Ohne Infos über diesen Kontakt werden wir dir nicht helfen können. Falls es ein Reed-Kontakt ist: die vertragen keine größeren Ströme, und schon gar keine induktiven Lasten (wie zB die Spule eine Relais) |
||
|
||
Ich hab jetzt eine Info von ihn bekommen um welchen Kontakt es sich handelt. Wie kann man diesen mit einer normalen Hausinstallation einbinden? LG |
||
|
||
Das muss ja ein Monsterkontakt sein mit 100 mA Schaltstrom. Ich hätte eher 10 mA geraten. Ein Halbleiterrelais wäre dafür jedenfalls geeignet. |
||
|
||
|
||
Oder sowas: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kabel-dunstabzugssteuerung_kds_110_dibt-zugel_-149170 Anstatt des mitgelieferten Magnetkontakt kann ja der schon verbaute angeschlossen werden. |
||
|
||
Danke @BungalowImGruen Das sieht tatsächlich nach dem aus was er sucht. Steuerspannung ist mit 18V angegeben, vermutlich AC, was meinst du? Lt seinem Datenblatt sollte der Fensterkontakt mit DC angeschlossen werden. LG |
||
|
||
Ist leider nicht konkret angegeben, nachdem aber L und N auf den Kontakten steht, ist es wahrscheinlich AC. |
||
|
||
Würde mich auch nicht wundern, wenn es DC wäre. L und N ist ja nur die Versorgung. Aber sollte dem Fensterkontakt ziemlich sicher egal sein. Dort ist die Angabe wahrscheinlich so zu verstehen, dass er so viel DC schalten kann. Meistens ist das Rating für AC noch höher (hier aber wohl nicht angegeben weil in dem Anwendungsfall irrelevant). Nachdem hier der Kontaktwiderstand angegeben ist, ist da ziemlich sicher keine Elektronik davor, die mit AC ein Problem haben könnte. Dafür spricht auch, dass keine Polarität angegeben ist. |
||
|
||
Alternative: Schau dir mal den elektrischen Mauerkasten von Berbel an. Dann spart man sich das nervige Fenster auf/zu ebenfalls. |