Wir haben ein relativ neues Haus.
Fassade ist jetzt ca. 1,5 Jahre fertig. Jetzt haben wir über einem Fenster, bei dem wir defacto immer den Rolladen herunten haben Wasserflecken über dem Fenster. Im Zimmer darüber liegt ebenso ein Badezimmer. Jetzt habe ich die Wanne ausgebaut nachdem ich sie gefüllt und entleert habe, aber hier ist es trocken. Wandaufbau: 25 Ziegel + 18cm EPS +. Woher kommt das Wasser? Ich habe mir schon gedacht es könnte eine "Wärmebrücke" sein weil der Rollkasten ja meist leer ist weil ja der Rolladen unten ist und somit Kalte Luft auf die warme mauer trifft?!
Und wenn es vom Bad oben kommt, müsste doch die Decke bzw. von der Decke herab nass sein oder?
Ich hatte in meiner Wohnung ein ähnliches Problem, hier haben sie bei der Rollladenmontage geschlampt. Das Regenwasser ist über die Befestigung ins Mauerwerk gekommen. Es wurde dann abgedichtet und hatte dann keine Probleme mehr. War übrigens ein Fehler der bei jeder 2. Wohnung aufgetreten ist. Ich hatte aber einen nicht in der Fassade integrierten Rollladenkasten.
Nachdem der Fleck so waagrecht daherkommt, tipp ich ebenfalls mal darauf, das keine Sturzdämmung durchgeführt wurde. Auch von der Höhe her würds passen. Wie gesagt, Oberflächentemperatur messen, dann siehst eh. Ist der Rolladenkasten unter Putz oder ein Vorsatzrolladen?
Die "Blechblende" ist die Revisionsöffnung - gut dass die da ist. Die kannst aber selbst mal abnehmen und dann siehst in den Kasten rein und siehst die Dämmung (oder auch nicht).
.. bergfuerst schrieb: So siehts von außen aus.
Also eingeputzt ist es eigentlich schon, nur unten ist eine weiße blechblende drauf.
Das sagt nichts aus, zwischen Rolladenkasten und Mauer (beim Sturz) gehört eine Dämmung verbaut (xps 2-3 cm oder ähnliches) sonst kommts zu den Erscheinungnen wie du sie hast...
.. Die "Blechblende" ist die Revisionsöffnung - gut dass die da ist. Die kannst aber selbst mal abnehmen und dann siehst in den Kasten rein und siehst die Dämmung (oder auch nicht).
zwischen wand und kosten sollte ich dann was sehen oder?
werde ich am Abend mal testen
.. bergfuerst schrieb: So siehts von außen aus.
Also eingeputzt ist es eigentlich schon, nur unten ist eine weiße blechblende drauf.
Das sagt nichts aus, zwischen Rolladenkasten und Mauer (beim Sturz) gehört eine Dämmung verbaut (xps 2-3 cm oder ähnliches) sonst kommts zu den Erscheinungnen wie du sie hast... die kalte Luft ziehtdurch den Kasten und kondensiert auf der stelle wo Mauer auf Kasten trifft...
.. bergfuerst schrieb: So siehts von außen aus.
Also eingeputzt ist es eigentlich schon, nur unten ist eine weiße blechblende drauf.
Hast auch ein Bild von der Bauphase, also nach Fenster, bzw. Rolladeneinbau und vor dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]?
Google mal nach Sturzdämmung, ich habe den Anschein du weißt nicht so recht was gemeint ist
.. bergfuerst schrieb: Also eingeputzt ist es eigentlich schon
das ist auch gut so, nur ob hinter dem Rollokasten auch eine Dämmung ist, darum gehts
ein bild hilft ja oft mehr als 1000 worte
über den Fenstern sollte der Beton bzw der Ziegelsturz eine Dämmung haben, leicht erkennbar an der anderen Farbe und Material
im Bild oben ist die Dämmung bläulich und und im EG ist sie weiß, haben sie die eingebaut bei dir?
1