Hi! 

Ich hab bei mir eine etwas komplizierte Anlagenstruktur: 

  • Fronius Hybrid WR WR [Wechselrichter] inkl. Fronius Zähler (direkt nach dem Hauszähler) im Haus
  • SMA WR WR [Wechselrichter] im Gartenhaus
  • Huawei WR WR [Wechselrichter] in der Garage

Die WRs kommunizieren nicht direkt miteinander. Die Auswertung des aktuellen Verbrauchs passier über Loxone (alle WRs per Modbus mir Loxone verbunden).
Der angezeigte Verbrauch in der Fronius App kann natürlich nicht stimmen weil er nicht weiß wie viel die anderen beiden WRs einspeise, deshalb berechne ich mir das im Loxone. 

Soweit so einfach. 

Jetzt wäre der Fronius (bzw. auch der Huawei) für einen Speicher vorbereitet und ich frage mich wenn ich an dem Fronius WR WR [Wechselrichter] einen BYD Speicher gönnen ob ich ihn dann irgendwie "sagen kann" dass er nicht nur die PV Leistung vom Hausdach in die Batterie schieben soll, sondern auch die Leistung der anderen WRs. Wäre dann hald AC zu DC und nicht direkt (?) DC zu DC in die Batterie. 

In den Fronius WR WR [Wechselrichter] Einstellungen hab ich nichts gefunden aber ich denke es werden nicht alle Möglichkeiten angezeigt weil ja kein Speicher angeschlossen ist. 

LG Christian

  •  Benji
  •   Gold-Award
26.10.2024  (#1)
Ja das geht problemlos: In der Web-Oberfläche des WR WR [Wechselrichter] (nicht im SolarWeb!) Energiemanagement / Batteriemanagement:

2024/20241026973053.png

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
26.10.2024  (#2)
Super, danke! Das mit der WR WR [Wechselrichter] Oberfläche ist klar. 

Bei mir sieht das aber etwas anders aus als bei dir:


2024/2024102685832.png

Das heißt ich kann dem WR WR [Wechselrichter] auch Stufenlos über Modbus (?) sagen dass er den Wert X von den anderen WRs in den Speicher schieben soll? 

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
26.10.2024  (#3)

zitat..
Casemodder schrieb: Das heißt ich kann dem WR WR [Wechselrichter] auch Stufenlos über Modbus (?) sagen dass er den Wert X von den anderen WRs in den Speicher schieben soll? 

Ja über Modbus geht das (mach ich selbst so). Ist aber etwas verwirrend, ich hab selbst etwas gebraucht bis ich das kapiert habe (man arbeitet mit "negativen Prozentwerten" für minimale/maximale Lade- und Entladeleistung)

Wie das funktioniert, dass er nur aus dem hausnetz (und nciht aus dem öffentlichen netz) laden soll, weiß ich gar nicht, die Option hab ich nie getestet.

1


  •  Executer
  •   Gold-Award
26.10.2024  (#4)
Du brauchst gar kein Modbus, einfach "Batterieladung aus Erzeuger im Heimnetz" aktivieren und er lädt die Batterie genau mit jenem Strom, das die Einspeisung am Fronius Smart Meter 0 ist. Funktioniert bei mir auch mit Fremd-WR im System perfekt.

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
26.10.2024  (#5)
Danke!! 

Dann werd ich mal ausschau halten nach einem BYD... 😀

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
18.2.2025  (#6)
Da ich nun endlich einen Speicher habe kann ich mich nun mit der Steuerung spielen. Dazu folgende Verständnisfrage: 

WR ist der Fronius Symo Hybrid mit 5kW AC (KEIN Gen24), DC seitig knapp 6,5kWp.
Es ist klar dass AC seitig nur max. 5kW möglich sind (in beide Richtungen). Nur wie sieht das aus wenn zB am Fronius 4kW DC anliegen und von den anderen WRs im Hausnetz 3kW zur Verfügung stehen? 
Kann der Fronius dann die 4kW direkt in den Batterie schieben (DC-DC) und ZUSÄTZLICH die 3kW von den anderen WRs AC-DC umwandeln, sprich in Summe würden dann 7kW Leistung an der Batterie anliegen?

Klar, hängt auch von der Batterie ab, aber sagen wir mal ich hab die HVM mit 22,1kWh welche laut Datenblatt definitiv mit 7kW umgehen kann... 

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
18.2.2025  (#7)
Mehr als 5,8 kw kann der Fronius Symo Hybrid 5.0.3s nicht in den Speicher abwerfen.
Falls das deine Frage ist.

1
  •  Markus98
18.2.2025  (#8)
Mein Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S an der Fronius Battery 12.0 schafft eine Ladeleistung von bis zu 6,7kW. Die Fronius Battery 12.0 ist mit bis zu 6,5kW angegeben.
Sollte beim HVM 22.1 durch die ähnlich hohe Spannung auch gehen.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
18.2.2025  (#9)
 Bei einem Spannungsbereich von 340 Volt(0%) bis 410 Volt(100%) geht nicht mehr als 5,8 Kw.

1
  •  Markus98
18.2.2025  (#10)
Der HVM 19.3 ist mit bis zu 280-420V angegeben. Der HVM 22.2 mit 320-480V.
Meine Fronius Battery 12.0 hat einen Spannungsbereich von 320-460V. Beide Speicher haben LFP, nur lässt sich die Fronius Battery nicht tiefer entladen. 6,7kW sind 16A bei 418V.

Die 5,8kW werden dann für den 19.3 zutreffen.

1
  •  Cyber83
  •   Silber-Award
18.2.2025  (#11)
meinen HVM22 habe ich noch nie wesentlich über 430V gesehen. ich glaube zwischen minSoC und maxSoc ist der bei ~390V - 430V immer unterwegs.

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
20.2.2025  (#12)
Dann dürfte wohl das Limit derzeit wirklich noch die Batterie sein. Mehr als 4kW gehen nicht, das heißt wenn ich auf 22,1kWh erweitere sollten definitiv mehr als 5kW gehen. 

Hätte noch eine Frage zu einem Parameter. Ich bin gerade dabei den Speicher ins Loxone einzubinden, garnicht so einfach wegen dem verdammten "Skalierungsfaktor" aber ich denke ich habs jetzt. 

Es gibt auch den Parameter "WChaMax" welcher auf 12800 gesetzt ist. Kann es sein dass der WR WR [Wechselrichter] die maximale Ladungsmenge begrenzt? Der Speicher hat nämlich 13,8kWh! Oder zeigt der Parameter was anderes? 

Wenn ich den Max SoC ändere, ändert sich der WChaMax nicht. 


_aktuell/20250220602822.png


_aktuell/20250220752991.png

1
  •  Berndi
  •   Silber-Award
21.2.2025  (#13)
Also ich lade definitiv bis zu 9kW in meine HVM22 mit 3 Gen24 (10 + 8 +5 kW). Der 10er ist der Chef und an die HVM angeschlossen. (Netz-Einspeiselimit 15 kW.)

1
  •  Markus98
21.2.2025  (#14)
Hier ist aber noch der Symo Hybrid (kein Gen24) verbaut.
Die 4kW passen zum HVM 13.8, weil der alte Fronius Hybrid nur 16A konnte, nicht so wie die Gen24 mit 22A. Der Verto Hybrid soll 50A können.

4 / 13,8 * 22,2 = 6,435 kW

Ladekurve bei meiner Fronius Battery 12.0 an einen Fronius Symo 5.0.3s. Ab 8:30 Uhr hab ich ins Netz eingespeist. 

_aktuell/20250221615916.png

1
  •  Berndi
  •   Silber-Award
21.2.2025  (#15)

zitat..
Markus98 schrieb:

Hier ist aber noch der Symo Hybrid (kein Gen24) verbaut.
Die 4kW passen zum HVM 13.8, weil der alte Fronius Hybrid nur 16A konnte, nicht so wie die Gen24 mit 22A. Der Verto Hybrid soll 50A können.

4 / 13,8 * 22,2 = 6,435 kW

Ladekurve bei meiner Fronius Battery 12.0 an einen Fronius Symo 5.0.3s. Ab 8:30 Uhr hab ich ins Netz eingespeist.

Oha... sorry 


1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
1.3.2025  (#16)
Hab nun auf 19,3kWh erweitert. Der WR WR [Wechselrichter] kann jetzt knapp über 6kW Leistung in den Speicher schieben. Find ich gut 😄Eigentlich ist nun auch der WR WR [Wechselrichter] besser ausgelastet. Ohne Speicher konnte er max 5kW ins Netz schieben, nun kann er DC seitig aufgrund der Batterie mehr Leistung aus den Panelen "ziehen". 


_aktuell/20250301849362.png

Vielleicht kann mir noch jemand mit den Modbus Parametern helfen. Leider wird seit ich den Speicher habe die Energiemenge falsch gezählt, es wird nämlich die gesamte Enegiemenge welche vom WR WR [Wechselrichter] ins Netz geht aufgezeichnet, also auch von der Batterie weg, sieht man an dem Diagramm ganz gut: 


_aktuell/20250301281019.png

Ich denke es gibt direkt vom WR WR [Wechselrichter] keinen Modbus Parameter welcher NUR die von der PV Erzeugte Energie aufzeichnet? Das Fronius Portal hilft auch nix weil das zählt aufgrund der 2 anderen WRs im Netz komplett falsch, da hätte ich im Sommer einen spezifischen Ertrag von über 270kWh/kWp 🤣

Hab jetzt mal einen Loxone Zählerbausteine eingebaut aber ich hätte gerne einen Wert direkt vom WR WR [Wechselrichter] wenn möglich. 


1