|
|
||
Zu Punkt 1: Insbesondere, wenn es sowohl im EG als auch im OG ein WC gibt, würde ich Dir empfehlen, für jedes Geschoß einen Absperrhahn sowohl für WW WW [Warmwasser] als auch KW zu machen. Wenn mal ein Rohrbruch, ein gröberer Defekt oder Umbau anstehen, dann kann man die Wasserversorgung für ein Geschoß absperren und im anderen Geschoß normal weiter nutzen. Zu Punkt 2: Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, die Leitung in den Garten mit einem PE-Rohr zu realisieren. Bedenke, dass Du die Leitung im Winter stilllegen und entwässern können musst. Bei der Garage wirst Du vermutlich auch bei einer Kemper-Armatur bei einem strengen Winter mit starken, längeren Frösten etwas aufpassen müssen. Sofern Du nicht extra ein gut isoliertes Garagentor genommen hast, kann die Temperatur in der Garage nahe an den Gefrierpunkt absinken, und dann kann es auch für den Kemper kritisch werden: Im Zweifel lieber 1-2x am Tag einen Kübel Wasser zapfen, bevor es etwas auffriert! Dass Deine Reihenfolge - Wasserleitungen legen nach Innenputz & Estrich - etwas seltsam/verbesserungswürdig ist, ist Dir vermutlich bewusst? 😜 |
||
|
||
Das Sicherheitsventil vom Boiler wird mit einer Leitung zum Abfluss geführt. Ist das in Ordnung? Stagnationswasser? |
||
|
||
Auf dem zweiten Bild ist ein Überdruckventil, welches im Zweifelsfall den Siff direkt an die Wand sprühen würde (Riesensauerei gäbe das). nahezu nix isoliert ? Dämm7ng der Soleleitung sieht nicht richtig aus (Schelle einfach drüber) aber man sieht die Dicke der Dämmung nicht. |
||
|
||
|
||
ja da hast recht, das ergibt Sinn.. ja da hast auch wieder recht 😜, aber der Wasserhahn war leider am Anfang nicht geplant.. und die Nachrüstung geht bei diesem Gott sei Dank noch weil ich "nur" in die Garage bohren muss, dort gehe ich dann auf der Decke.. und dann eben entweder rausbohren und außen alles einstemmen oder eben den Innenputz die 1,5 Meter aufschneiden.. du meinst die gelb markierte Leitung oder? gute Frage ob diese Ausführung so erlaubt ist... wie is das bei euch gelösT? du meinst das grün makrierte Ventil oder? sollte hier ein kleiner Schlauch angeschlossen werden, welcher in den Kanal geleitet wird? ja die Isolierung ist schlampig ausgeführt.. bis ca. Oberkannte WPWP [Wärmepumpe] ist ca. 1cm gedämmt (fertiger Dämmschlauch) dann wurde händisch mit weitergedämt (ca.5mm Dämmstärke) Sollte die Schelle mitgedämmt werden? |
||
|
||
Was sagt ihr eigetlich zum Wasser bezüglich fbh? muss das aufbereitet sein? ich habe Leitungswasser ohne Aufbereitung verwendet, da es lt. Insti unbedenklich ist.. jedoch habe ich auch schon eher kritische Stimmen dazu gehört.. hier ist eine probeentnahme vom Nov. 2020... im Jän 2021 habe ich befüllt.. Sind die Sorgen unberechtigt oder sollte ich das Wasser in der fbh gegen ein aufbereitetes Wasser austauschen? |
||
|
||
Ich würde das unbedingt gegen ein Osmosewasser tauschen. Wo und wie hast du denn die Probe genommen. Die Keimzahl in deinem Wasser ist ja auch nicht gerade unbedenklich |
||
|
||
Das Überdruckventil an der Sicherheitsgruppe. |
||
|
||
Ich habe bei der Gemeinde nachgefragt und dann habe ich die Probe vom Pumpwasserwerk (wo sie alle Monate glaube ich Proben entnehmen) bekommen. Aso verstehe.. Habe hier im Forum aber schon ein paar so Ausführungen gesehen.. wie sollte das richtig ausgeführt werden? Mit einem Rohr zum Abfluss? Muss ich eigentlich noch auf etwas aufpassen bei den Leitungen in den Garten? Braucht man da einem Filter auch dazwischen? oder kann ich das ohne Bedenken einfach ins Freie führen? |
||
|
||
MMn passt der Anschluss beim Überdruckventil, zumindest wenn der Trichter eine Öffnung hat. Zur Sicherheitsgruppe gehören aber auch ein Rückflussverhinderer, ist dieser oben beim Absperrhahn auch verbaut? Da gehört eine Sicherheitseinrichtung rein, siehe nachfolgenden Link. https://produktkatalog.kemper-olpe.de/media/de/DOK_PRS_Ratg-Sicherung_SDE_AIN_V1.pdf Der Schlauch nach dem Wasserfilter darf eigentlich auch nich sein. Ich denke der Siff wäre wurscht aber falls in diesem Raum kein Bodenabfluss verbaut ist könnte das ein Thema werden. Die WPWP [Wärmepumpe] wird vermutlich das Sicherheitsventil nicht auslösen können, aber wenn der Wärmetauscher vom WW WW [Warmwasser]-Speicher defekt ist, kann es Frischwasser mit viel höherem Druck in das Heizungswasser drücken. Und jenes kommt dann beim Sicherheitsventil raus. Und das geht dann halt so lange bis das jemand bemerkt. |
||
|
||
Die Leitung zum Sicherheitventil Trinkwasser kannst so wie se is komplett raus nehmen. Anschlussleitung SV nicht durchströmt max Länge 10x DN (Rohrdurchmesser). Dann den Abbblaseleitung zum Ablauf führen. Hygiene!!!! Wenn du draußen mit Gartenbewässerung mehr vor hast dann würde ich auch einen Systremtrenner zentral verbauen. Ansonsten Einzelarmaruren mindesrsustattung Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter. Wasserfilter ist am Hausanschluss vorhanden. Gruß |
||
|
||
Bei der Einbau und Bedienungsanleitung von der Sicherheitsgruppe (siehe Link unten) steht auch: Der Winkelrohrbelüfter kann direkt an einen Abwasser-Anschluss DN50 senkrecht angeschlossen werden.. bezüglich Rückflussverhinderer: es schaut so aus, als wäre es diese Sicherheitsgruppe verbaut (hat auch Heribert schon mal gepostet habe ich gesehen..) in den Artikelbeschreibungen steht: Erhöhte Sicherheit durch in zwei in Serie angeordneten Rückflussverhinderer. Es sind auch gut die Pfeile für die Durchflussrichtung auf meinen Fotos zu sehen.. deswegen gehe ich davon aus, dass diese der Sicherheitsgruppe siehe Link entsprechen.. https://www.heima24.de/installation/bwg-frankonia-sicherheitsgruppe-fuer-geschl-warmwasserbereiter-sicherheitsventil-34-x-1-10-bar.html https://shop.profimaus.de/Sicherheitsgruppe-3-4-in-6-bar-Warmwasserspeicher-Boiler-Speicher Super Danke für den Link! Du meinst den Gartenschlauch oder? Der kommt jetzt eh weg.. habe bis jetzt leider keinen Gartenanschluss, deswegen wurde der Gartenschlauch so provisorisch verwendet.. das müsste diese hier sein.. https://www.heima24.de/heizung/caleffi-kessel-sicherheitsgruppe-mit-schnellentluefter-sicherheitsventil-3-bar-und-manometer.html Sollte bzw. Darf ich dann von diesem Sicherheitsventil auch direkt über so ein Winkelstück/Rohrbelüfter in den Abfluss gehen? Bei der Soleleitung habe ich auch ein Sicherheitsventil verbaut.. Kann das so bedenkenlos bleiben oder kann es hier auch zu einem Austritt der Soleflüssigkeit kommen.? Danke für den Hinweis.. Also würdest du das Sicherheitsventil gleich nach dem Absperrhahn/T-Stück vorm Wasserspeicher setzen? Und dann den Abfluss DN50 bis dort hinziehen? Oder kann ich nach dem Sicherheitsventil wenn es gleich nach dem Absperrhahn verbaut wird.. mit dem weißen Aluverbundrohr bis zum Winkelrohrbelüfter/Abfluss wo es zurzeit verbaut ist gehen? |
Öffnung ist vorhanden ||
|
||
Das Sicherheitsventil gleich hinten auf das Messing T-Stk mit der Verschraubung und dann das Verbundrohr als Abblaseleitung einfach zum Ablauf führen, musst nicht den Ablauf da hin ziehen. Zum SV von der Sole. Im Normalfall passiert nix. Aber wenn dann wäre es am besten das mit einer Abblaseleitung in einen Kanister auf zu fangen da du die gute Sole ja nicht dauerhaft entsorgen willst und über den Ablauf auch nicht darfst. Gruß |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]