« Hausbau-, Sanierung  |

Flachdach mit Vordach

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  thomasw
25.12. - 27.12.2010
8 Antworten 8
8
Hallo,
stehe vor folgendem Problem und würde gerne mal wissen wie ihr das gelöst habt:
Baue ab März ein EFH mit Flachdach. Auf der Südseite ist ein Vordach (ca. 1,4m) geplant, um den Sonneneintrag im Sommer zu vermindern. Das Vordach soll aber optisch eine Verlängerung des Flachdachs sein, somit eine schöne klare Linie entsteht, die aber nicht zu dick aufträgt.
Gibt es da Lösungsvorschläge bzgl. Dachaufbau und Dämmung?

Danke

  •  charly144
25.12.2010  (#1)
wir haben das auch so - nachdem wir aber massivdecke haben, war eine thermische trennung mit einem isokorb nötig. dämmung oben und unten hätte eine dimension gebracht, die für uns optisch einfach nicht unterbringbar gewesen wäre...

abhängig davon, wie dein haus aussieht, könntest du die auskragung betonieren (16cm) und oben und unten dämmen. würde sagen (abhängig von der grundsätzlichen dämmlinie) wirst du oben und unten so um die 20cm dämmung brauchen.

wenn du eine holzdecke machst, dann könntest du "einfach" die trame auskragen lassen und dazwischen dämmen. wie das mit dem taupunkt aussieht kann ich jedoch nicht sagen...

1
  •  thomasw
26.12.2010  (#2)
Isokorb - tja, das hab ich mir auch schon gedacht. da ich aber ca. 25m Cordach habe, ist das eine ganz schön kostspielige Angelegenheit. Evtl. gibt es günstigere Lösungen mit Vordachkonstruktionen??

@Charly144: Hast du auch eine Attika am Dach?

1
  •  heinzi
  •   Gold-Award
26.12.2010  (#3)
3-S - lass doch einfach eine 3-S Platte 42 mm frei auskragen. dann hast du auch gleich eine schöne untersicht. befestigen kannst du sie mit Hilti-HSA auf die Betonplatte. du musst dir das vom statiker kurz rechenen lassen eventuell brauchst du auch eine 60mm 3-S Platte

1


  •  arnobau
26.12.2010  (#4)
@ thomasw - Da du wahrscheinlich auch eine Beschattung bei den Aussenelementen unterbringen mußt kannst du den Beton durchlaufen lassen, oberhalb des Elementes 10 cm XPS in die Schalung einlegen die dann entfernt werden. Die Attika in Stahlbeton tragend ausführen und dann die Untersicht mit 10 cm VWS isolieren.

Auf Wunsch habe ich Detailzeichungen dazu die wir heuer in Graz ausgeführt haben.

lg

1
  •  thomasw
26.12.2010  (#5)
@ arnobau - hallo, kannst du mir die detailzeichnung mailen: tom.wiesner@gmail.com - Danke

1
  •  charly144
26.12.2010  (#6)
attika - ja, ich habe oben 75cm attika drauf gebaut.

alternativ zu normalem vws könntest du auch pur platten nehmen, die wären dann nicht so dick... hängt halt von den dimensionen deines hauses ab ob es optisch passt...

1
  •  miw
27.12.2010  (#7)
@arnobau - Hi,

wir planen gerade ein EFH mit Flachdach das genau südseitig ausgerichtet ist und suchen genau so eine Lösung. Wär spitze, wenn Du mir diese Detailzeichnung ebenfalls schicken könntest - wagnerm(at)gmx.at

Danke!

1
  •  claubau
27.12.2010  (#8)
@arnobau:
wäre auch sehr an deiner Detailzeichnung interessiert.
gspace1000(at)gmail.com

Vielen Dank!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Zertifikate zuverlässig?