Benotige Hilfe. Habe die alten Holzfenster gegen beschichtete Alufenster getauscht. Die Einbaufirma hat die Fenster nicht richtig eingebaut, da ich Schimmelbildung habe und Kaltluft über die Einbaufuge in die Räumlichkeiten eindringen kann. Es wurde nur PU-Schaum verwendet. Die Fenster sind 2,75m breit und 1,68m hoch. Wer kann mir den richtigen Fenstereinbau beschreiben.

  •  max122
  •   Gold-Award
10.12.2009  (#1)
mal nach ÖNORM bzw RAL montage googeln - oder hier im forum suchen.
schimmelbildung muss nicht zwingend nur auf falsche fenstermontage rückgeführt werden. hier können auch mehrere andere faktoren eine viel grössere rolle spielen.

1
  •  ebookhaus
10.12.2009  (#2)
RAL-Montage - @hildegard
Interessant dürfte für dich sein, dass die RAL-Montage in Österreich und Deutschland schon lange Stand der Technik ist und damit den "normgerechten" Einbau von Fenstern und Türen darstellt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eine "Nicht-normgerechte" Montage ausdrücklich vereinbart werden muss. Sofern du nicht ausdrücklich als Bauherr auf die RAL-Montage verzichtet hast, hättest du jedenfalls Anspruch auf die RAL-Montage gehabt.

Darüber solltest du auch nachprüfen, ob "deine" Fenstereinbaufirma das RAL-Gütezeichen verwendet oder verwenden darf.

Was die RAL-Montage genau ist, habe ich übrigens hier übersichtlich zusammengefasst:
http://www.haus-selber-bauen.com/ral-montage.html

Fraundliche Grüße
eBookhaus

1
  •  heinzi
  •   Gold-Award
11.12.2009  (#3)
beschichtete alufenster???? - ich denke dass dort das problem ist. ein alufenster thermisch getrennt mit 70 mm bautiefe hat einen rahmen-u-wert von leider über 2w/m2k im vergleich ein kunststoffensterrahmen trocal 88+ = kleiner als 1 w/m2k. ein guter alufensterrahmen z.b. sunparadise supertherm 80 kommt max. auf 1.7W/m2k herunter. es kondensiert am kältesten punkt und das war früher immer das glas und in deinem fall der schlechte alurahmen. nach dem kondensieren wenn man nicht ständig trocknet, kommt der schimmel. auch zugerscheinungen durch konvektion können auftreten. ich glaube auch nicht dass die montage das problem ist. gut geschäumt und normalerweise bei der sanierung aussen und innen mit acryl bzw. silicon versiegelt, ist eigentlich dicht. falls keine versiegelung gemacht wurde, sollte das gemacht werden.

1


  •  energiesparhaus
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
11.12.2009  (#4)
RAL Montage - für österreichische Verhältnisse erklärt gibts auch hier:
http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenstereinbau_ral.htm


1
  •  amw
  •   Bronze-Award
19.12.2009  (#5)
Fenstereinbau - Also bei all meinen Fensterangeboten stand am Ende drauf: falls nicht anders vereinbart erfolgt der Einbau mittels Montageschaum.

RAL-Montage musste ich also immer explizit verlangen.

1
  •  Thomas Heufers
20.12.2009  (#6)
Fensterrahmen aus Alu sind energetisch nicht zu empfehlen - @ hildegard - Warum hast Du Dich für Aluprofile entschieden? Das ist eigentlich ein ungünstiges Material, was die energetischen Eigenschaften angeht. Aluminium ist ein guter Wärmeleiter. Weshalb es zu Tauwasserbildung und in der Folge zu Schimmelbildung kommen kann.
Siehe folgenden Thread unter http://www.energiesparhaus.at/forum/4843

Gruß

Thomas Heufers

1
  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
20.12.2009  (#7)
@hildegard - kannst du mal ein Bild des Problems hochladen?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.