« Photovoltaik / PV  |

Fronius Gen24 mit BYD Speicher Batteriesteuerungsvorgaben Time of Use

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Ragnarok
11.9.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo!

Folgendes Problem : Ich habe eine 8 kw/h Anlage und eine Rückleistungsbeschränkung von
4 kwh.
Ab 11 Uhr werden derzeit die 4 kwh deutlich überschritten und der Strom geht ungenutzt verloren.

Blöd dass mein BYD Speicher am morgen geladen wird und um 11 UIhr schon voll ist.
Mein Elektriker ist auch da überfordert.

Ich würde jetzt bei den Batteriesteuerungsvorgaben folgende Eintragung machen

maximale Ladeleistung     50 Watt alle Wochentage von 8.00 bis 11 Uhr 
maximale Ladeleistung 1000 Watt alle Wochentage von 11.00 bis 14.00

Passt das so oder muss ich da noch etwas beachten ?

Irrtierend ist für mich der Fronius Hinweis: Eine minimale Entladeleistung verhindert das Laden der Batterie ( Fronius  Konfigurationsanleitung Time of Use Speichersteuerungsvorgaben  Seite 6 unten )

PS Vielen Dank an alle die mir bislang schon geholfen haben. Mittlerweile habe ich nicht mehr 3 Dachseiten auf einem String sondern 2 Strings und dadurch ca 15 % mehr Ertrag.....

  •  Cyber83
  •   Bronze-Award
11.9.2023  (#1)
du kannst von 11:00 bis 14:00 ruhig weniger eingeben - insofern die limitierung der 4kW am gen24 gemacht sind lädt er dann automatscih alles über 4kW in den Akku, ungeachtet dessen dass er eigentlich nur "weniger" dürfte.

Das hilft dir insofern, als dass der Gen24 genau die Spitzen, die verworfen werden, in den Akku Lädt.

LG

1
  •  Ragnarok
11.9.2023  (#2)
Super Vielen Dank!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Prüfprotokoll OEMAG