dukommst vermutlich unter den Kondenspunkt mit der Temperatur. Das Problem habe ich derzeit auch (Aussenecken oben). Kommt davon dass es dort am Kältesten ist und die Feuchte dort kondensiert (zumindest bei mir).
Bei mir fehlt auch aussen noch der VWS. |
||
|
||
Also - müsste das besser sein sobald der VWS oben ist ,
mit der Feuchtigkeit im Raum bin ich nämlich auch komplett herunten (ca.35%) Also feucht dürfte es nicht sein. |
||
|
||
habe - gestern mal mit einem IR Thermometer nachgemessen ... habe ca. 50 - 55% Luftfeuchte bei ~ 17 Grad Raumtemperatur.
Die Mauern haben innen zwischen 11 und 12 Grad und genau an den Ecken habe ich zwischen 3 und 4 Grad. |
||
|
||
|
||
stimmt - habe jetzt mit der Hand mal dort hingegriffen und verglichen mit der Mauer weiter herunten .
Die ist viel Wärmer . glaubst du dass,das besser ist wenn der VWS oben ist?? Denkst du daran mit einem Entfeuchtungsgerät ran zugehen oder nur mit lüften?? Befürchte das es auf einmal zu Schimmeln beginnt!! |
||
|
||
@ottl46 -
Was willst du entfeuchten?? Solange kein VWS drauf ist, wird die Innenwandoberfläche unter der Taupunkttemperatur(ca.12°) liegen. Es gibt nur eine Lösung, und die heißt VWS. 35% rel. Luftfeuchte ist eh schon sehr niedrig. Solange es kalt ist wird der Schimmel nicht so rasch kommen, trotzdem gehört der VWS so schnell als möglich montiert. |