|
|
||
Wichtig wären auch Vorlauftemperaturen und Spreizung. Auch ob die Quellenspreizung angehoben wird, um eine niedrigere Quellenmitteltemperatur zu erreichen. |
||
|
||
die thermisch nutzbare modulation ist jedenfalls geringer als die verdichtermodulation. die war bei der 1x55 faktor 6 zwischen 20 und 120hz wenn die 1x56 jetzt nur mehr zwischen 25 und 100 hz modulieren kann muß der thermische modulationsbereich geringer sein als faktor 4... |
||
|
||
Der BT12 liegt näher am Wärmetauscher und enthält vermeintlich weniger Verluste als der BT2. Real wird auf dem kurzen Stück Rohr kaum Wärme verloren gehen. Bei mir decken sich BT12 und der PT1000 sehr gut, BT2 weicht ab und zu ab. |
||
|
||
|
||
die rundungsfehler bei kleinen spreizungen sind dir ja sicher eh bewusst. kann dann halt 2x 0,1 K höher oder tiefer liegen. und hilfreich wäre wohl ein neustart, um frisch kallibrierte werte zu haben. zumindest bei mir driftet das über die wochen/monate immer ab. |
||
|
||
Na da mache ich doch gleich mal mit :) ![]() ![]() Modulationsbereich ist 25-106 bei mir. |
||
|
||
Vielen Dank, Rabaum, dass du dir die Mühe machst, der neuen Maschine auf den Grund zu gehen! Bei uns hat sich bisher auch alles in dem Modulationsbereich 25 -106 Hz abgespielt. Meine Werte an einem schönen, sonnigen Februartag (Heizkörper, ohne Pufferspeicher): Verdichterfrequenz: 25 Hz Wärmequellenmediumeintritt (BT10): 4,5° Wärmequellenmediemaustritt (BT11): 1,1° Vorlauf (BT2): 38,3° Vorlauf (BT12): 38,6° Rücklauf (BT3): 35,2° Volumenmesser (BF1): 7,3 l/m Drehz. HU-Pumpe: 52% Errechnete Leistung bei (BT2-BT3): 1,58 kW Errechnete Leistung bei (BT12-BT3): 1,73 kW
|
||
|
||
@manuon und @TheSeeker (BT12/BT3) sind ja relativ knapp beisammen. |
Klar, aber auf's letzte Watt kommt es mir eh nicht drauf an. Lass es in Summe um 100 W streuen, dann haben wir trotzdem eine Tendenz, wo die Reise hingehen kann. ||
|
||
mich würde auch der reale COP oder AZ bei diesen Betriebspunkten interessieren🙂, könntet ihr den auch in der Studie aufnehmen? |
||
|
||
@TheSeeker dein Template finde ich gut, würde ich mal übernehmen und ergänzen:) Verdichterfrequenz: 25 Hz Wärmequellenmediumeintritt (BT10): 1,4° Wärmequellenmediemaustritt (BT11): -1,8° Vorlauf (BT2): 21,8° Rücklauf (BT3): 20,5° Volumenmesser (BF1): 19,2 l/m Drehz. HU-Pumpe: 70% Drehz. WQ-Pumpe: 40% Errechnete Leistung bei (BT2-BT3): 1,71 kW Stromaufnahme gesamt (extern gemessen): 284 Watt Stromaufnahme Verdichter (intern): 223 Watt AZ: 6,02
|
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]