen jalousiegurt getauscht. dazu musste ich den jalousiekasten von innen öffnen. unter der wunderbaren rauhfasertapete war eine 9mm (!!) spanplatte mit herrlichen schlitzschrauben (ca. alle 60cm eine) welche die abdeckung des kastens bildete. war die platte weg, konnte ich bereits ins freie schauen. nix gedämmt, nix dampfbremse, nur ein paar platten. damals das (angeblich) beste fertigteilhaus welches zu haben war.
schätzt durch die massiven undichtheiten hat da kaum mal was geschimmelt. zwar ist viel wasser in die wand gekommen, aber eben auch wieder abgelüftet worden.
spätestens im frühjahr wird das haus abgerissen (falls es keine haben will). dann kann ich noch mehr über die dauerhaftigkeit dieser bauweise sagen.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
24.11.2015  (#10)
sensationell!!!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Schallschutz zwischen EG und OG