Ich habe eine Frage an die Nutzer mit Erfahrungen zur WP WP [Wärmepumpe] NIBE S 1155-6.
Habe seit April eine NIBE S1155-6 in Nutzung, soweit funktioniert alles gut.
Tiefenbohrung 1mal 120 m, Sole derzeit in 4,5°, out 0,5°
altes halbwegs gedämmtes Haus, Heizkreis Fußboden bei 0" ca. 37 Grad VL VL [Vorlauf], Heizkreis Heizkörper bei 0° VL ca. 40 Grad.
Jetzt im Winter kommt man ja an die feineren Einstellungen.

Dazu folgende Fragen:
1. Der Verdichter schwankt mit seiner Frequenz derzeit ständig zwischen 55 % und 64 % bis zu 6 mal in der Stunde, ist das für die Haltbarkeit ungünstig, woher kommt das und sollte ich es evtl. vermeiden. 

2. Ich hatte den Verdichter zeitweilig auf 70 % Frequenz begrenzt. Ist das sinnvoll bezüglich Verbrauch oder Haltbarkeit oder eher egal. Nachteil im Komfort ist lediglich, das es für die WW WW [Warmwasser] Bereitung halt 10 - 15 min länger dauert und in der Zeit die Heizung nicht geht, was im Heizkreis Heizkörper merkbar ist, bei der Fubo Heizung wegen der Trägheit nicht.

3. Gab es bei myuplink in der letzte Zeit bei einem update eine Änderung bezüglich Brauchwasser Mehrbedarf. ich meie, das ich früher kurz vor Nutzung der Badewanne auf mehrbedarf gegangen bin und damit die Erwärmung des bedarfs (bei mir Mittel) gebonnen wurde), so das bei Badewannenutzung die "obere Grenze" der Temperaturspanne nutzbar war. Das scheint mir nicht mehr zu gehen (also sofortige Erwärmung starten).

Vielen Dank für Hinweise

  •  scarpej
  •   Bronze-Award
17.2.2025  (#1)

zitat..
hegoss schrieb: Dazu folgende Fragen:
1. Der Verdichter schwankt mit seiner Frequenz derzeit ständig zwischen 55 % und 64 % bis zu 6 mal in der Stunde, ist das für die Haltbarkeit ungünstig, woher kommt das und sollte ich es evtl. vermeiden

das ist grundsätzlich normal. Immerhin hast du eine modulierende WP WP [Wärmepumpe]

Um ein Verständnis deiner Pumpe zu erlangen, bist du hier im Forum goldrichtig. Du solltest dir die Threads mal zu Gemüte führen:

https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren-2/44141

Durch diese solltest mal grob durch. Die erklären sehr viel über deine WP WP [Wärmepumpe]

LG

1