1. ist leicht zu beantworten, beim Zähler im EG.
2. ist komplizierter. Es kommt drauf an, wieviele Strings du machen wirst. Pro String solltest Platz für 2 Stück 6mm² Kabel lassen. Ist keine Blitzschutzanlage am Haus, so muss auch noch ein 16mm² Kabel für die Erdung der Panele in den Keller gezogen werden. Grundsätzlich solltest auf jeden Fall 3 Stück 25er Rohre in den Keller frei haben. Vom Keller in den Zählerschrank kommt es darauf an, wie weit die beiden voneinander entfernt sind, aber mit 3 25er Schläuchen sollte nix schief gehen. grüsse Ps. von der "Box" lasse die Finger, die ist verplomt. |
||
|
||
Danke für die rasche Antwort!
Und keine Angst.. Die Box fass ich bestimmt nicht an ;) |