der gen24 braucht keinen akku, um seinen einphasigen notstrom-ausgang bei Tag und sonnenlicht zu bedienen. genügend PV-Leistung vorausgesetzt. wenn's dreiphasig sein soll brauchst du einen akku, da dreiphasiges umschalten nur mit akku unterstützt wird. auch die umschaltung musst du dir da dann machen lassen (automatisch, manuell). im notstrom-fall wird nur der gen24 funktionieren, nicht der symo. die paneele am symo sind dann unnutzbar, der symo ist ein reiner netzgeführter wechselrichter. |
||
|
||
Interessant. Ich hänge mich hier an da ich mir die gleiche Frage wie Hippi gestellt hatte 🤝 Der Gen24 hat auch Symo in der Bezeichnung stehen. Aber du meinst den Unterschied dieser zwei Geräte, oder? Symo: https://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/wechselrichter/fronius-symo/fronius-symo-3-0-3-m Gen24: https://www.fronius.com/de-ch/switzerland/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/wechselrichter/fronius-symo-gen24-plus/fronius-symo-gen24-10-0-plus |
||
|
||
OK, danke schonmal. Das heist, wenn ich einen 2,56 BYD Akku kaufe und mir die Umschaltung bzw. Trennung zum Netz machen lasse, dann kann ich unterm Tag bei Sonnenlicht den gesamten produzierten Strom vom Gen24 im Haus verwenden? |
||
|
||
|
||
ein 2,56byd akku ist zu wenig - BYD HVS 5.2 - günstiger sind die HVM module, aber aufpassen, weil wegen kompatibilität und wir haben einen gen24 8.0 mit BYD HVM 11.0 wie auch einen symb6.0 am carport netzumschaltbox nachgebaut und vom fachmann korrekt eingebaut, somit 3phasig solange die sonne scheint und/oder die batterie nicht leer ist hab das in meinem beitrag auch dargestellt der symo läuft im offlinebetrieb natürlich nicht - versucht es aber geht nicht online!!! https://www.energiesparhaus.at/forum-anlagenvorstellung-pv-765-kwp-fronius-trinasolar-17stk/64660_3#714495 |
||
|
||
noch 2 screenshots zum thema lade/entladeleistung die hier eh immerwieder rumgeistern |
||
|
||
Ich zweifel das jetzt einmal ganz einfach an, kanns aber nicht genau begründen. Also ich habe auch den Fronius Gen24 mit 10KW und keinerlei Speicher. Ich sitze gerade am Laptop und schreibe die Nachricht, während der Fronuis das komplette Haus 3phasig versorgt. (Zur Sicherheit sogar die 3x25A Nachzählersicherung kurz entfernt) Schon klar, sobald der Verbrauch die aktuelle Produktion übersteigen würde, fällt alles zusammen. Ich lese immer wieder, dass das nicht ohne Speicher funktionieren könnte, tut es aber einfach bei uns 👽 |
||
|
||
wirklich 3 phasig ? |
||
|
||
Ja, da gibts (bzw. gab es) einen Trick: Man konfiguriert einen (nicht vorhandenen) Speicher, und schon funktioniert die dreiphasige Versorgung. Ist / war eigentlich ein Bug in der Firmware, da so nicht beabsichtigt, und ggf. auch gefährlich (Überlastung der Elektronik) ich glaube aber irgendwo in den ReleaseNotes zu den Firmware-Updates gelesen zu haben, dass das korrigiert wurde. (ihr spielts doch hoffentlich alle immer brav die letzte Firmware ein, oder?) Ha, grad gefunden: Bundle 1.25.2-1 (Datum steht da keins dabei, wird aber so 6-9 Monate her sein) Behebung der Möglichkeit zur Falschkonfiguration des Full Backup Modus ohne Batterie. |
||
|
||
genau so ist es. 3-phasig ist offiziell nur mit Batterie. macht auch Sinn, wenn man bedenkt, dass die Modulleistung sehr selten die ~10kW liefern die man im Full Backup Modus ziehen kann. Den Rest muss halt die Batterie liefern. Auf einer Steckdose mit 3,6kW - die hat man bei "Vollbelegung" des Gen24 jedoch normalerweise schon anliegen. Auch wenn Full Backup ohne Batterie Funktioniert: Freude macht das nicht, schaltet man den Herd ein schaltet der Wechselrichter ab. Das sorgt sicher für Frust - hier kann man viel WAF für die Batterie aquirieren. |
||
|
||
Korrekt, das läuft bei mir wohl noch unter der alten FW des WR WR [Wechselrichter]. Klar, ist sicher nicht optimal und schon gar nicht für regulären Betrieb ausgelegt so, aber angestossen durch die ganzen BlackOut Threads damals gings mir um so Sachen ob ich zB die RaffStores bei Stromausfall rauffahren kann für solare Erträge. Und dazu reichen ja ein paar Watt vom Dach durchaus aus. |
||
|
||
das geht aber mit dem PV Point 1 phasig auch.... |
||
|
||
Ja, aber mit deutlichem Mehraufwand. Ich drücke einfach nur auf den bestehenden Jalousietaster. |
||
|
||
und die Umschaltung erfolgt manuell? |
||
|
||
also, auch wenns scho ein paar tage her ist - wenn das netz ausfällt, gibts im haus für 60-90 sec. finsternis weil der gen24 down geht dannach startet der gen24 wieder und macht sein eigenes netz mit der netz-umschaltbox wird bei notstrombetrieb nur das haus vom gen24 wieder 3-phasig versorgt, aber eben mit einer anderen netzfrequenz damit ist auch sichergestellt dass der zweite WR WR [Wechselrichter], unser symo nicht hoch kommt |