kennt wer diesen Fehler bei LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Nibe . Jedes mak wenn es sonnig wird ( eher bei temperaturen ab 26 c) wird der Verdichter stoppen , der Zusatz Heizstab springt (obwohl er blockiert ist) an und sowie beim Regler als auch als "Status" steht ( zuhohe Außentemperatur).
hat wer so einen Fall gehabt.
ich meine 26 grad ist zu Hoch.
wenn ich aber bei deAnsaugfühlerden Fühler ( es ist hinten an dem Gerät angeschlossen) in einem Glass Wasser eintauche dann gehts wieder in Ordnung und funktioniert der Verdichter wieder. ich denke es darf nicht so sein oder?
ich finde bei der Bedienungsanleitung nichts darüber.
Danke!
ja, aber ich finde 26 grad ist nicht zu hoch...wenn es bei 36 oder 38 grad aufhört verstehe ich...ist es bei euch allen so? oder es kommt auf die wärmepumpe?
Das liegt am Sensor im Gerät der ist schlecht positioniert und erhitzt sich. Das Gerät glaubt dann es hat 40 grad. Muss den Schwiegervater fragen der hatte das Problem in seinem ersten Sommer auch.
Ja bis ca. 30° Außentemperatur stimmt das auch. Wenn es draußen heißer ist, wird das Heißgas auch zu heiß und die WPWP [Wärmepumpe] macht WW WW [Warmwasser] mit dem Heizstab. Ist je nach Hersteller unterschiedlich. Darum sollte man im Hochsommer mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] eher in der Nacht oder in den frühen (kühlen) Morgenstunden machen. Dann sollte das Problem nicht auftreten.
so jetzt hab ich die Info. Das Gerät hat einen Sensor der die AT AT [Außentemperatur] misst eingebaut. Wenn sie jetzt in der Sonne steht und sich die Luft nicht bewegt, dann liefert dieser aber falsche Werte.
Beim Schwiegervater wurde das mit einemSoftware Update angepasst. Wurde vom NIBE Kundendienst geliefert. Wenn die WPWP [Wärmepumpe] eine Anforderung zb warmwasser hast, dann läuft kurz der Ventilator an bläst die warme Luft weg und erst dann wird gemessen ob es die WPWP [Wärmepumpe] oder der Stab macht.