« Photovoltaik / PV  |

Fronius: Laden aus dem Netz vs. SolarWeb

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Benji
  •   Gold-Award
14.12.2024 - 14.1.2025
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo zusammen,

nachdem ich jetzt häufig meinen Speicher erzwungen aus dem Netz lade, ist mir aufgefallen dass dieser Netzbezug im SolarWeb falsch oder gar nicht berücksichtigt wird.

Letzte Nacht in der "Übersicht": 

2024/20241214946344.png
zwischen 01:00 und 08:00 habe ich die Speicherladung auf "minimal" gestellt, das führt einfach nur dazu dass der Verbrauch aus dem Netz gedeckt wird, Speicher wird nicht verwendet (weder geladen noch entladen)

in der billigsten Stunde von 05:00 bis 06:00 habe ich den Speicher aus dem Netz vollgeladen.

In der Energiebilanz sieht man zwar den Netzbezug zwischen 01:00 und 08:00, aber nicht das Laden des Speichers aus dem Netz (bis auf eine kleine Erhöhung, das dürften Verluste oder sowas sein):

2024/20241214125363.png

Damit sind doch meiner Meinung nach alle weiteren Auswertungen "für die Fisch" oder?

Kann man das irgendwie besser machen?

Nachtrag: falls sich jemand über den Verbrauchssprung um 01:00 wundert (derzufällig mit der Umschaltung auf netzbezug zusammenfällt): Da ist die WP WP [Wärmepumpe] angesprungen...

  •  Cyber83
  •   Silber-Award
14.12.2024  (#1)
Bei fronius melden. Je mehr das machen, desto eher machen sie das richtiger. emoji

1
  •  ajw
14.12.2024  (#2)
hallo- also ich hab diese woche auch das erste mal in der nacht unseren 6kw-speicher vom netz geladen. da ich bei der konfiguration bzw. den einstellungen des batteriemanagements nicht ganz sicher war, habe ich mich dazu an fronius gewandt, und bestätigt bekommen, dass an einer lösung analog zur einbindung des fronius-wattpilog "gearbeitet" wird- das wäre natürlich, für jeden der den wattpilot kennt, ein riesen fortschritt in der usability eines fronius-systems.
brgds
ajw

1
  •  EARL
22.12.2024  (#3)
mit welchen speicher machst du das?

will mir ca 19 kw speicher zulegen
& wull unbedingt aus dem netz laden können

1


  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
22.12.2024  (#4)
Die Ursache liegt darin, daß der Gen24 WR WR [Wechselrichter] dies nicht eindeutig zuordnen kann (es können ja auch andere Erzeuger im Hausnetz hinter dem Primärzähler sein)

Wird vermutlich mit der Einführung des Energiekostenassistenten angepasst werden. Denn der macht ja genau das.
Im Solarweb sieht man übrigens auch nicht, wenn man direkt aus der Batterie in das Netz einspeist.


1
  •  norika
14.1.2025  (#5)
ist es möglich, dass wir diese Batterie die ja beim Fronius Wechselrichter angeschlossen ist auch von einem Zapfwellengenerator laden können?
Vielleich einen umschalter Netz - 0 - Generator 
Soll nur für Notfälle sein,  sollte mal der Strom für länger Zeit ausfallen, und wir den Traktro nachtanken.


1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
14.1.2025  (#6)
Ja. Braucht aber einen Mppt Eingang am WR WR [Wechselrichter]. Kann mit einem DC Umschalter im Notstromfall gemacht werden.

Such im Netz Infos zu Meanwell 3000-400 und im Photovoltaikforum gibt es einen langen Thread dazu.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Module von Attika runterhängen lassen