Ein zur Leistung passendes Schütz mit 230V-Spule nach der Garagensicherung, dessen Spule über Netzspannung angesteuert wird. Fällt die Netzspannung aus, wird auch das Schütz abfallen und die Garage abtrennen. Eventuell spendiert man noch einen Hilfskontakt und einen Taster für eine Selbsthaltung, so das die Zuschaltung nach Netzwiderkehr nicht automatisch, sondern nur auf Tastendruck erfolgt |
||
|
||
Danke für die Antwort Gibt es eine Möglichkeit einen Schütz zu verwenden der zu ist wenn der Strom da ist und bei Stromausfall öffnet ? Dann wäre er nicht 365/24 an. LG Konrad |
||
|
||
Es gibt meines Wissens nach keine Leistungsschütze mit Öffnern. Diesen Tod wirst du sterben müssen 😉 |
||
|
||
|
||
Danke Dann werde ich das wohl so machen (lassen) 👍 |
||
|
||
wie hast du die notstromumschaltung jetzt realisiert? selbst gebaut oder eine fertige notstromumschaltung gekauft? |
||
|
||
Hallo forscher, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fronius GEN24 bei Notstrom Sicherung Garage wegschalten |
||
|
||
Vom Elektriker selbst gebaut. |
||
|
||
Kannst du die Garage nicht einfach vom Netz kommend vor der Umschaltbox an das Netz anschließen lassen und ggf. einen manuellen Umschalter verwenden falls du doch die Garage mit Notstrom nutzen möchtest? |
||
|
||
mein elektriker hat auch eine netz-umschaltbox nachgebaut hat mich extra gefragt, ob er die wärmepumpe davor/dannach anschließen soll damit das relais bei netzausfall eben diese dann nicht mit versorgen müßte weil, solange jemand daheim ist, ist alles einfach, aber wenn nicht? wir haben jetzt einfach einen "umschalter" oder aus/einschalter montiert - dh wenn ich wegfahre könnte ich die WPWP [Wärmepumpe] vom notstromkreis ausschließen wäre dann für dich wsl auch die bevorzugte variante - wobei die WPWP [Wärmepumpe] halt nur 2-3kw zieht oder so wie @bluefox schreibt, einfach vor die umschaltbox setzen? |
||
|
||
Werde wahrscheinlich die Variante mit Schütz machen lassen. WPWP [Wärmepumpe] funktioniert eh bei Ersatzstrom. Nur bei der Garage hängt der Whirlpool dran und der geht nach der Umschaltung auf Pumpen testen 🙃 Das macht der Gen24 mit Byd Hvs 10.2 nicht mit. Danke für die Antworten LG Konrad |