Eine Wärmebrücke ist so ein Einbau eigentlich immer, auch weil ja der obere Rahmenteil vom Fenster zur Hälfte offen liegt. Die Frage ist immer wie schlimm der Wärmestrom an der Stelle ist (im Vergleich zur ungestörten Wand) und wie stark die spezifische Temperaturabsenkun im Übergang Fenster - Wand dann ausfällt, ist die zu hoch droht Schimmel. Der Porotherm W.I. 38 Plan hat einen U-wert von 0.18W/m²K, Hella gibt nicht an welche Dämmung verbaut ist, ausgehend von WLG040 wären 4cm ca. U=1W/m²K, selbst bei PUR (WLG027) ergäbe sich U=0.675W/m²K. Die Dämmung des oberen Fensteranschlusses (also unter dem Sturz) wäre ev. denkbar, ob sich das mit dem Rollokasten mechanisch verträgt, kann ich nicht sagen. |
||
|
||
Spannendes Thema, merke ich mir weil wir selbst demnächst vor dem Problem stehen werden da wir ebenfalls mti dem 38WI bauen möchten. Wäre hier vielleicht dieser "Wienerberger Ziegel-Rolladenkasten Roka-Lith-RG" eine Option? Bildquelle: https://www.ziegelwerk-bellenberg.de/fileadmin/_migrated/pics/Produktinfo_Rokalith_kombi_1.jpg Der hat wohl einen recht guten Dämmwert, gibt es allerdings nur in Breite 36,6cm oder 42,5cm Ob das Wie man die restlichen 1,5cm auf 38cm dann am Besten schließt weiß ich nicht. Auch weiß ich nicht wie praktikabel das dann wirklich ist, weil nachträglich öffnen wird dann sicher nicht funktionieren... Jemand Erfahrungen damit? |