|
|
||
Nein, die dürften schon passen; sind aber im Endeffekt eh nicht relevant. Das versteckt sich (indirekt) in den "Heizgradtagen" (Google hilft) Heizlast finde ich in deinem (vermutlich alten) Energieausweis grad auch nicht. |
||
|
||
Prüfe ob in deinem EA EA [Energieausweis] auch nachfolgende Seite enthalten ist. |
||
|
||
Falls obige Angabe fehlt, dann schau mal ob du irgendwo den Transmissions- und Lüftungsleitwert findest. |
||
|
||
|
||
Alternativ müssen wir ansonsten ein bisschen rechnen. Transmissionsverluste= mittlerer U-Wert x Gebäude-Hüllfläche x (Soll-Innentemperatur - Norm-Außentemperatur) Transmissionsverluste= 0,43 x 531 x (20 - (-14,7)= 7923 Watt Lüftungsverluste= Netto-Volumen (müssen wir umrechnen 0,8xBGFxHöhe) x Luftwechselrate x Wärmekapazität Luft x (Soll-Innentemperatur - Norm-Außentemperatur) Lüftungsverluste= (0,8 x 212 x 2,6) x 0,28 x 0,33 x (20 - (-14,7)=1413 Watt Ohne Wärmebrücken und der Leckrate wären wir somit bei 7923+1413=9336 Watt. |
||
|
||
Pauschaler Wärmebrückenzuschlag beim Transmissionsleitwert sind 10 %. |
||
|
||
Na dann wären wir bei ca. 10kW geradeaus. |
||
|
||
Der hat eine Soll- Innentemperatur von 20Grad angegeben, ist das nicht bissl kühl? LG |
||
|
||
Ist noch ein alter EA EA [Energieausweis] die hatten 20°C. |
||
|
||
Glaube der wird mit 20 Grad wieder Top- aktuell 😆 |
||
|
||
Rechnen können wir eh viel, aber wenn es bei uns nicht mindestens 23°C hat, dann gibt's Probleme mit dem WAF. Deswegen habe ich halt ein PH gebaut, dann sind die 20 Watt, die die WPWP [Wärmepumpe] deswegen mehr braucht, nicht so schlimm. |
||
|
||
Die Angaben Heizlast, Transmissions- und Lüftungsleitwert finde ich leider nicht. Danke für die Abschätzung. 20 Grad sind uns vermutlich schon zu kalt, aber die -14 Grad sind auch sehr tief angesetzt. Wir hatten letztes Jahr genau einmal -6°C :) |
||
|
||
WAF=? PH=? 😁 |
||
|
||
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor PH = PassivHaus |
||
|
||
servus Wolfgang, das ist für den EA EA [Energieausweis] so definiert. geht ja auch um einen 'normverbrauch' dafür wird er nicht 0,4-mal pro stunde den kompetten luftinhalt im winter rauslüften, denn das wären jeden tag 10-mal komplettes stoßlüften quer durchs gesamte gebäude... die aktuellen EA EA [Energieausweis] (seit 2019) haben 22° als raumtemperatur. zugleich wurden angesichts des klimawandels die normaußentemperaturen landesweit an die realität angepaßt und ebenfalls um 2° angehoben. somit bleibt die heizlast gleich, weil auch das delta-T alt und neu gleich ist. der große vorteil bei 22° kommen keine rückfragen (wie gerade deine) ... 🙏 😜 ja, wahrscheinlich arbeiten sie in der gerade aktualisierten revision an 18° ... 😎 |
||
|
||
ganz grob: aus deinem verbrauch und dem alter des kessels und der dimensionierung und der installation wird dein nutzungsrad abgeschätzt, wieviel des energieinhalts vom gas im haus angekommen ist. daraus wird mittels eines standortspezifischen werts an vollaststunden die reale heizlast ermittelt. dann fängts aber erst an... mit dieser hast du die gebäudekennlinie, die du mit der leistungskurve der lwwp schneidest. ausgelegt wird dann nach bivalenzpunkt - ab diesem muß der heizstab mitanschieben... wählst du sie zu groß (ohne bivalenz) ist sie 97% der zeit viel zu groß, am typischen wintertag dann 3-mal statt 2-mal und läuft ineffizient und taktet zu häufig. außer du machst es wie berhan und rüstest eine bauteilaktivierung nach... eine luftwärmepumpe ist ein kompromiß... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]