« Fenster & Türen  |

·gelöst· Fenster mauern Baufirma

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Ulairi
20.1.2022
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Frage in die Runde...ist es üblich in der Baubranche, dass manche Baufirmen nicht gleich die Fenster richtig mauern und erst im nachhinein fertig machen?

Ein Beispiel: Fensterauslass wurde um 4 cm zuviel gemauert und jetzt im nachhinein soll XPS oder Spachtelmasse dort gemacht werden? Baufirma sagt mir ist ganz üblich so, auch der Internormverkäufer (der uns die Fenster einbaut) sagt ist ganz normal.

Anderes Beispiel: Ein 130 cm hohes Fenster wurde 140 cm gemauert und jetzt im nachhinein werden 10 cm Ziegel geschnitten und nachgemauert.

Ich will dort eigentlich weder XPS noch Spachtelmasse haben, weil die Fenster so und so ein Schwachpunkt in der Hülle sind.

Oder ist das wirklich so üblich?

  •  derLandmann
  •   Gold-Award
20.1.2022  (#1)
Da wie du richtig erkannt hast die Laibungen immer thermische Schwachstellen darstellen ist die Verwendung von XPS kein wirklicher Nachteil.

Variante 1 kenne ich so nicht, da werden normalerweise die Ziegel möglichst genau geschnitten, anschließend der Galttstrich gemacht damit die Klebebänder des Fensterbauers guten Halt finden. Nachdem der Fensterbauer üblicherweise Naturmaß nimmt kann man das dann so oder so ausführen. 

Variante 2 ist normal, wobei ich hier noch eher XPS nehmen würde als in der Laibung. Anschließend natürlich Glattstrich. Die Fensterrahmen müssen allerdings auch verschraubt werden, was im zu dicken XPS wohl eher weniger Halt bietet.

1
  •  Ulairi
20.1.2022  (#2)

zitat..
derLandmann schrieb:

Da wie du richtig erkannt hast die Laibungen immer thermische Schwachstellen darstellen ist die Verwendung von XPS kein wirklicher Nachteil.

Variante 1 kenne ich so nicht, da werden normalerweise die Ziegel möglichst genau geschnitten, anschließend der Galttstrich gemacht damit die Klebebänder des Fensterbauers guten Halt finden. Nachdem der Fensterbauer üblicherweise Naturmaß nimmt kann man das dann so oder so ausführen. 

Variante 2 ist normal, wobei ich hier noch eher XPS nehmen würde als in der Laibung. Anschließend natürlich Glattstrich. Die Fensterrahmen müssen allerdings auch verschraubt werden, was im zu dicken XPS wohl eher weniger Halt bietet.

Vielen Dank für die Antwort.

Wir haben jetzt ausgemacht, dass wir weder XPS noch Spachtelmasse wollen und sie alles dementsprechend stemmen müssen und Ziegel richtig setzen.

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
20.1.2022  (#3)
Wie machst du denn einen Glattstrich ohne Spachtelmasse?

Links und rechts sollte eine glatte Fläche hergestellt werden, zumindest in dem Bereich wo das Fenster hinkommt damit die Klebebänder richtig Halt finden.
Unten musst du die nach oben offenen Hochlochziegeln mit Netz+Spachtelmasse verschließen, ebenfalls Glattstrich für die Fensterdichtbänder.
Habe noch nie gesehen dass ein Fensterbauer seine Rahmen ohne Glattstrich einbaut..


1


  •  Ulairi
20.1.2022  (#4)
Das mit dem Glattstrich ist mir schon klar. Sorry war vielleicht falsch ausgedrückt von mir.

Aber die Baufirma hat gmeint sie machen jetzt zB wenn 4 cm fehlen, gleich alles mit Spachtelmasse oder eben XPS.

1
  •  peterT1
  •   Gold-Award
20.1.2022  (#5)

zitat..
Ulairi schrieb:

Wir haben jetzt ausgemacht, dass wir weder XPS noch Spachtelmasse wollen.

Und in 2 Jahren kommst wieder ins Forum und schreibst, dass die Fenster innen Kondenswasser haben....
🙄


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
20.1.2022  (#6)
Also zB in der Höhe die Brüstung mit ganzen Ziegelhöhen herzustellen und dann Febster mit Purenit Rahmenverbreiterung und XPS unter dem äußeren Fensterbrett zu verbauen, macht ja grundsätzlich sehr viel Sinn...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Parapethöhe - Fensteröffnung