Zu 1: ja. Korrekt. Verzinkt reicht hier da keine Luft dazu kann und somit nix korrodieren kann. zu 2: überall wo du eine Fahne raus aus dem Fundament brauchst (für Blitzableiter, zum Schaltschrank, Potentialausgleich Heizraum etc) , mittels Kreuzklemme einen A2 Runderder auf den Banderder verbinden. Wenn du hier nur verzinkt nimmst, wird er dir früher oder später genau dort rosten, wo der Erder in den Boton übergeht. Wenn du unter Bodenniveau raus kommst natürlich die Austrittsstelle gut abdichten. (zb mit dem schwarzen Kaugummi-Kellerabdichtzeug). Tipp von mir: ich habe im übergangsbereich zum Beton immer noch ca 30cm Schrumpfschlauch als zusätzlichen Schutz verwendet. Ist nicht zwingend notwendig, aber ich als gelernter Elektriker hab noch ein besseres Gefühl dabei. Tipp 2: bei den Kreuzklemmen nicht die "billigen" nehmen welche nur mit einer großen Schraube sind, sondern die mit 4 kleineren Schrauben (auf jeder Ecke eine). Die halten viel besser. Ob es im Beton hinterher einen Unterschied macht.... wahrscheinlich nicht... aber wie bei Tipp 1: ich hab ein besseres Gefühl dabei |
||
|
||
Danke für deine tolle und ausführliche Antwort. Bin jetzt voll im Bilde ;)) |
||
|
||
Wobei eine Frage hätte ich noch - Ist der A2 nach oben hin (also vom Fundament rauf) bzw. außen führend an Hausmauer etc .Pflicht oder obliegt es dem Bauherren? |
||
|
||
|
||
Pflicht ist es nicht. Theoretisch reicht ja auch verzinkt. Aber wenn du die Zinkschicht beschädigst (was meist der Fall ist wenn du den Erder umbiegst gleich wenn er aus dem Beton kommt), dann wird er dir dort abrosten. Klar, muss nicht sein wenn du die Abdichtung genau dort drüberschmierst etc... aber bevor ich nach 10 jahren einen angerostet Erder hab, nehm ich gleich A2 und hab Ruhe. Und ich behaupte mal bei den meisten geht der Aufpreis 10m A2 Erder vs. Verzinkt bei den Gesamtbaukosten auch unter. |
||
|
||
... Da hast du recht, außer, dass es bei mir in etwa 50m sein werden, da Halle und Bürogebäude, Lager etc. Mal sehen, was die Mehrkosten ausmachen. |
||
|
||
zwei Möglichkeiten: höllisch aufpassen dass die Zinkschicht nicht beschädigt wird und hoffen dass sich lange keine Korrosion breit macht oder nach x-Jahren feststellen, dass der Blitzschutz nicht mehr gegeben ist (muss ja regelmäßig geprüft werden für die Versicherung) und dann Erdungsfahnen vergraben... ich denke, das zahlt sich schon aus gleich A2 zu nehmen. |
||
|
||
Hallo Glenfiddich01, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
So teuer ist der auch nicht, 50 Meter werden so um die 300 Euro kosten. |
||
|
||
Macht schon etwas mehr aus. Benötige 10mm lt. Elektriker. Kostet im Internet 550-600,- + Versand. Schwitz... |
||
|
||
@holzfan15 hier ein Geheimtipp, versandkostenfrei und schnelle Lieferung 80m - 600€ https://elektrikshop.at/shop/Elektromaterial/Blitzschutzmaterial-Erdung/RUNDDRAHT-10-EDELSTAHL-NIRO-V4A-1KG-1-62M-ca50Kg::42035.html Vielleicht klärst nochmal was du wirklich für eine Dimensionierung brauchst. Zum Verarbeiten ist ja 10mm NIRO auch nicht so witzig. Vielleicht kannst ab den Messstellen kurz über Erdreich auch mit einem Aludraht hochfahren. Der ist billiger und den gibt es in verschiedenen Härten. Irgendwer muss die Anlage ja planen und auch abnehmen. |
||
|
||
Geht noch besser, wenn der Rosa Moser um die Ecke ist. https://www.rosa-moser.at/produkte/erdungsdraht-niro-v4a-10mm%2C-rolle-zu-50kg80lfm |
||
|
||
ja @berhan ist ein gutes Stück günstiger! Der Elektrikshop ist generell gut zu kennen, weil er bei keiner Preissuchmaschine auftaucht und zu uns nach Tirol durch die Versandkostenfreiheit oft absoluter Sieger im Versandhandel war. |