Ich würde sagen die Dichtebene gehört vor die Fassade geführt. Insofern würde meine Logik die Nummer 2 sagen. |
||
|
||
du hast ein Ziegelmauerwerk und ein dichtes Fensterbanksystem, brauchst also nicht zwingend eine 2te wasserführende Ebene. In dem Fall wird es für den Fassader ziemlich schwierig unter dem Lappen die Dämmung korrekt herzustellen, eine Tropfkante vorne auszubilden, alles in 5° einrichten usw. Würde hier also den Lappen wegschneiden und der Fassader soll dir die Fensterbank dann korrekt einschäumen. 2K Schaum und hohlraumfrei, dann passiert da auch nix. |
||
|
||
@dirk diggler Da steht nichts von schlagregendichten Fensterbänken. Insofern ist nicht klar, ob diese Folie nicht die zweite wasserführende Ebene ist. Es sollte eine Monageplanung geben. Das gilt es zu klären. |
||
|
||
|
||
Na komm, das sind doch diese hinten verschweißten Slide Abschlüsse, klar sind die Schlagregendicht. |
||
|
||
Dass würde ich aufgrund der zwei Fotos nicht behaupten wollen. Es ist nur ersichtlich, dass die seitlichen Abschlüsse in die Fensterbank eingeklips sind. Die Dichtebene im Eckbereich ist nicht ersichtlich. |
||
|
||
da ich diese Slide selbst immer wieder verbaue, und das schon seit 12 Jahren, kann ich dir anhand des Fotos sagen das sie es sind! Die sind auch nicht seitlich auf die Fensterbank aufgeclipst sondern entweder: - loose oder: - mit beweglichen Streifen aufgeklebt |
||
|
||
Ohne dir nah treten zu wollen. Wennst schon so lange die Fensterbänke verbaust, kennst eh auch die Vorgaben von Helopal. https://www.helopal.com/produkte/helopal-fensterbaenke/systeme-fuer-aussen/slidepal Am Foto fehlt mit am seitlichen Abschluss der Steg (oder zumindest ist dieser nicht ersichtlich). Demnach handelt es sich, sofern es Helopalprodukte sind, um das System SlidePalL. Und da wird eine zweite wasserführende Ebene benötigt. |
||
|
||
Ich kenne die Vorgeabrn. und nein, es ist nicht SlidePal! Es ist Alu, also Slide Alu was wir hier am Foto sehen Und auch bei SlidePsl wird keine 2 te wasserführende Ebrne empfohlen sofern es sich nicht um Holzhäuser oder nachträgliche Montage handelt |
||
|
||
Beim L-Abschluss benötigst du eine zweite wasserführende Ebene, da der L–Anschluss seitlich an den Putz meist mit einem VK- Band abgedichtet wird. Dieses ist schlagregendicht, nicht aber dicht gegen drückendes Wasser. Deshalb die zweite wasserführende Ebene. |
||
|
||
L Abschluss, oder wie in diesem Fall SlideAlu-L, würde nachträglich montiert werden. Also nach Fertigstellung der Leibung. Oder gibt es jemand der nachdem die Fenrsterbank dort ist dann seitlich eine Leibung rein macht und dabei auch gleich ein Quellband hahaha 😛 ! wär mal eine Challenge |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]