Ich kann es dir sagen wie es bei mir ist: Tiefenbohrung 2x65m Frostschutz wird von mir kontrolliert mittels 15€ "Messgerät" wo auch die Flüssigkeiten (Kühler, Wischwasser) im Auto gemssen werden. Meine Sole hat ca. -5C° Frostschutz, was meiner Meinung föllig OK ist weil: WPWP [Wärmepumpe] ist auf 0C° Sole begrentzt und kommt nie unter +3C° bis jetzt. Die Leitungen sind bei mir unter Frostgrenze vergraben, nebenbei geht auf gleicher höhe das Trinkwasser vorbei... |
||
|
||
Je mehr Frostschutz desto pampiger die Brühe umso härter muss die Soleumwälzpumpe arbeiten und je mehr Strom dazu verbraten. Die Soleleitungen sind frostfrei vergraben und zwar im Boden. Eine Solebohrung erreicht vielleicht mal -2 Grad im Betrieb. Niemals kälteste Außenluft-Temperatur. ich würd da nix mehr machen lassen. Und ja, vor dem Nachfüllen war es besser. |
||
|
||
wurde mit dem richtigen meßgerät gemessen? ein refraktometer für glykol zeigt bei ethanol zuwenig an... die haben dann 2 skalen: -> kühlerfrostschutz = glykol -> scheibenfrostschutz = ethanol heikel. hängt sehr vom regler der wp und dem eingestellten parameter (sole-min) ab. sole-ein -> minus spreizung -> sole-aus -> minus cold-spots am verdampfer... unsere erdwärmeanlagen werden auf -4° bzw -5° sole-aus als quellenschutz parametriert. der zuständige regler parameter ist dabei nochmals 2K niedriger um die cold-spots abzudecken. dazu empfehlen wir frostschutz mit min. -10° wobei ethanol zuerst breiig wird bevor es fest wird. wenn es keine individuelle quellenplanung mit zugehörigem frostschutzparameter gibt geben hersteller -15° als mindestwert vor. da greift dann der maschinenschutz, weil soweit runter kommt die wp gar nicht und schaltet vorher ab. genau, da liegt viel potential brach. unnötig hochkonzentrierte sole frißt umwälzpumpenstrom und verhindert turbulente strömung... |
||
|
||
|
||
Bei Ethanol sind das da nicht > Vol15% oder etwas mehr. (Genauen Wert nachschauen). Es geht darum das ab einem Wert die Bakterien absterben und aus dem Ethanol keinen Essig machen können. Essig ist ein Säure in greift alle möhlichen teile der WPWP [Wärmepumpe] an. Ich hatte mir einen Schwimmer zum selber nachmessen besorgt |
||
|
||
Danke für die Antworten. Als Handlungsanweisung werde ich jetzt mal selbst nachmessen. Wusste nicht dass Glykol und Ethanol einen Unterschied machen. Ich bin aber etwas verwirrt wegen der Solekonsistenz. Denn es wurde ja nur reiner Ethanol als Frostschutz nachgekippt. Ich meine Ethanol hat eine ähnliche Viskosität wie Wasser. Glykol ist dickflüssiger, und hat eine schlechtere Wärmeleitfähigkeit, dass ist mir bekannt. Bei der Erstbefüllung war ich leider nicht anwesend. Nur beim Nachkippen. |
||
|
||
Nachtrag: Da unsere Soleleitung ständig Druck verliert (Undichtheit ? Luft im System?) wird immer wieder mal gespült. Jetzte konnte ich persönlich mit dem Refraktometer messen: Sole hat bei Ethanol einen Frostschutz von ca -7°C. Dann meinte der Installateur er hat die Fertigmischung von KNV für die Sole genommen zum spülen. Dann habe ich die Fertigmischung alleine gemessen: -5°C. Falls das stimmt, dann ist die Fertigmischung von KNV auf -5°C eingestellt. Aktuell habe ich übrigens Sole-Eingang 7°C und Sole-Ausgang 8°C. LG |
||
|
||
ist das eine duplex-sonde? verbunden mit hosenrohr 2 auf 1 im sondenkopf? da kann es sehr schwierig sein luftfrei zu spülen weil man nicht jeden kreis einzeln durchblasen kann. in einem ist mehr luft, die wird verdichtet und bildet einen stoppel mit gegendruck. nix geht durch. die sole bläst voll durch den anderen kreis der wenig widerstand bietet. die luft kommt dann im betrieb in kleinen dosen zum entlüfter und der druck sinkt. auf der enthanol = alcohol skala??? das wäre weit außerhalb der spezifikation. aus der praxis kenn ich nur daß sie nach oben streuen... |
||
|
||
Sonde muss ich mich erkundigen, ich weiß nur dass wir 3x60m gebohrt haben und die einzelen Bohrungen sind in einem Verteiler zusammengeschlossen. Kann morgen mal Fotos machen, der Verteiler ist eh noch offen. Wie kann man die widerspenstige Luft trotzdem loswerden? |
||
|
||
Stimmt, laut Rechnung ists eine bzw 3 Duplexsonden |
||
|
||
dann wäre ein foto vom verteiler interessant. oft werden der einfachheit halber die beiden kreise der duplex sonde direkt am kopf mit einem hosenrohr (Y) 2-1 zusammengefaßt. dann wären nur 3 kreise am verteiler. stärkere spülpumpe und länger spülen... |
||
|
||
Ist wohl doch kein Hosenrohr verbaut. Ich sehe 4x 3 Schlauchleitungen im Verteiler. Wäre es sinnvol die einzelnen 3 TB einzeln zu spülen? |
||
|
||
super, hochwertige ausführung mit einzeln absperrbaren kreisen. und auch schön hochgeführt, die feinen SBK-verteiler. unter den länglichen kappen sitzen die flowmeter, die kannst du einfach abziehen, dann siehst du den volumenstrom. freuen uns auf bilder... |
||
|
||
Kann soweit nichts außergewöhnliches feststellen |
||
|
||
|
||
|
||
Kannst du die Pumpe ausschalten. Dann auch kontrollieren ob die Anzeiger alle nix mehr anzeigen. Wenn se so bleiben dann hängen se fest. Aber Spülen kannst dann jede super an deinem Verteiler |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]