Fenstermontage nach Ö-Norm B5320

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  MarvinMueller72
24.6.2010 - 16.6.2011
17 Antworten 17
17
Hallo!

Bei uns sind im Herbst die Fenster nach Ö-Norm B5320 eingebaut worden. Da die Fassade erst jetzt im Sommer gemacht, wurden die Dichtbänder nur innen ausgeführt. Außen sieht man zwischen Fensterstock und Ziegel noch den PU-Schaum rausstehen.

Nun habe ich bei der Fensterfirma nachgefragt, wie das mit den Dichtbändern außen aussieht. Die meinte, ev. sind sie nicht notwendig, wenn die Fassadenfirma entsprechende Materialien verwendet. Da diese eine schlagregendichte, dampfdiffusionsoffene Anputzleiste, die für 3-Fach Bauanschluss geeignet ist, verwendet (Fensterfirma hat mit Fassadenfirma telefoniert), sei laut Fensterfirm das Dichtband nicht mehr notwendig. Wir haben für diese Arbeiten auch noch einen kleinen Restbetrag (300,- offen), der dann nicht mehr bezahlt werden muss.

Wir haben 16 cm Vollwärmeschutz und im Prinzip kommt über den PU-Schaum dann nur Vollwärmeschutz ohne Dichtband und die Leiste ist direkt in der Laibung zum Fensterstock.

Habt Ihr Erfahrungen mit dem Thema. Ist das so auch OK und Ö-Norm korrekt?

Danke für Eure Hilfe

  •  fricki
  •   Silber-Award
24.6.2010  (#1)
genau das - wurde mir auch mitgeteilt.

Ich habe das Baumit Fensteranschlussprofil 3d Standard und da steht auf der Herstellerseite "zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses des WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] an den Fenster- und Türstock"

Also würde ich sagen das ist so ok !! Für mich war es das emoji

1
  •  meister
  •   Gold-Award
24.6.2010  (#2)
Achtung - das eine hat mit dem anderen absolut nichts zu tun!
Die Fensterfirma hat ihr Gewerk nach der Norm B5320 ordnungsgemäß herzustellen und zu erfüllen.

LG Meister

1
  •  MarvinMueller72
25.6.2010  (#3)
die frage - ist, ob es für einen OK ist oder nicht. Und ob man mit einer doppelten Lösung nicht auf der sichereren Seite ist.



1


  •  LostHighWay
25.6.2010  (#4)
... bei mir so gemacht - Ich habe mich dafür entschieden, gleich auf beiden Seiten die Bänder zu kleben. Man hat mich aber darauf aufmerksam gemacht, dass die Bänder nicht lange (nur ein paar Monate) der UV-Strahlung auszusetzen.
Würde es etwas bringen, einfach einen KLeber (zB Carpatect190) über die Bänder zu streichen, damit Sie "geschützt" sind?

Greetings
LostHighWay

1
  •  Romeo Toscani
27.6.2010  (#5)
Naja
das ist so ein grundlegendes Problem.

Gerade beim Neubau vergehen zwischen Fenstermontage und Fassadenarbeit oft Monate (so wie bei dir, ein 3/4 Jahr).

Wenn die äußere Abdichtung des Fensterbauers nicht so lange UV-beständig ist, wird sie halt nutzlos.

3-6 Monate ist da Standard, ich würde ehrlich gesagt auch sicherheitshalber erwähnen, dass nicht garantiert werden kann, dass das ganze mehr als 3 Monate übersteht, wenn ich eh schon weiß, dass der Vollwärmeschutz erst viel später kommt.

So gesehen ist die Lösung deiner Fensterfirma gar nicht so schlecht, und die Entscheidung, den Montageschaum einfach so zu lassen (nicht wegschneiden!), bis die Fassadenfirma die Arbeit aufnimmt, eh richtig.

Natürlich ist es etwas schwer, eine entgültige Meinung abzugeben, da man mit keinen Details konfrontiert wird (welches Dichtband innen, welcher PU-Schaum, welches Dichtprofil außen), aber grundsätzlich würde ich mal sagen, dass dein Fenstermann das soweit ganz gut gemacht hat, und dass die Fassadenfirma die äußere Abdichtung durchführt, ist auch nichts außergewöhnliches, wenn man den Zeitraum zwischen Fenstermontage und Fassadenarbeit berücksichtigt.

Soweit ja dann auch noch die Kommunikation zwischen dir, der Fensterfirma und der Fassadenfirma anscheindend reibungslos verläuft, würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen.

1
  •  ENB
  •   Gold-Award
28.6.2010  (#6)
Lieber Romeo -
Absoluter Schwachsinn, den die Fenstermontagefirma hir gemacht hat!!
Die Bauanschlussfuge ist gerade, wenn kein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] drauf ist, vor Feuchteeintrag (zb. Schlagregen) zu schützen. Ich bin mir sicher, das in der Fuge bereits mehr Feuchtigkeit drinnen ist, als wenn bereits ein Schlagregendichtes Fensterband vorhanden währe.

Gruß ENB

1
  •  Romeo Toscani
28.6.2010  (#7)
Wer weiß .... die Details kennen wir nicht, und irgendwer wird sich vielleicht schon was dabei gedacht haben.

Schon mal überlegt, ob dort gescheiterweise ein schlagregendichter Schaum auf der Außenseite verwendet wurde? (Den man absichtlich nicht weggeschnitten hat, bis die Fassade dran kommt.)

Das ist auf alle Fälle 100 Mal gescheiter, als nen normalen PU-Schaum zu nehmen, und den dann abzuschneidet (damit ja viel Feuchtigkeit in die Anschlussfuge kommt).

Also, bevor man hier von Schwachsinn und Pfusch spricht, sollte man auch tatsächlich wissen, was genau gemacht wurde. Das ist nämlich in der Fragestellung nicht 100%ig ersichtlich.

Auch was im Auftrag drinnen steht, ist hier relevant.
Ö-Norm B5320 sagt nur was das Ziel ist. Mit welchen Mitteln das erreicht wird, steht erstmal außer Frage.
Man müsste hier detailierter wissen, welche Lösung angeboten und bestellt wurde.

Wie dann die Kommunikation zwischen Kunden und Verkäufer letztendlich stattgefunden hat, können wir hier überhaupt nicht diskutieren, weil wir daran nicht beteiligt sind.

1
  •  meister
  •   Gold-Award
29.6.2010  (#8)
und trotzdem - ist der fenstereinbauer für sein gewerk zuständig und muß es ordnungsgemäß fertigstellen.

1
  •  fenster2008
29.6.2010  (#9)
Ö-Norm - was hier beschrieben wird ist absolut gängige Praxis. Würde zwar das Fensterbankanschlussprofil mit Dichtband verkleben aber 3-seitig finde ich den VWS Anschluss mit Putzleisten in Ordnung.
Über B5320 könnte man Stundenlang diskutieren wie man diese auszuführen hat (Dichtband, Kompriband, Weichzellschaum,...)und wird trotzdem auf keine Lösung kommen die für jeden passt.

@meister
Die Feuchtigkeit die eventuell in der Bauanschlussfuge vorhanden ist wird sehr gering sein und stellt bei einem Ziegelbau kein Problem dar.

1
  •  meister
  •   Gold-Award
2.7.2010  (#10)
laut - norm ist trotzdem der fensterbauer für die ordungsgemäße ausführung der fuge verantwortlich und nicht der fassader

1
  •  Sumo
  •   Silber-Award
19.9.2010  (#11)
habe auch wie @LostHighWay - gleich auf beiden Seiten die Bänder geklebt, da bei mir kein Weichzellschaum verwendet wurde. Auch bei mir kommt der VWS später.

Im Datenblatt steht auch, dass die Bänder nicht lange (nur ein paar Monate) der UV-Strahlung ausgesetzt sein sollen , weshalb ich Sie außen mit Klebespachtel überzogen habe.

Bilde mir ein, schon Unterschiede zu spüren zwischen Winter ohne Band außen und mit Band außen, speziell unten im Bereich der Fensterbank.

Fassadenfirmen mit denen ich sprach haben den Kopf geschüttelt und gemeint dafür gibt es ja ohnehin Putz-Anschlussleisten und ich hätte mir die Arbeit sparen können.

Naja...suche jetzt die Fassadenfirma meines Vetrauens emoji



1
  •  DM Massivbau
  •   Bronze-Award
19.9.2010  (#12)
Fenstermontage nach Ö-Norm B5320 - oder so genannte RAL-Montage kann man nur richtig machen wenn man bei der Fenstermontage alles auf einmal macht. Klebeband kommt von allen 4 Seiten und auf die Innenseite des Fensterrahmens und hat überhaupt nichts mit der Putzleiste zu tun. Über diese zwei Links bekommen Sie eine bessere Übersicht.

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/81/Querschnitt-RAL-Montage-Standard.jpgBildquelle: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/81/Querschnitt-RAL-Montage-Standard.jpg

http://www.viertl.at/media/klebetechnik/Fenstermontage_060127_Ausschreibungstext.pdf


1
  •  Sumo
  •   Silber-Award
19.9.2010  (#13)
@DM Massivbau - wenn das Band wie bei mir nachträglich aufgebracht wurde außen, dann kann man es natürlich nicht wie dargestellt auf der Rahmenausseite des Fensters anbringen sondern ich hab es einfach 1cm innerhalb der Rahmenkante an der Front angeklebt. Heißt es dann das es verkehrt herum ist? Falsche seite außen ?

1
  •  DM Massivbau
  •   Bronze-Award
19.9.2010  (#14)
@ sumo - Solange Sie keine Bauschäden haben und solange es die nachfolgenden Arbeiten nicht stört ist es nicht falsch. Die dazu gestellte Skizze ist 100% richtig auf die Frontale Seite kommen normalerweise die Putzleisten und die Fensterbänke. Ich persönlich denke das die Putzleisten die auf das Selbstklebende Band raufkommen langfristig keine gute Lösung ist überhaupt nicht auf der Außenseite wo der Temperaturunterschied von innerhalb paar Stunden bis zu 30° beträgt. Ich denke das sich alle Probleme mit dem neuen Fugendichtungsband ISO-BLOCO One lösen werden.

1
  •  Sumo
  •   Silber-Award
20.9.2010  (#15)
da die Folie - nur 1cm über dem Rahmen steht hat die Putzleiste wenn nicht allzu breit daneben noch Platz.Wenn der VWS so ca. 2-3cm überstehen soll müsste sich das ausgehen.
ISO-BLOCO One ...das wärs gewesen !

1
  •  LostHighWay
20.9.2010  (#16)
@Sumo: habe ich auch schon überlegt ... die Bänder mit Klebespachtel zu überstreichen. Jedoch was ist dann mit dem, dass es dort diffussionsoffen sein soll?

Greetings
LostHighWay

1
  •  wikinger1912
16.6.2011  (#17)
Kann mir mal jemand einen link senden, wo man so ein Fensterband kaufen kann. Zu mir hat man gesagt das muss "wechselseitig" sein.

lg



1