Hmmm Ich schätze mal 80% der WPWP [Wärmepumpe]'s sind aussentemperaturgesteuert und funzen einwandfrei. Schon mal an ne Optimierung gedacht, bevor hier ums teure Geld wieder Funkzeugs angeschafft wird, dass erst recht wieder laufende Kosten verursacht? NG bautech |
||
|
||
Ich denke, dass man allein aus der Fragestellung schon kennt, dass wir ziemliche Brustschwimmer sind, was dieses Thema betrifft ... Ja klar - wenn eine Optimierung möglich ist, dann wäre das natürlich wesentlich einfacher und damit auch für uns die bessere Lösung. D.h. ich brauche jemand, der sich mit der Konfiguration des Außenfühlers auskennt und mir sagt, welche Parameter zu verändern sind, damit die Leistung des Geräts gesteigert bzw. gedrosselt werden kann. Gibts hier jemand, der Erfahrung mit solchen Geräten - vorzugsweise von Junkers - hat? |
||
|
||
Was passt denn genau nicht? Ist es die Heizkurve (mal so geraten ) - also der Zusammenhang Innentemp - Aussentemp - der nicht passt? |
||
|
||
|
||
Es ist an Tagen, wo es draußen nicht eiskalt sondern nur unangenehm, grauslich ist (das ist meist bei +2 bis -2° und windigen Verhältnissen), drinnen nicht so warm, dass man sich wohl fühlt. Man kann dann zwar an der TA 250 nachregeln (dieser Regler ist aber neben der Therme montiert - d.h. nicht im Wohnbereich), aber ich denke, dass man heutzutage diese Sache auch besser hinkriegen sollte ... |
||
|
||
Seawolf - Hi
Klingt für mich nach "Optimierungsbedarf" deiner Heizkurve. Grundsätzlich gilt: Wenn es draußen kalt ist ("Winter, Minus grade ) und drinnen zu kalt -> Heizkurve höher drehen _> in kleinen Schritten und abwarten -> Beispiel von 0,3 -> 0,35 Wenn es draußen "Warm" ist ("Übergangszeit") und drinnen zu kalt -> eher die Parallelverschiebung nach oben drehen, wiederum in kleinen Schritten.. IN deinem Fall eventuell ein Kombi aus beiden, würde einmal einfach anfangen bei dir die Parallelverschieben ( wie dies bei deinem Regler geht steht in der Beschreibung) um einen (kleinen) Bereich nach oben drehen und beobachten. lg seawolf |
||
|
||
@seawolf
Danke für die Erklärung - ich denke, dass ich mit diesem Wissen mal beginnen kann an den Einstellungen herumzuschrauben. Ich werde natürlich die aktuellen Werte zuvor notieren, damit ich im Falle einer Verschlechterung zumindest wieder auf den Jetzt-Zustand zurückgehen kann. |
||
|
||
seawolf - Hi
eine Verschlechterung ist de facto ausgeschlossen wenn du wie von mir beschrieben dies in kleinen Schritten machst und die richtige Richtung Es wird wärmer werden und gerne , melde dich wie es ist lg seawolf |